我们将要新建的提取车间,大家帮忙看看,提提意见,3Q

提取方案图2层.pdf

605.94 KB, 下载次数: 443, 下载积分: 金币 -1

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 09:29:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 晕了,晕了 于 2013-12-14 09:41 编辑

建议一下:1、如有提油品种,最好放置在洁净区出油,这是趋势。2、因为不知道你们的工艺是怎样的,但是要考虑,压药液的问题,这样设备的使用率就降低了。提取液储罐个数较少,最好一个提取罐对应两个药液罐,然后体积可以适当降低,防止在更换品种或出现设备异常时,存在压药液的情况。3、最好醇提区和水提区分开,这样,泵等电器的防爆和不防爆价格差异还是比较大的,尤其在出渣间,酒精蒸汽的浓度还是比较大的。4、醇沉后的离心最好也放在洁净区,不然不好跟检察官解释。5、如果可以在楼层上岔开的话,可以省很多的动力成本。5、双效、单效、渗漉等出膏的问题也应该考虑在洁净区。6、没有看到药液从提取罐出来后过滤器和泵的位置。7、投料建议和提取罐区域或在楼层上分开,这样,避免卫生的打扫。投料桶建议增加清洗水装置。简单看了下,不知道对你有用吧,就当个建议把,哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 09:36:26 | 显示全部楼层
有阵子没做提取了,就记忆简单提几个建议;
1、lz的二层应该是还有个投料夹层,是二层单高层加夹层设计,层高应该在12~15米吧,如果设计的好,可以在每个投料口加个除尘排风;
2、自动除渣系统最好在一端设计一个控制室;
3、楼梯奇怪,是单跑楼梯?为啥两端开门?而且每个直通防爆区的楼梯前都要加防爆门斗吧?
4、没看见电梯,lz应该是只把生产区截下来了。建议加个工器具存放和清洗区。
左边几个乙醇罐都画到墙上去了,改改吧
不过不失吧,粗看几个建议,供参考
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-14 09:47:47 | 显示全部楼层
晕了,晕了 发表于 2013-12-14 09:29
建议一下:1、如有提油品种,最好放置在洁净区出油,这是趋势。2、因为不知道你们的工艺是怎样的,但是要考 ...

多谢多谢,您真的意见真独到,分析很到位,佩服,提油怎么放置在洁净区?我想了解一下,这个很重要,还有就是提取后储液罐的问题,刚开始是两个储液罐,某领导不同意意非得去一个罐,经过多次抗议才妥协把两个小些的换成了个大些的,这个图纸是局部二层的,我偷偷发的,怕领导知道,不敢发全部的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 09:52:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 晕了,晕了 于 2013-12-14 09:55 编辑
lstar3 发表于 2013-12-14 09:47
多谢多谢,您真的意见真独到,分析很到位,佩服,提油怎么放置在洁净区?我想了解一下,这个 ...

客气,是不是你们领导从成本的角度考虑的。这是水提、醇提在一起吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-14 09:54:30 | 显示全部楼层
rainman5061 发表于 2013-12-14 09:36
有阵子没做提取了,就记忆简单提几个建议;
1、lz的二层应该是还有个投料夹层,是二层单高层加夹层设计,层 ...

多谢多谢,我只发了二层浓缩图纸,一层自动除渣和洁净区,三层提取,四层投料,几个建议真心有水平,我记下了,真是太感谢了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:00:03 | 显示全部楼层
晕了,晕了 发表于 2013-12-14 09:52
客气,是不是你们领导从成本的角度考虑的。这是水提、醇提在一起吗?

嘿嘿,不说领导了,被发现我就嗝屁了,水提醇提在一起,现在挥发油是在一般区收集,这个问题真心没法解决,审计的来了就说是密闭收集,但我自己都不信,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 10:01:52 | 显示全部楼层
lstar3 发表于 2013-12-14 10:00
嘿嘿,不说领导了,被发现我就嗝屁了,水提醇提在一起,现在挥发油是在一般区收集,这个问题真心没法解决 ...

水提区也按照防爆区进行管理,成本会很高的哦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:06:16 | 显示全部楼层
晕了,晕了 发表于 2013-12-14 10:01
水提区也按照防爆区进行管理,成本会很高的哦

是啊,得好好研究研究,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-14 10:19:45 | 显示全部楼层
晕了,晕了 发表于 2013-12-14 09:29
建议一下:1、如有提油品种,最好放置在洁净区出油,这是趋势。2、因为不知道你们的工艺是怎样的,但是要考 ...

高手出现啦!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-14 11:00:44 | 显示全部楼层
taowen1234 发表于 2013-12-14 10:59
浸膏收集管道怎么连接

管道连到楼下的洁净区收集
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-14 11:02:24 | 显示全部楼层
好多高手啊 学习
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 11:06:28 | 显示全部楼层
物料转运是在同一个平面吗?而且 二楼的空置区域好大 应该是有设计的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 11:06:51 | 显示全部楼层
另外一个 空置区域大 难道是为了防爆考虑的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-14 11:22:00 | 显示全部楼层
yekaizuibang 发表于 2013-12-14 11:06
另外一个 空置区域大 难道是为了防爆考虑的?

空置区域是预留的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-15 22:13:02 | 显示全部楼层
外行设计的提取车间,机械的把设备摆放到图纸上,根本没有考虑管道的走向,对提取工艺一点也不了解,泵的数量也不对。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-16 08:17:51 | 显示全部楼层
z_000x 发表于 2013-12-15 22:13
外行设计的提取车间,机械的把设备摆放到图纸上,根本没有考虑管道的走向,对提取工艺一点也不了解,泵的数 ...

嗯,设计院水平不行,要不怎来这求助啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 08:28:20 | 显示全部楼层
高手在民间啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 08:37:11 | 显示全部楼层
晕了,晕了 发表于 2013-12-14 09:29
建议一下:1、如有提油品种,最好放置在洁净区出油,这是趋势。2、因为不知道你们的工艺是怎样的,但是要考 ...

挥发油如何在洁净区收集?提取罐这个设备都不是密闭的,为什么收挥发油需要在洁净区呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 19:04:32 | 显示全部楼层
找精馏塔的厂家要下设备图纸,酒精储罐好像不应该摆在二楼;过滤器和提取液输送泵的位置也不合理;单(双)效回收的冷凝液如何回到储罐。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 10:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表