蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6093|回复: 21
收起左侧

[生产信息化] 讨论系列4:提取罐一般都监控什么?有哪些监控点?

  [复制链接]
大师
发表于 2013-10-29 21:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题:
作为中药提取自动化,提取罐一般都监控什么,有哪些监控点?目的和意义是什么?
比如蒸汽压力、溶媒流量、温度、凝水温度。。。等等
大家发表观点的同时最好也能够说一些理由
之前讨论系列发过3个了,这个系列会持续到第18个,所以还是希望大家能够把自己所了解和掌握的东西多写几句,供更多的人学习和参考
本系列贴的目的就是希望能够集大家的智慧把一个问题点讨论清楚,谢谢各位蒲友。


讨论系列1:各种阀门(球阀、蝶阀、角座阀、隔膜阀)的适用场合是什么?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 166&fromuid=541
讨论系列2:阀门的安装方式,快接、螺纹、法兰、焊接,适用于什么样的场合?各有什...
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 622&fromuid=541

讨论系列3:投料要不要自控?如果自控,选择哪一种方式?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 062&fromuid=541




回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 22:46:34 | 显示全部楼层
也期待大家多发表一些观点,门外汉的我也可以向各位老师多加学习.

点评

门外汉说点儿门外汉的讨论也行哦,呵呵  发表于 2013-10-30 17:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-30 08:03:24 | 显示全部楼层
新手学习,期待更多师傅指导!

点评

知道一点儿说一点儿啊,重在交流,哪怕就其中的某一点儿讨论一下,我们才会有收获。 我抛砖引玉一下: 对于蒸汽,一般自控系统都需要控制,采取气动调节阀控制蒸汽的流量,通过PID调节,也有的企业会安装一个蒸汽流  详情 回复 发表于 2013-10-30 17:41
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-10-30 17:41:34 | 显示全部楼层
huxleg 发表于 2013-10-30 08:03
新手学习,期待更多师傅指导!

知道一点儿说一点儿啊,重在交流,哪怕就其中的某一点儿讨论一下,我们才会有收获。
我抛砖引玉一下:
对于蒸汽,一般自控系统都需要控制,采取气动调节阀控制蒸汽的流量,通过PID调节,也有的企业会安装一个蒸汽流量计,但蒸汽流量计一般监测都不准确,因为在蒸汽管道中会有蒸汽凝水,汽水混合状态通过流量计的探头会产生漂移,带来数据的不稳定。
其他欢迎继续讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 08:02:44 | 显示全部楼层
自动化的控制的话,我们这边见到过是药粉的灭菌柜;按这个思路走道是可以自动化;全部都是气动阀;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-1 08:15:09 | 显示全部楼层
学习学习      

点评

发表一些自己的观点啊  发表于 2013-11-3 13:30
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 09:12:19 | 显示全部楼层
作为提取过程中的监控参数,其实楼主在上面所说的也差不多了。我想了解一下,大家在投料过程中,工艺一有没有对药材的投料及加溶媒有规定,以达到一定的提取效果?很久以前曾见过提取完后,有些药材还是干的。

点评

我们的工艺是有这方面规定的 1、投料顺序,哪个在上面,哪个在底部 2、加溶媒也有不同方法,有的先加水,再投部分药材,然后再加水;也有的先加水,升点儿温度,然后浸泡一会儿,再加水提取 这个的确需要根据不同  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:17
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-6 11:17:23 | 显示全部楼层
zsl 发表于 2013-11-6 09:12
作为提取过程中的监控参数,其实楼主在上面所说的也差不多了。我想了解一下,大家在投料过程中,工艺一有没 ...

我们的工艺是有这方面规定的
1、投料顺序,哪个在上面,哪个在底部
2、加溶媒也有不同方法,有的先加水,再投部分药材,然后再加水;也有的先加水,升点儿温度,然后浸泡一会儿,再加水提取
这个的确需要根据不同的药材特点确定不同方式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-6 14:38:22 | 显示全部楼层
个人认为自动化没什么神秘的。说的简单点,自动控制就是熟练的操作工人进行操作。手动需要监测的地方自控基本上都要监测。提取自控相对于手动的优势应该是控制的相对精确,比如:进溶媒的数量、煎煮的时间等。手动操作时,这些会因为工人的熟练程度、心情好坏等因素波动比较大;自动时,相对稳定些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-6 15:00:20 | 显示全部楼层
除了蒸汽压力、溶媒流量、温度、凝水温度外,时间也非常重要(如蒸汽加热时间等)

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
蒲公英 + 1 专业,实在,实际

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-8 08:52:30 | 显示全部楼层
提取控制一般是 提取罐内底层 中层 上层温度,罐内压力作为工艺检测指标,与蒸汽系统联动,以实现蒸汽自动运行。
冷凝器器回水温度、冷凝液回流速度与冷凝器冷却水供应流量联动控制,如果是挥发油
至于到底要控制那些 需要与产品工艺控制点结合,不是全面就好,增加成本不说,也增加很多工作量

点评

高手终于出现啦  详情 回复 发表于 2013-11-8 08:54
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-8 08:54:52 | 显示全部楼层
joson 发表于 2013-11-8 08:52
提取控制一般是 提取罐内底层 中层 上层温度,罐内压力作为工艺检测指标,与蒸汽系统联动,以实现蒸汽自动运 ...

高手终于出现啦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-22 22:51:23 | 显示全部楼层
罐内温度、压力、加溶媒流量、出液流量、蒸汽调节阀控制蒸汽流量、夹套蒸汽压力、剩下就是各管线的阀门,提挥发油有些成分为了防止过度冷凝,凝固在冷凝器上面,还有控制冷却水的进水量,提取外循环管路还可以用近红外测量含量,在线折光仪测量糖度
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 10:48:01 | 显示全部楼层
xman109 发表于 2013-11-22 22:51
罐内温度、压力、加溶媒流量、出液流量、蒸汽调节阀控制蒸汽流量、夹套蒸汽压力、剩下就是各管线的阀门,提 ...

近红外在线监测的成本是不是很高啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-23 11:23:09 | 显示全部楼层
yekaizuibang 发表于 2014-1-10 10:48
近红外在线监测的成本是不是很高啊

一台仪器可以监测多路,分摊下来也不会太多,对于质量控制水平提高的意义,就微不足道了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-23 14:39:19 | 显示全部楼层
学习看来还要门槛啊,回复挣钱
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-9 13:15:37 | 显示全部楼层
目前还在前期梳理中,不懂,来学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-1 15:46:03 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-2 14:45:20 | 显示全部楼层
常压提取,监测加水量、加热温度、加热时间,蒸汽压力没有管过,微沸保持温度下降会自动补汽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-15 09:52:34 | 显示全部楼层
值得学习,感谢分享!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 14:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表