一、问题的提出:
    春节马上放长假了,车间处于停产状态,您的HVAC系统、水系统……等公用介质如何维持、如何停运、如何启用?又到了大家头疼的时候,没有停运方案、启运方案和SOP程序?停就停了,“不体现”,运行记录照常填写就行了^_^是不是啊?
    对于制药洁净厂房,无论是AB级区还是CD级,无论是口服药品还是无菌药品,无论是“四班三运转/三班两运转”还是“三天打鱼两天晒网”,洁净区都“应当能够最大限度地避免污染、交叉污染……”,这个“最大限度”确实让很多人无法取舍,压差梯度的保持、温湿度的控制,就成了避免环境污染与交叉污染的重要手段。
    非生产状态,比如晚上不生产、周六日不生产、小长假、大长假……五一、国庆、春节……层流、RABSHVAC系统……纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、氮气、真空、冷水、热水……所有的公用介质如何运行、洁净环境如何保持?
    到底什么样的运行方式可以“最大限度地避免污染、交叉污染……”?什么样的运行方式可以使洁净区保证“动态”的洁净度要求和维持“静态”的洁净级别?什么样的运行方式可以保证“水系统、洁净工艺管道系统”的洁净状态?什么样的运行方式可以让“风险与成本”都能够控制在可接受状态?这些问题在蒲公英论坛的讨论由来已久、从未停止→
    以下是一个“非最终灭菌车间”的《公用介质长假停运方案》,以抛石引玉,原文载于《蒲公英制药技术论坛》 https://www.ouryao.com/forum.php ,欢迎参与讨论!
二、停运原则
     因春节放假期间公司将统一停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、压缩空气、真空、氮气……”的供应,将影响到车间PWDIWPSWFI系统的正常运行及HVAC系统的温、湿度控制,DIWPWPSWFI等水系统将全部停止运行。
     PW制备系统的水排尽后,充1%亚硫酸氢钠保护RO膜,PW循环系统和PS/WFI制备系统/循环系统用压缩空气吹干,后充氮气维持正压保护,DIW系统水排尽后用压缩空气吹干,尽量降低各种洁净工艺管道中的残水造成微生物污染的风险。
     一般区空调系统和D级区空调系统停止运行,CB级空调系统转入低频运行状态,所有洁净区的RABS、层流设备、QC化验室的HVAC系统停止运行,因停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、纯蒸汽“的供应,HVAC系统的温、湿度无法控制,BCD各洁净级别之间仅保持微正压保护,以降低污染与交叉污染风险。
     存有物料的、有温湿度控制要求的冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持空调系统和设备的正常运行。
三、风险评估表(略)
四、停运措施
    1、车间饮用水系统:
    排尽设备、储罐及管道内残留水,关闭进、出水阀门,断开电源,排空50T储罐残水。这里有个疑问,到底是满水保存还是排空保存?排空不吹干,可能更容易生锈,尤其“非不锈钢管道”。俗话说“干百年、湿千年、半干半湿就一年”,说的是物体在满水时氧化过程放慢,物体腐蚀速度变慢,所以如果不是吹干保存,宜装满水,这样氧化过程较慢。这个且自己思考!
    2PW制备系统:停止运行,必要的保护措施
    原水罐:将罐内残留水排尽(PE储罐或不锈钢储罐,排尽为好,碳钢储罐另议)。
    多介质过滤器:停运前,将纯化水储罐内的纯化水用软管接至原水罐中,用制备系统增压泵对机械过滤器进行反冲洗,反冲洗后,关闭进、出阀门。
    松开管道各连接处,将制备系统管道内的水排尽,管道用压缩空气吹扫至无残留水,连接好后关闭进、出水阀。
    全自动软化器:为避免树脂在停产期间造成脱水损坏和滋生微生物,将其浸泡于饱和食盐水中。关闭软化器的进水、出水阀门组件,打开再生排污阀门,启动“再生程序”将饱和食盐水注入两个软化器,然后关闭所有阀门。
    微孔膜过滤器:将滤芯取出,排尽设备内残留水,滤芯洗净、烘干,用塑料袋密封存放。
    一级、二级RO膜:进、出口安装不锈钢阀门,配制1%NaHSO3(亚硫酸氢钠)溶液注入反渗透膜组件,浸泡以防止微生物在膜面繁殖及反渗透膜脱水,且应注满,RO膜最高处有NaHSO3溶液排出,方可关闭所有的进、出口阀门。
    3PW循环系统:停止运行,压缩空气吹干,充氮气保护
    拆掉纯化水储罐上的呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开阀门。呼吸器滤芯应清洗、烘干、密封储存。
    开启车间纯化水各使用点阀门,开启纯化水储罐排尽阀,将纯化水储罐及管道内残留水全部排尽。
    从靠近制备系统出口端关闭制备系统到PW储罐的阀门,从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在循环水主回管路上安装压力表,并记录氮气压力值。
    依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
以上顺序可以由循环系统、二级RO、一级RO依次往前停运。
    4PS系统:停止运行,充氮气保护
    预热罐、制备系统、分配系统全部排空,开启车间各使用点阀门及旁通阀、储罐排水阀、蒸发器排水阀,将残留水、汽排尽,关闭所有外接介质阀门。
    从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在总出取样点加装压力表,并记录氮气压力值。
    依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
    5DIW系统:停止运行
    开启各使用点阀门及储罐底部阀门,将储罐及管道内残留水全部排尽。
    将压缩空气接至取样口处,向储罐及各使用点依次吹扫,然后依次关闭所有阀门,保持DIW系统密闭。
    6WFI系统:停止运行,充氮气保护
    拆掉储罐呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开。滤芯清洗、烘干,密封储存。
    开启车间各使用点阀门及储罐排水阀、每一效蒸馏塔排水阀,将储罐及管道内、蒸馏塔内残留水全部排尽。
    从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点、储罐呼吸器、每一效蒸馏塔排气依次吹扫,然后从最远使用点充氮气,并在总回水口加装压力表,记录氮气压力。
    依次关闭各使用点及储罐阀门,直至蒸馏塔排水阀处有氮气排出,关闭蒸馏塔排水阀阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
    7、空压系统:
