目前高效更换依据2年定期更换,每年PAO检漏,每年检测合格。打算将2年的更换频率调整为2倍初始压差时更换,具体挑几个产尘多的房间做监控。
高效是否需要根据频率进行更换,还是PAO检漏发现问题了才更换?
PAO过程中发现过滤器漏了,意味着什么呢? 环境被污染?那如果尘埃粒子、微生物都还合格呢?



回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-21 16:18:52 | 显示全部楼层
2倍初始压差?你换得更快,2年不想换就3年,再不行4年怎么也得换了吧,就算到了4年,使用少的房间,经评估再换,也就D级可以这样,用到出问题再换;漏了就是漏了,偏差走起,该换换该补补,并不是尘埃粒子和微生物合格就可以不处理,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-21 16:26:48 | 显示全部楼层
应该是D级区吧。2年有些短了,过滤器漏了只是有污染的风险,尘埃粒子和微生物合格说明风险不大,正常情况下过滤器也只是少量泄露,大面积泄露就是出现异常偏差了。
个人觉得可以适当延长更换周期,考虑的不是过滤器本身的成本,而是更换时间成本,压差到2倍更换可能性不大,如果初中效效率可以的话压差到2倍的时间会很久。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-21 16:35:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 汐月的雨 于 2017-2-21 16:38 编辑

仅供参考:
1.每年定期检测洁净区域的风量、以及其他环境参数,在测定的同时对高效进行检测。
2.主要检测风速、终阻力以及泄露率。
3.当高效空气过滤器的风量下降为额定风量的75%需要更换高效。
4.当终阻力为初阻力的2倍时需要进行更换。
5.当风速低于0.35m/s时需要进行更换
PAO不合格需启动偏差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-21 22:14:49 | 显示全部楼层
实际执行不一啊,俺觉得这个2倍初阻力不靠谱尼
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-23 09:04:46 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2017-2-21 22:14
实际执行不一啊,俺觉得这个2倍初阻力不靠谱尼

那你们是固定频率更换吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-23 09:07:16 | 显示全部楼层
汐月的雨 发表于 2017-2-21 16:35
仅供参考:
1.每年定期检测洁净区域的风量、以及其他环境参数,在测定的同时对高效进行检测。
2.主要检测 ...

很详细,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 11:24:58 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2017-2-23 09:04
那你们是固定频率更换吗

是的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 13:14:23 | 显示全部楼层
最好不要出现这类偏差。
精过滤芯漏,意味着粒子、微生物会超标。这个偏差你没办法做。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 15:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表