蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 30951|回复: 41
收起左侧

[药典讨论] 关于洁净区高效过滤器检漏问题???

  [复制链接]
发表于 2016-5-10 09:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们厂今年GMP复检,我们检漏的标准规定是:用尘埃粒子计数器的采样器慢速地在距离高效过滤器下放2-3CM处水平,垂直地进行扫描,包括四周密封处扫描时,计数器上数字不得有突跃现象。D级:以粒径≥0.5um计,悬浮粒子数不得过3520000粒/m3。C级是不得过352000粒/M3。每三个月检漏一次,请问下这样检漏有错吗??
我们老板有个亲戚在大药厂当经理,他说要用什么光度计做,设备要20几万。请问有必要吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 10:00:50 | 显示全部楼层
卖当奴 发表于 2016-5-10 09:56
不知道啊,我们以前来认证的老师给我们评的高效过滤器检漏规程就是这么定的。你能不能把你们的检漏规程发 ...

检测方法
(一)在距离高效过滤器表面2-3cm处以2-5cm/s的速度移动计数器探头,对高效过滤器进行扫描检漏,扫描面积不能有空隙,要有搭接。
(二)对于单个安装高效过滤器,四周形成空腔时,应采用隔离措施,安装挡板,高度不短于40cm。对于满布安装高效过滤器,应对外侧过滤器加挡板后检漏,挡板高度不短于40cm,长度应不小于过滤器侧边长度的1.2倍。
(三)当尘埃粒子计数器数值有明显增加,并偏离正常值时,即可初步判断为泄漏。然后缩小扫描范围,把采样口停在泄漏处1分钟,确定读数大于等于3粒/L,即为找到泄漏点。


(四)检漏标准控制表
洁净度
        尘粒最大允许数/立方米(粒/L)
        ≥0.5um        ≥5um
A级(100级)        0        0
C级(10,000级)        0        0
D级(100,000级)        3        0
6.泄漏后处理:
出现泄漏时,用环氧树脂硅胶堵漏或螺栓紧固以后再次进行扫描巡检,粒子数在正常范围表明漏点已被堵住。
高效过滤器单个泄漏处的面积不能大于过滤器总面积的1%;全部泄漏点的面积大于过滤器总面积的5%,否则必须更换。过滤器修理或重装后必须重新进行测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 09:22:05 | 显示全部楼层
我们已经不用尘埃粒子计数器这种方法   有点老   现在用的是气溶胶光度计
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-10 09:23:31 | 显示全部楼层
1、对于老车间,应该是没有涉及专门的检漏口的,所以,即使有好的设备,也是不适用的;
2、如果是新建车间,现在高效基本都是有预留的检漏口的,这个就需要用这个所说的光度计来进行测试的,如果觉得贵,可以考虑评估一下高效数量,请有资质的第三方来进行检测也是可以的,每测试一个高效,费用是100元上下,如果泄漏,那么需要重新安装或者打胶,然后重新检测,这是要收两倍费用的,你们可以考虑一下自己购买。
3、请不要重复发帖,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 09:30:06 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-5-10 09:23
1、对于老车间,应该是没有涉及专门的检漏口的,所以,即使有好的设备,也是不适用的;
2、如果是新建车间 ...

哦,谢谢,我只是想知道,我们现在的检漏方法有没有错?还能不能用,

点评

对于老车间,这个方法还是没有问题的,因为,相应法规并未升级,并未强制要求  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:40
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 09:32:26 | 显示全部楼层
Candyzhou0414 发表于 2016-5-10 09:22
我们已经不用尘埃粒子计数器这种方法   有点老   现在用的是气溶胶光度计

厂子比较小,买这么一套设备负担太大,就是想知道这个方法还能不能用,如果不能用的话,只能委托检验了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 09:34:26 | 显示全部楼层
卖当奴 发表于 2016-5-10 09:32
厂子比较小,买这么一套设备负担太大,就是想知道这个方法还能不能用,如果不能用的话,只能委托检验了