    排尽设备及管道内残留气体及液体,关闭所有进、出阀门,断开电源。这一条可能也有争议,有人说压力容器不使用时最好带压保存,我觉得为了安全起见,还是泄压保存为好。
     8HVAC系统:
    cRABS空调机组、B级区物料闸间空调系统停止运行,关闭新风阀门、送风总阀、回风阀门,关闭冷、热水阀门,断开电源。
    生产车间所有的层流停止运行,所有实验室微生物空调机组停止运行。
    所有一般区空调、D级区空调停止运行。
    所有CB级区空调系统:按照SOP程序将风机转入低频运行,维持洁净区各级别间微正压。手动关闭冷、热水阀门,打开冷、热水排水阀,排尽换热器及管道内残留水。
    热水供应系统:手动停止运行,关闭蒸汽进、出阀门,排尽换热器及管道内残留水。
    生产车间洁净区内各物料、成品,需送回仓库保管,有特殊要求的物料需做好相应的保护措施。
    排风机组:所有排风机组停止运行,关闭所有排风阀门。
    BMS/FMS控制系统:正常运行,每天巡检一次,并按照规定备份数据。
    9、冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持正常运行。
    五、启用措施
    1、车间饮用水系统:提前3天运行,清洗塑料储罐,更换加氯装置标准液,对设备、管道、环境进行清洁。
    2、空压系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁,进行正常的周期性预维护。
    3PW系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁。
    打开PW储罐呼吸器阀门,将氮气泄压,安装好储罐呼吸器,开启原水箱进水阀,清洗原水箱,正常启动纯化水制备系统,安装新的精密过滤器,对机械过滤器反冲洗、软化器再生。
    4、对反渗透膜进行化学清洗
    重新配制化学清洗剂,对反渗透膜进行清洗,然后按照纯化水系统SOP程序将纯化水储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
    将首次制备的纯化水从各使用点排掉,重新制水后按消毒SOP对制备系统、循环系统进行在线消毒,然后正常制水,于3天内将PW各取样点都取样检测,增加总出、总回和关键使用点的常规监测,跟踪纯化水各取样点的质量,3天数据合格,即可放行使用。
    5、DIW系统:将纯化水打满DIW储罐,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
    将去离子水系统从各使用点排掉,重新加水后按消毒SOP对储罐及管道系统进行消毒。然后重新加入纯化水,于3天内将DIW各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
    6PS系统:
    开启预热罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽,将预热罐加满水及开泵加水至蒸发器后排放,待有工业蒸汽时,正常启动纯蒸汽发生器,打开各纯蒸汽疏水阀,并在使用点开启旁通阀排尽凝水,然后开启疏水阀正常运行,2小时后通知QC人员按常规取样监测,于3天内将PS各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
    7WFI系统:开启储罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽。
    待有工业蒸汽时,按操作SOPWFI储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
    将首次制备的注射用水从各使用点排尽,新制注射用水,并按消毒SOP进行在线消毒,然后正常制备注射用水,于3天内将WFI各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
    8、制定各工艺用水取样计划,并按照取样计划进行取样检测。
    9、空调系统:
    正常恢复运行前对各空调机组进行周期性预防性维护,然后按照《空调系统操作SOP》启动各级别空调系统。
    洁净区在空调系统恢复正常后、对各洁净区进行清洁、消毒之前,先对各区域关键功能房间、所有的RABS、层流保护……进行微生物基线测试,测试内容为表面菌、浮游菌、沉降菌……确认洁净区清洁前的环境状况。然后对各洁净区进行清洁、消毒,并对各洁净区房间进行环境监测,环境检测微粒数据结果结合在线FMS数据来确认清洁效果,确认洁净度符合相应的要求,即可投入生产运行(可以不等微生物数据出来,因为清洁消毒程序也是经过验证的,按照SOP进行清洁、消毒即可),生产过程进行同步动态测试和日常监测。
    10、一般区空调、常温库空调恢复正常运行后,需要对常温库空调停运期间的FMS监控的数据曲线进行分析评估,并对常温库中的物料进行检查
    六、停运期间注意事项
    1、车间应安排人配合水系统各个使用点的排空、排尽、从适当的使用点用压缩空气吹扫、反充氮气,并保证车间水系统各使用点的阀门可靠关闭。
    2、洁净区的所有的门必须可靠关闭,与地漏连接的阀门必须关闭,如换热设备疏水阀前后端阀门、旁通阀、排污阀等。
    3、车间工艺管道、设备必须排尽残留物料,如冷却水管道、泵腔体、设备夹套……等。
    4、车间、仓库需定期安排人员对车间内部设施、设备、工艺管道、阀门进行巡检,以免发生异常事故。
    5、运行班组每天安排一个人对公用系统、车间内部设备设施全面巡检一次,并做好巡检记录。
    6、做好防火、防盗、防冻……等工作,关好办公室及车间各房间的门窗,关闭不需要的电源,关好水龙头等,消除一切隐患。
    7、巡检人员遇到紧急情况要随机应变,冷静处理,并及时上报。
    8、为能及时处理各种突发事故和异常情况,各管理人员需保持通讯工具畅通。
    9、公用介质恢复运行后,各部门相关措施按照该方案执行。
    七、结束语
    1、以上内容仅供参考,适用于长假期间公用介质停运,3天以内的放假,除工业蒸汽、冷冻水、深冷水……停运外,其它各公用介质不停运,所有公用系统、设备全部打入值班运行状态,安排正常值班。
    2、至于提前几天开机启用设备、系统,检测数据几天合格后可以投入生产使用,以上暂定为3天的数据合格即可投入生产,其实我觉得1天、2天的数据,基本上也可以接受,只是做一个确认而已,毕竟所有的系统都是经过验证的。
    3、首次停运的,启用后,注意检测清洁前、消毒前各数据的基线水平,以积累更多的数据,甚至在数据足够的情况下,每次停运再启用,清洁消毒后可以直接投入使用,无需检测。
    4、按照计划停运、按照SOP处理的,不需要启动偏差(有人美其名曰计划性偏差),因为毫无意义。            

