[空调系统] 关于除湿问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-4-16 19:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我公司空调机组工艺,新风--初中效过滤--一次表冷段--回风/混合--二次表冷段--加热--加湿--送风机--均流段--中效过滤段--送风段。
问题:我们冷冻水进口7℃,冷冻水回水12℃,这个除湿该怎么处理能即节能又达到要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-16 20:38:18 | 显示全部楼层
可以考虑二次回风,部分回风经过表冷器,部分不经过表冷器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-16 20:41:31 | 显示全部楼层
加热加湿最好不要放在送风机前,特别是加湿。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-17 07:28:05 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-16 20:41
加热加湿最好不要放在送风机前,特别是加湿。

确实如此。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-17 09:08:38 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-16 20:41
加热加湿最好不要放在送风机前,特别是加湿。

这个设计有什么不好的吗?
我看过的洁净空调机组几乎都是加湿之后是风机。  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-17 09:12:54 | 显示全部楼层
关于机组内过滤器的位置,有空调专家建议 是初中效加高效,就是把后面的中效换成高效,压损虽然增大了一点,但从后期维护角度看可以大大降低屋内高效过滤器的交换频率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-17 10:04:07 | 显示全部楼层
汨罗川 发表于 2015-4-17 09:08
这个设计有什么不好的吗?
我看过的洁净空调机组几乎都是加湿之后是风机。

1、那些人都是纸上谈兵,没有实践经验,加湿在风机前容易出问题,风险较大,不得已不要这么干。
2、空调箱加高效一般是电子厂房这么做,如果想保护好高效,初效可以有板式加中效,后面在来个中效就好,把初中效把好关就行。
3、空调箱加高效的话,阻力相当大,机外余压起码增加200PA,也就是要达到1200PA,风机的选型需要注意,同时能耗也高了,所以这方面需要考虑。
4、如果说空调箱后面加高效,可以这样设计,初效(中效G4+F8)、中效(F8)、亚高效(H10)、高效(H13)。
5、对于不同的产品或工艺,对应的空调箱过滤设计有所有不同,不能千篇一律。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-21 15:44:24 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-17 10:04
1、那些人都是纸上谈兵,没有实践经验,加湿在风机前容易出问题,风险较大,不得已不要这么干。
2、空调 ...

加湿在风机后也有问题的,和过滤器之间的距离过小的话,和空气混合不充分,容易打湿过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-21 15:45:36 | 显示全部楼层
汨罗川 发表于 2015-4-17 09:12
关于机组内过滤器的位置,有空调专家建议 是初中效加高效,就是把后面的中效换成高效,压损虽然增大了一点, ...

我强烈同意此观点,目前我公司基本上对空调箱的配置是G4 F8 H13 ;这样能耗大一点,但好处也是相当多的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-21 15:47:21 | 显示全部楼层
aliang1230 发表于 2015-4-21 15:44
加湿在风机后也有问题的,和过滤器之间的距离过小的话,和空气混合不充分,容易打湿过滤器

1、尺寸够不够肯定要进行图纸确认的,另外风速不能高,这也是必须的。
2、你肯定没听我课,就算距离短,这个也很好解决的,加个挡板就好了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-21 19:34:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 aliang1230 于 2015-4-21 19:40 编辑
aflyfish 发表于 2015-4-21 15:47
1、尺寸够不够肯定要进行图纸确认的,另外风速不能高,这也是必须的。
2、你肯定没听我课,就算距离短, ...

放前面有多少风险呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-27 21:59:28 | 显示全部楼层
我公司空调机组工艺,新风--初效过滤--一次表冷段--回风/混合--二次表冷段--加热--加湿--送风机--均流段--中效过滤段--送风段。
问题:我们冷冻水进口7℃,冷冻水回水12℃,这个除湿该怎么处理能即节能又达到要求
建议在空调机组内加除湿段。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-12 16:39:17 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-17 10:04
1、那些人都是纸上谈兵,没有实践经验,加湿在风机前容易出问题,风险较大,不得已不要这么干。
2、空调 ...

是担心风机段湿度大造成安全隐患吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 16:44:25 | 显示全部楼层
现在有更好的节能方式,既能处理到我们所要求的温湿度又能达到节能的效果,在夏季时可不需要开启蒸汽来加热。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 21:08:04 | 显示全部楼层
这个需要根据你公司生产工艺对房间温湿度的要求来调整
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 16:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表