洁净区风速测试应在高效过滤器下什么位置?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-19 17:13:18 | 显示全部楼层
之前一直是在高效过滤器下操作水平面测试,风速在0.36至0.54之间即为合格。今天听别人说是应该是高效下28cm处风速为0.36至0.54就可以。想问问大家都是怎样的标准?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-19 19:46:02 | 显示全部楼层
0.45正负百分之20是A级下层流的标准,其他不一定适用吧。就是A级下层流检测风速,也是在操作面上的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 20:26:46 | 显示全部楼层
下方30cm左右处就行,最好多点测试,测试计划中可以加入图片标明位置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-20 17:11:05 | 显示全部楼层
高效为啥要测风速?只测风量就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-21 22:41:34 | 显示全部楼层
首先明确,A级下流型检查是确定离地80cm高的仍保持单向流,不会出现乱流,那么如果你在操作面(一般80cm)也要风速满足0.36-0.54,那么你高效口的风速是多少?应在高效下30cm左右的高度进行测试!GMP指南中有描述!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-22 18:39:42 | 显示全部楼层
企业标准是高效面下方100mm,14644好像是约250-330mm
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-21 09:49:51 | 显示全部楼层
用风量罩测风量就可以了吧···