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-2-2 18:47:22 | 显示全部楼层
石头哥是及时雨啊!

点评

编辑好了,没事儿了  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:57
有两处残留的电脑链接,怎么去不掉  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:51
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-2-2 18:51:40 | 显示全部楼层
了了. 发表于 2015-2-2 18:47
石头哥是及时雨啊!

有两处残留的电脑链接,怎么去不掉
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-2-2 18:57:20 | 显示全部楼层
了了. 发表于 2015-2-2 18:47
石头哥是及时雨啊!

编辑好了,没事儿了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 18:57:36 | 显示全部楼层
很及时,年假可以照着安排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 19:13:20 | 显示全部楼层
年假正好照着做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 19:16:25 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,感觉楼主的无私奉献。但是我觉得水系统可以不停,如果停了可能得不偿失,反正过年就9天假,也耗费不了多少水电。

点评

名言my.99juzi.com  发表于 2017-7-1 15:23
循环系统的泵,功率也不小啊 当然,不停也可以,各自取舍 关键是,值班的人工工资太贵  详情 回复 发表于 2015-2-2 19:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 19:19:44 | 显示全部楼层
石头哥牛!好文章,赞一个!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:28:51 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-2 19:16
楼主辛苦了,感觉楼主的无私奉献。但是我觉得水系统可以不停,如果停了可能得不偿失,反正过年就9天假,也耗 ...

循环系统的泵,功率也不小啊
当然,不停也可以,各自取舍
关键是,值班的人工工资太贵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 20:26:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-2-2 19:28
循环系统的泵,功率也不小啊
当然,不停也可以,各自取舍
关键是,值班的人工工资太贵

我们公司加班工资很低啊。。。。。娘的!!

点评

一念永恒http://www.kanshuzhong.com/book/103251/  发表于 2017-7-1 15:24
哈哈,要知足,不知足就跑  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 20:33:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,感觉楼主的无私奉献。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 21:29:58 | 显示全部楼层
我们有SOP规定停产如何运作,按不同时间段作不同处理。

点评

很好啊,分享一下呗  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:46
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 21:34:46 | 显示全部楼层
楼主就是港港的。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:46:24 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-2 20:26
我们公司加班工资很低啊。。。。。娘的!!

