各位,我们的车间的湿度老是除不下来,是10万级的,湿度基本上在60%-70%,制冷除湿效果好像不怎么好,到底是啥原因啊?而且进风口也关了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-18 17:10:16 | 显示全部楼层
嘿嘿嘻嘻 发表于 2017-10-13 10:29
确实是能耗消耗比较大,请问您有什么高见

可以用我司的低耗能除湿设备,qq69342156
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-9 21:25:13 | 显示全部楼层
1、检查空调机组表冷器是否有堵的现象,如果是新空调就应核算表冷器冷量是否够。
2、检查空调机组积水盘内是否有凝结水排不干净,被风重新带入洁净区内。
3、检查房间内换气次数是否达到设计要求。
4、每年7-8月份是湿度较大的季节。尽可能减少新风,采用循环风。
5、表冷器内冷水温度是否达到设计要求,是否在7-12度之间,才能除下空气中的水分。
6、安装除湿机。国产一般质量较差,选用进口的。
7、空调机箱内风速过高,超过2.8米/秒,冷凝水来不及收集到积水盘中就被风带走了。需降低空调风机频率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-2 18:12:21 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-4-1 22:59
是不是冷却效果不好啊。

要看你 采用什么除湿的方式?是表冷除湿?看你的描述应该是表冷除湿,表冷除湿一般需要将冷却水温度降低,否则,到不到凝点,空气中的水分无法出去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-1 21:37:14 | 显示全部楼层
你是用什么除湿的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-1 22:59:50 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-4-1 21:37
你是用什么除湿的?

是不是冷却效果不好啊。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-1 23:29:14 | 显示全部楼层
可以设定的湿度再低一些
如果设定到40,还除不到50,是除湿量不够大、或者冷水温度不够低
冷水温度够低的话,也许冷凝器该清洗了
清洗完了还是不行
换冷凝器吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-2 08:27:05 | 显示全部楼层
我觉得车间湿度除不下来可以从以下几方面去考虑:
1、观察空调机组表冷段表冷器积水盘里的水多不多,如果你车间湿度大,正常情况下除湿时表冷器积水盘里会有大量凝水,同时检查液封器堵了没有,以此判断表冷器工作是否正常和送回风是否畅通;
2、检查洁净区房间换气次数(用风速仪或风量罩检测计算),看能否达到15次以上,以此判断送回风管路是否畅通,换气次数达不到温湿度很难降下来;
3、检查房间送回风有没有短路现象,如果是设计、施工缺陷那就非常麻烦了(包括送回风口的尺寸,风管尺寸、表冷器面积、风机总风量等);
4、检查冻水温度(通过冻水回管上的温度计和冻机温度传感器双重符合);
如果以上都没问题的话,建议在降温除湿时,适当的在空调加热段打开进蒸汽阀开点蒸汽,这样空调机组送出去的风温度偏高,协水能力增强,能够更加饱和吸收、置换洁净区内的湿空气,而后通过回风至表冷段释放凝水,如果外界环境湿度太大,则尽量开小新风阀。
以上建议,请参考!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:12:16 | 显示全部楼层
我们采用的是表冷除湿,除湿时积水盘有大量的水排不出去,刚开始除湿时湿度还能除到55%,后来会慢慢升高,不知道是怎么回事?请问表冷除湿时湿度一般能除到多少,温度和湿度设置多少最合适?新风是否要关掉?再加上我们在南方,七八月份湿度较大,而且洁净区当初建设时地面没有隔离,所以下雨天地面上会冒水汽。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 08:48:57 | 显示全部楼层
long0124 发表于 2012-7-10 20:12
我们采用的是表冷除湿,除湿时积水盘有大量的水排不出去,刚开始除湿时湿度还能除到55%,后来会慢慢升高,不 ...

那你们南方的企业干嘛不安装转轮除湿啊?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-18 19:10:09 | 显示全部楼层
可能当初设计的时候没考虑到这个问题吧,,,,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-19 08:02:51 | 显示全部楼层
北方的企业可能不考虑!南方的一半都会考虑吧?我们现在新厂房就开始考虑了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-18 20:56:42 | 显示全部楼层
你们老板真抠,南方居然用制冷除湿
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-19 09:56:27 | 显示全部楼层
1、冷冻水进水温度高了,表冷脏了,冷冻水比例积分阀故障,冷冻水Y型过滤器堵了,就这几个原因。
2、这个温湿度情况,如果上转轮除湿,你就可以离开你们公司。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 13:06:20 | 显示全部楼层
楼上们的回复已经很全面了。补充一下湿度在60-70%指的是7、8月份吗?如果7、8月份又是在南方除湿效果已经还可以了。另外可以看一下房间温度,如果房间温度过低,相对湿度会大一些的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 13:44:54 | 显示全部楼层
我们也在南方,稳定性考察库湿度要求40%±5,在夏季制冷除湿根本达不到要求,后安装转轮除湿机
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 16:32:38 | 显示全部楼层
long0124 发表于 2012-7-10 20:12
我们采用的是表冷除湿,除湿时积水盘有大量的水排不出去,刚开始除湿时湿度还能除到55%,后来会慢慢升高, ...

你说的问题现在解决了么?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 16:34:35 | 显示全部楼层
嘿嘿嘻嘻 发表于 2017-9-22 13:44
我们也在南方,稳定性考察库湿度要求40%±5,在夏季制冷除湿根本达不到要求,后安装转轮除湿机

其实转轮虽然能达到我们所要求的温湿度,但是转轮的能耗比较大。前面降温后面升温而后再降温对能源来说还是比较矛盾的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 10:29:50 | 显示全部楼层
kemiron 发表于 2017-10-11 16:34
其实转轮虽然能达到我们所要求的温湿度,但是转轮的能耗比较大。前面降温后面升温而后再降温对能源来说还 ...

确实是能耗消耗比较大,请问您有什么高见
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 11:29:22 | 显示全部楼层
嘿嘿嘻嘻 发表于 2017-10-13 10:29
确实是能耗消耗比较大,请问您有什么高见

转轮能耗大是通病,如果感兴趣您可留个邮箱,我给你发个资料。比转轮运行除湿稳定,能耗小。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 12:45:32 | 显示全部楼层
嘿嘿嘻嘻 发表于 2017-10-13 10:29
确实是能耗消耗比较大,请问您有什么高见

如果按照您说的24度40%正负5 这个工况含湿为7.4g/kg,9.6度露点.可采取风冷直膨系统降温除湿即可,无需使用转轮这种处理方式。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 14:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表