发表于 2017-8-10 15:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
调查一下大家空调机组温湿度控制的位置。比如说洁净区的温湿度要求温度需要控制在18-26℃,湿度需要控制在45-65%。那么空调机组温湿度的控制是根据送风数值进行控制还是通过回风的数值进行控制?送、回风是否都必须要在标准的范围内?

单选投票, 共有 678 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-10 21:00:58 | 显示全部楼层
得看具体工艺布局,不能一概而论,比如全新风系统,回风系统等等。

点评

是回风系统,有一定量的新风。  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-11 11:15:23 | 显示全部楼层
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取送风的参数,相差太大了。

点评

全新风是否可以放在排风处  发表于 2019-10-31 14:09
如果是回风系统,就不用考虑送风么?  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:06
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-8-11 14:05:27 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2017-8-10 21:00
得看具体工艺布局,不能一概而论,比如全新风系统,回风系统等等。

是回风系统,有一定量的新风。

点评

探头不是放在房间的回风口吗?  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:00
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-8-11 14:06:37 | 显示全部楼层
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取 ...

如果是回风系统,就不用考虑送风么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-16 14:34:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 23:47:36 | 显示全部楼层
回风和房间温湿度都要关注,不过回风温湿度基本就不会有问题了。  如果你控制送风温湿度控制的话,如果房间产热产湿异常的情况也没办法获得反馈值。

点评

恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。  详情 回复 发表于 2017-8-17 08:14
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:14:10 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2017-8-16 23:47
回风和房间温湿度都要关注,不过回风温湿度基本就不会有问题了。  如果你控制送风温湿度控制的话,如果房间 ...

恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-17 09:36:37 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-17 08:14
恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。

18-25℃  45%-65%的环境要求,房间产热大的话送风温度低于18度的情况下相对湿度会很高。告诉他要相信科学。

点评

送回风都在范围内的想法应该是理想化的。  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:46
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-8-17 10:46:52 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2017-8-17 09:36
18-25℃  45%-65%的环境要求,房间产热大的话送风温度低于18度的情况下相对湿度会很高。告诉他要相信科学 ...

送回风都在范围内的想法应该是理想化的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-20 18:56:05 | 显示全部楼层
应该是回风系统吧!      回风主要是看从洁净区回来的温湿度是否在规定范围内

点评

其实我们就是采用的回风控制系统。不过我自己投票时看错了,投成送风了。  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-21 11:38:10 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-11 14:06
如果是回风系统,就不用考虑送风么?

你可以装一个用来查看,但风送到室内以后,空气就会和室内的进行混合了。所以送风出口的温度不能等同于室内的温度。
你自可以测一下你家空调的出风口温度,很低,但室内温度不是这个温度,然后你在测一下回风口的温度,基本和室内温度一致。
你可以自己去测,用事实说话!

点评

实际情况就是送风不在标准范围内能够保证室内在范围,并且是通过控制回风的温湿度来调节的。但有提出送风也应在范围的说法,这里就是想看看大家的空调都是如何控制的。  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:58
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:58:53 | 显示全部楼层
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-21 11:38
你可以装一个用来查看,但风送到室内以后,空气就会和室内的进行混合了。所以送风出口的温度不能等同于室 ...

实际情况就是送风不在标准范围内能够保证室内在范围,并且是通过控制回风的温湿度来调节的。但有提出送风也应在范围的说法,这里就是想看看大家的空调都是如何控制的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-8-21 14:01:26 | 显示全部楼层
无伤 发表于 2017-8-20 18:56
应该是回风系统吧!      回风主要是看从洁净区回来的温湿度是否在规定范围内

其实我们就是采用的回风控制系统。不过我自己投票时看错了,投成送风了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-22 08:27:51 | 显示全部楼层
我们采用的是测量回风温湿度值,这样能够体现房间的整体温湿度水平
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-24 16:10:11 | 显示全部楼层
最好是根据工艺房间内温湿度进行调整哇!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 16:31:50 | 显示全部楼层
说的都有道理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-21 08:43:36 | 显示全部楼层
测回风没有问题,当确实不一定等同于室内的温湿度,另外 你每个房间的也不一定一致的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-22 10:10:04 | 显示全部楼层

你这图像是海正的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 13:34:55 | 显示全部楼层
通过回风来控制,如果有房间有特别要求的话,可以在房间内监测,并安装二次表冷
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 16:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表