哈哈,要知足,不知足就跑
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:46:46 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2015-2-2 21:29
我们有SOP规定停产如何运作,按不同时间段作不同处理。

很好啊,分享一下呗

点评

规程 1 纯化水系统 1.1 无生产计划而停产 对纯化水系统而言,生产间歇期是指车间所有使用点均不需要使用纯化水的情况。 当生产间歇期小于一个月时: — 纯化水制备系统、分配管线保持24小时循环状态。 — 纯  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 22:10:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-2-2 21:46
很好啊,分享一下呗

规程
1  纯化水系统
1.1  无生产计划而停产
对纯化水系统而言,生产间歇期是指车间所有使用点均不需要使用纯化水的情况。
当生产间歇期小于一个月时:
—  纯化水制备系统、分配管线保持24小时循环状态。
—        纯化水系统的清洗消毒程序按照正常的操作程序执行。
—  系统的质量监测正常进行。
当生产间歇期大于一个月时:
—  排空储罐及相应分配管线所有存水。
当纯化水系统需要超过一个月间歇期时,在停止运行后,立即用纯蒸汽系统对原料纯化水储罐、运输管线及分配管线进行消毒处理。纯化水系统重新投入运行前,用纯蒸汽系统对原料纯化水储罐及分配管线进行消毒处理。
在纯化水系统重新投入运行前,用臭氧对制剂车间纯化水储罐及分配管线、循环管线进行消毒处理。
—  质量监测
—  在间歇期间,系统的质量监测暂停。
—  生产间歇期结束、恢复生产前,系统清洗消毒后,对系统进行至少连续3天的确认。经确认合格后,纯化水方可用于生产。
2  空调净化系统
2.1  无生产计划而停产
因无生产计划而导致生产间断的,空调净化系统的维护根据间断的时间可采取两种不同的方式。
(1)生产间断在一周以上一个月以内时
—  系统操作和维护:
—  空调通风系统每个工作周的第一天、第四天各开启一次,每次至少2小时。
—  系统的维护保养按正常的程序执行。
—  空调系统的空间灭菌程序正常的操作程序执行。
—  质量监测按正常程序执行。
(2)生产间断在一个月以上时
—  系统操作和维护
—  系统可停止运行,在此期间的维护保养操作可停止。
—  在停止运行的最后一天,进行空间灭菌。
—  生产间断结束,恢复生产前,系统应提前运行,在运行的第一天系统进行空间灭菌。
—  质量监测
—  在此期间,系统的质量监测暂停。
—  生产间断结束、恢复生产前,系统空间灭菌后,对系统进行至少连续3天的性能确认,经验证确认合格后,方可开始生产。
2.2  因节假日而停产
因节假日(正常的周休息日除外)而导致生产间断的,生产、工程部门应在节假日前确定系统的运行方式,并通知QA。
节假日在3天以内的,空调系统应在节假日前的最后一天和节假日后的第一天应正常开启,并在节假日前的最后一天进行空间灭菌;超过3天以上的按生产间断在一个月以上的相关要求执行。
3  生产车间
3.1  无生产计划而停产
(1)生产间断在一周以上一个月(含一个月)内时
—  每个工作周的第一天、第四天清洁一次。
—  地漏清洁、消毒的频次不变。
(2)生产间断在一个月以上时
—  在停止生产的最后一天,对所有洁净区域进行一次清洁并作空间灭菌。生产间断结束,恢复生产前进行一次清洁并作空间灭菌,按正常的程序执行。
—  在停止生产的最后一天,地漏进行清洁、倒入消毒液浸泡。生产间断结束,恢复前生产的第一天,对地漏进行清洁,冲去消毒液后,转入地漏正常的清洁、消毒程序。
3.2  因节假日而停产
因节假日(正常的周休息日除外)而导致生产间断的,生产车间的清洁工作可停止。
因节假日而导致清洁工作不能按每个工作周的第一天、第四天清洁一次的,则在生产间断的最后一天对所有区域进行一次清洁,并在间断后的第一天再进行一次清洁。

点评

支持专帖讨论!  详情 回复 发表于 2015-2-5 11:12
可以单独发个帖子,加深讨论  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:13
学习了!谢谢分享!比我们做得详细!  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:57

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
石头968 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-2 22:10:20 | 显示全部楼层
必须要有停运方案
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-2 22:17:58 | 显示全部楼层
很多企业马上就是这个问题啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 07:41:13 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,太及时了,谢谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-3 08:06:49 | 显示全部楼层
我对计划偏差神无痛击

点评

新词不断,老外也快被中国化了 还有大清场小清场,我也莫名其妙  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:14
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 14:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表