发表于 2017-4-27 09:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位蒲友,调节洁净区的压差要遵循什么原则呢,是在静态条件下调,还是在动态条件下调,因为我们之前是静态调的,现在动态条件下很多压差已经偏离了原来调好的数值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 09:59:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

静态和动态都要达到要求,空调系统的PQ中,压差是在动态监测的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 10:13:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

一动就不符合要求,那肯定不行,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-27 10:15:23 | 显示全部楼层
yingying727 发表于 2017-4-27 09:59
静态和动态都要达到要求,空调系统的PQ中,压差是在动态监测的

你说的也就是在动态条件下调的了嘛,是这个意思吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-27 10:16:05 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-4-27 10:13
一动就不符合要求,那肯定不行,

额,静态是合格的,设备一动起来就不合格了,这是一个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 10:23:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

雪舞 发表于 2017-4-27 10:16
额,静态是合格的,设备一动起来就不合格了,这是一个问题

那动态调好,看静态合格吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-27 10:48:21 | 显示全部楼层
先静态,再动态,指南有指导的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-27 10:48:52 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-4-27 10:23
那动态调好,看静态合格吗?

实际经验没有,但我个人觉得动态合格,静态应该会超过标准,但这也变成正偏差了

点评

压差不只是调到刚达到限度,而是保证一个静动态的变化范围都在要求的限度内  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 10:53:48 | 显示全部楼层
洁净区压差调节必须在设备开启即按正常生产模式下调节(否则,如隧道烘箱进排风、A级层流循环风、直排风等会影响功能房间风量平衡,进而影响个房间风量变化、压差变化),符合要求;静态下再次确认。调节后应以满足静态动态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 10:56:24 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2017-4-27 10:48
实际经验没有,但我个人觉得动态合格,静态应该会超过标准,但这也变成正偏差了

压差不只是调到刚达到限度,而是保证一个静动态的变化范围都在要求的限度内
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 11:04:37 | 显示全部楼层
静态下要调整风机频率,能维持低限压差就好,还再用动态的频率,当然无法保证,且浪费资源。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-4-27 13:07:45 | 显示全部楼层
这说明你们系统有问题呀,一般静态条件下调整,动态条件下微调即可

点评

是这样的,  详情 回复 发表于 2017-4-27 13:16
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-27 13:16:39 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2017-4-27 13:07
这说明你们系统有问题呀,一般静态条件下调整,动态条件下微调即可

是这样的,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-27 13:37:34 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2017-4-27 13:07
这说明你们系统有问题呀,一般静态条件下调整,动态条件下微调即可

我们的洗瓶机开着的化有个抽湿的风机,只要这个风机动起来压差就偏低了,看来当时调压差的时候是静态调的,没有充分考虑这个风机的影响

点评

有抽湿的风机就应该有相同风量的补风,如果只是这一点影响,那也好调,比如动态合格标准是20pa,抽湿风机启动后变成5pa,那就静态时多加15pa,一般洗瓶室的上限不会要求太多,这样就静态多一点,但主要动态也能满足  详情 回复 发表于 2017-4-27 14:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-27 13:37:58 | 显示全部楼层

是啊,现在麻烦了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-27 13:39:36 | 显示全部楼层
消防员 发表于 2017-4-27 11:04
静态下要调整风机频率,能维持低限压差就好,还再用动态的频率,当然无法保证,且浪费资源。

是啊,现在是动态很难达到要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 13:49:02 | 显示全部楼层
洁净区压差在静态和动态状态下调节的对象是不一样的:

1.如果影响洁净区动态、静态的区别只有人,比如说经常开门、关门。那只调节静态就够了,动态压差发生变化,那就要考虑是不是房门打开了没有及时恢复?或者系统本身保持状态不好,风阀的位置会发生漂移?

2.如果影响洁净区动态、静态的区别除了人之外,还有设备(仅考虑具备采风、排风功能)的启停,那就要静态、动态双重调试了。
静态调试是针对系统本身的风阀的,这个不用多说。动态时,只能调试和设备启停相连锁的自控部分。如果说设备(带采风和排风功能)启停,和任何风阀没有连锁,要考虑设计是否恰当,是否需要追加局部自控,保证两个状态的压差都能保持。

不根据具体情况去分析,解决不了具体问题的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-27 14:23:59 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2017-4-27 13:37
我们的洗瓶机开着的化有个抽湿的风机,只要这个风机动起来压差就偏低了,看来当时调压差的时候是静态调的 ...

有抽湿的风机就应该有相同风量的补风,如果只是这一点影响,那也好调,比如动态合格标准是20pa,抽湿风机启动后变成5pa,那就静态时多加15pa,一般洗瓶室的上限不会要求太多,这样就静态多一点,但主要动态也能满足,但最好还是加补风风机
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-27 16:33:02 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-4-27 14:23
有抽湿的风机就应该有相同风量的补风,如果只是这一点影响,那也好调,比如动态合格标准是20pa,抽湿风机 ...

你说的是单单把洗瓶间的压差调上去吗,这样会不会影响整个区域的平衡,因为总的送风量是固定的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-27 16:34:48 | 显示全部楼层
nemochenyb 发表于 2017-4-27 13:49
洁净区压差在静态和动态状态下调节的对象是不一样的:

1.如果影响洁净区动态、静态的区别只有人,比如说 ...

我们这边主要就是洗瓶机和隧道有个排风,设备一开起来压差就明显的偏低了,压差直接从15变成5,我们的标准是15
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 01:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表