大家在取样的时候,如图为一个注射用水换热器,换热器的水单向流,不参与系统循环,使用点有2个,都接了设备,无法取样,在进行设计的时候,有A和B两个位置的取样阀可以选择,大家在选择的时候,是选择在A取样还是在B取样?这样取样能否代表使用点的水质。

观点一、在A取样,因为A是在使用点的前面,能够代表进到使用点的水质。

观点二、在B取样,因B在管道末尾,这样都合格,其他的使用点就更会合格。

观点三、就在使用点取样,想办法在设备连接部位取样,如增加取样阀等。

您的观点呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

 楼主| 发表于 2017-1-12 16:09:06 | 显示全部楼层

点评

ruan10000  石头老师,您好!后面的阀门为气动隔膜阀,管路已经做好了,要是装一个取样阀,这个取样阀是以卡箍的形式装上去,还是焊接的?如果装不下去,对B取样点的取样是否可以说明水质情况呢?  详情 回复 发表于 2017-1-12 20:16
ruan10000  石头老师,您好!后面的阀门为气动隔膜阀,管路已经做好了,要是装一个取样阀,这个取样阀是以卡箍的形式装上去,还是焊接的?如果装不下去,对B取样点的取样是否可以说明水质情况呢?  详情 回复 发表于 2017-1-12 20:16
石头968  AB都在主管道上 使用点应该是U型弯吧,U型弯后面有隔膜阀,取样从支管上的隔膜阀后装取样阀  详情 回复 发表于 2017-1-12 19:36
发表于 2017-1-12 16:09:22 | 显示全部楼层
3.3.3.3

点评

ruan10000  我也想3啊,可以实际操作的时候,很麻烦  详情 回复 发表于 2017-1-12 16:12
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:12:34 | 显示全部楼层


我也想3啊,可是实际操作的时候,很难实现啊,你们的有没有用取样阀代表使用点的情况呢?
发表于 2017-1-12 16:15:57 | 显示全部楼层
选3,是根据每个周期对“各使用点”进行检查。所以,取样点应该代表使用点。
使用点没有取样阀的,都想办法加了。

点评

ruan10000  你们的都加了吗?比如纯化水进到蒸馏水机的时候,旁边也有一个取样阀。不知道,你们的取样阀离阀门有多远?  详情 回复 发表于 2017-1-12 20:04
发表于 2017-1-12 16:33:06 | 显示全部楼层
改造啊,有啥没办法的
发表于 2017-1-12 17:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-12 17:39:07 | 显示全部楼层
想办法加个GMP阀门不就行了

点评

ruan10000  取样阀是卡箍还是焊接的?  详情 回复 发表于 2017-1-12 20:17
来自蒲公英APP安卓客户端,点击安装,每日抽大奖!来自蒲公英APP安卓客户端,点击安装,每日抽大奖!
发表于 2017-1-12 17:49:04 | 显示全部楼层
你这么一说,貌似我们虽没有换热器也存在这种情况。。。。我得去确认下!
发表于 2017-1-12 18:04:11 | 显示全部楼层
3必须的。
AB都不能完全代表取样点水质情况,出现问题,无法提供准确资料评估。

点评

ruan10000  现在对B取样,水质都是好的啊  详情 回复 发表于 2017-1-12 20:17
发表于 2017-1-12 19:36:18 | 显示全部楼层

AB都在主管道上
使用点应该是U型弯吧,U型弯后面有隔膜阀,取样从支管上的隔膜阀后装取样阀
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:04:18 | 显示全部楼层
TT的丈夫 发表于 2017-1-12 16:15
选3,是根据每个周期对“各使用点”进行检查。所以,取样点应该代表使用点。
使用点没有取样阀的,都想办 ...

你们的都加了吗?比如纯化水进到蒸馏水机的时候,旁边也有一个取样阀。不知道,你们的取样阀离阀门有多远?
发表于 2017-1-12 20:14:49 | 显示全部楼层
你们的管道安装存在问题,这样的管道不符合GMP要求,注射用水管道不能单向流。通常注射用水循环分配系统的使用点与设备的连接一般不采用硬连接,可采用不锈钢软管连接。当设备需要放注射用水时,再连上软管。这样,就可以直接在注射用水分配系统的该使用点取样了。不知道是否回答清楚?

点评

ruan10000  主体管路是循环的,单向流只是针对从主管上流向使用点的时候。回答的观点非常清晰,谢谢!你们的纯化水管道流向蒸馏水机的时候,要取纯化水样,是否有取样阀呢?  详情 回复 发表于 2017-1-12 20:23
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:16:16 | 显示全部楼层

石头老师,您好!后面的阀门为气动隔膜阀,管路已经做好了,要是装一个取样阀,这个取样阀是以卡箍的形式装上去,还是焊接的?如果装不下去,对B取样点的取样是否可以说明水质情况呢?
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:16:19 | 显示全部楼层

石头老师,您好!后面的阀门为气动隔膜阀,管路已经做好了,要是装一个取样阀,这个取样阀是以卡箍的形式装上去,还是焊接的?如果装不下去,对B取样点的取样是否可以说明水质情况呢?
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:17:04 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2017-1-12 17:39
想办法加个GMP阀门不就行了

取样阀是卡箍还是焊接的?
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:17:48 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2017-1-12 18:04
3必须的。
AB都不能完全代表取样点水质情况,出现问题,无法提供准确资料评估。

现在对B取样,水质都是好的啊
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:23:44 | 显示全部楼层
xutongxiang01 发表于 2017-1-12 20:14
你们的管道安装存在问题,这样的管道不符合GMP要求,注射用水管道不能单向流。通常注射用水循环分配系统的 ...

主体管路是循环的,单向流只是针对从主管上流向使用点的时候。回答的观点非常清晰,谢谢!你们的纯化水管道流向蒸馏水机的时候,要取纯化水样,是否有取样阀呢?
发表于 2017-1-12 20:36:11 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2017-1-12 20:23
主体管路是循环的,单向流只是针对从主管上流向使用点的时候。回答的观点非常清晰,谢谢!你们的纯化水管 ...

蒸馏水机也是纯化水分配系统的一个使用点,安装有取样阀,并列入到日常的取样计划中。

点评

ruan10000  取样阀的位置是不是在支管阀门之后,接入蒸馏水机之前?  详情 回复 发表于 2017-1-12 20:39
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:39:07 | 显示全部楼层
xutongxiang01 发表于 2017-1-12 20:36
蒸馏水机也是纯化水分配系统的一个使用点,安装有取样阀,并列入到日常的取样计划中。

取样阀的位置是不是在支管阀门之后,接入蒸馏水机之前?