这个不清楚  我觉得目前应该是可以  因为我们集团有一个子公司好像还用的是这种方法
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 09:36:44 | 显示全部楼层
Candyzhou0414 发表于 2016-5-10 09:34
这个不清楚  我觉得目前应该是可以  因为我们集团有一个子公司好像还用的是这种方法

哦,谢谢了,主要是今年要认证,这个事情想搞搞清楚。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-10 09:40:38 | 显示全部楼层
卖当奴 发表于 2016-5-10 09:30
哦,谢谢,我只是想知道,我们现在的检漏方法有没有错?还能不能用,

对于老车间,这个方法还是没有问题的,因为,相应法规并未升级,并未强制要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 09:42:57 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-5-10 09:40
对于老车间,这个方法还是没有问题的,因为,相应法规并未升级,并未强制要求

哦,太感谢了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 09:48:07 | 显示全部楼层
我们检漏方法一样,但是合格标准为当尘埃粒子计数器数值有明显增加,并偏离正常值时,即可初步判断为泄漏。然后缩小扫描范围,把采样口停在泄漏处1分钟,确定读数大于等于3粒/L,即为找到泄漏点。为什么你们的是尘埃粒子的标准?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 09:56:57 | 显示全部楼层
123888 发表于 2016-5-10 09:48
我们检漏方法一样,但是合格标准为当尘埃粒子计数器数值有明显增加,并偏离正常值时,即可初步判断为泄漏。 ...

不知道啊,我们以前来认证的老师给我们评的高效过滤器检漏规程就是这么定的。你能不能把你们的检漏规程发上来我看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 09:57:45 | 显示全部楼层
检漏有光度计法和粒子计数器法两种方法,但都需要气溶胶进行检漏,你说的设备是气溶胶发生器吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 09:58:15 | 显示全部楼层
现在已经不允许你们之前的方法进行检漏了

点评

老车间是没有那种检测口的,且尚未明确不可计数器巡检吧  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 09:58:52 | 显示全部楼层
这个做法我们是作为日常偏差调查时采用的方法,当然也可以作为检漏的一种方法,但是意见和楼上一样,你的接受标准好像有待商榷,按这个标准的话感觉真的漏了好像你们也放过了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 10:01:47 | 显示全部楼层
树非树 发表于 2016-5-10 09:57
检漏有光度计法和粒子计数器法两种方法,但都需要气溶胶进行检漏,你说的设备是气溶胶发生器吧?

应该是光度计一类的设备,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 10:03:23 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2016-5-10 09:58
这个做法我们是作为日常偏差调查时采用的方法,当然也可以作为检漏的一种方法,但是意见和楼上一样,你的接 ...

主要是以前给我们做GMP认证的老师定的检测规程是这样的,我们一直这么做的,我们自己也以为检漏这个东西很简单,没想到这么复杂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 10:04:00 | 显示全部楼层
树非树 发表于 2016-5-10 09:58
现在已经不允许你们之前的方法进行检漏了

我们一直使用尘埃粒子计数器法检漏,去年十月份过认证到是没提问题,不过有的客户审计倒是说过这种方法太老土了。

点评

土归土,但是认可是没有问题的  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:50
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 10:05:18 | 显示全部楼层
123888 发表于 2016-5-10 10:00
检测方法
(一)在距离高效过滤器表面2-3cm处以2-5cm/s的速度移动计数器探头,对高效过滤器进行扫描检漏 ...

非常感谢,你们做检漏的时候需不需要气溶胶发生器在风机上发尘?

点评

需要,不过有的是在风机出发尘,有的也可以直接在洁净区的发尘入口发尘  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 10:07:44 | 显示全部楼层
卖当奴 发表于 2016-5-10 10:05
非常感谢,你们做检漏的时候需不需要气溶胶发生器在风机上发尘?

没有用   
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 05:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表