如上图所示 问题一:主管流速与支管流速一样吗?
问题二:最后一个支管与主管直接相同,流量应该是一样的,支管管径变小,流速就增大了,变径有意义吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-11 11:09:06 | 显示全部楼层
抢座,坐等学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-11 11:47:18 | 显示全部楼层
1. 支管流速和管道阻力有关系,所以需要确认支管段的阻力。
2. 流速增加会减少微生物风险,需不需要变径需要和使用点使用者沟通吧,当然成本也是一个考虑的点,如果管线很长,小点便宜点。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-11 12:05:24 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2017-1-11 11:47
1. 支管流速和管道阻力有关系,所以需要确认支管段的阻力。
2. 流速增加会减少微生物风险,需不需要变径需 ...

阻力是根据流速来算的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-13 16:36:42 | 显示全部楼层
问题1:主管流速和支管流速没有任何关系,只有流量上的关系。所有支管总流量=主管流量。
    2:最后一个支管与主管直接相通,但是是三个支管的总流量=主管流量,不是第三根支管流量=主管流量,前面两个支管会分担流量的。第三根支管的流量肯定小于主管流量,所以变径是为了增加流速。因为在水系统中,管道流速是有标准的一般是大于1m/s,如果不变径,流速太低就不能满足要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-14 08:05:27 | 显示全部楼层
乔丹2号 发表于 2017-1-13 16:36
问题1:主管流速和支管流速没有任何关系,只有流量上的关系。所有支管总流量=主管流量。
    2:最后一个 ...

假如是蒸汽或空气管道,前两个用点不用,那第三个用点的流量就等于总流量,这样变径之后流速很大,就会产生很大的噪音
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-19 14:49:14 | 显示全部楼层
lxjcelia 发表于 2017-1-14 08:05
假如是蒸汽或空气管道,前两个用点不用,那第三个用点的流量就等于总流量,这样变径之后流速很大,就会产 ...

纯水管道的时候,一般会用变频来解决。最低大于1m/s都知道了,最大在3m/s以下都可以
通过变频和管径匹配设计,要满足所有管道处都在1~3范围内,不是什么特别困难的事
至于蒸汽管道,又不用考虑流速什么的,直接降低流量就是了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-19 15:52:41 | 显示全部楼层
yiran503 发表于 2017-1-19 14:49
纯水管道的时候,一般会用变频来解决。最低大于1m/s都知道了,最大在3m/s以下都可以
通过变频和管径匹配 ...

你没明白我的意思,流量怎么降低呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-20 07:21:06 | 显示全部楼层
新人谈一下看法:考虑流速的水系统一般问纯化水和注射用水,以纯化水为例,纯化水分配系统为一般为回路设计,使用点为U型弯,也就是所有水是一根通道,随着经过的使用点的增加,主管路的流量会逐渐降低,如果不进行变径,那么主要回水流速大于1m/s就可以,流速可以换算为流量,因此只要回水流量大于计算值就可以了。
我认为不考虑使用点压力的情况下,可以不用变径。便于管理与给老师作说明。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-20 08:19:53 | 显示全部楼层
lxjcelia 发表于 2017-1-19 15:52
你没明白我的意思,流量怎么降低呀?

变频
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-20 08:27:48 | 显示全部楼层

纯化水可以变频,压缩空气,蒸汽呢?阀门开小点儿可以控制流量吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-20 08:39:28 | 显示全部楼层
lxjcelia 发表于 2017-1-20 08:27
纯化水可以变频,压缩空气,蒸汽呢?阀门开小点儿可以控制流量吧?

压缩空气为什么要控制流量?死端不循环管路
有使用,用多少走多少。不用了,就自动停机。
溶气罐压力到了,压缩机就停机。保证整个管路内都是设定的压力,等下次用气,压力达到下限,压缩机自动启动
纯蒸汽发生器也是根据后续管道压力来自动启停机

没有搞懂你要问什么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-20 10:38:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-20 10:51:14 | 显示全部楼层
主管流量固定 流速 截面积 时间相同,其余自己计算 吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 16:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表