发表于 2017-9-23 10:36:55 | 显示全部楼层
回风,室内为受控区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-23 11:16:51 | 显示全部楼层
送风、回风、房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-28 16:15:42 | 显示全部楼层
送风、房间、回风都控制在要求的范围内是比较理想的做法,但是一般的做法是回风系统都是控制回风温湿度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-17 15:59:40 | 显示全部楼层
个人觉得送回风的温湿度不受标准的控制,而是要和室内的合格标准建立一个对应关系即可  比如送风15-22℃能满足洁净区18-26℃ 也是可行的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 09:29:18 | 显示全部楼层
一般就是通过回风来控制,还有可以在工艺房间装温湿度探头进行参考,但仍按照回风来控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-7 21:24:41 | 显示全部楼层
有回风则监控回风温湿度,全排则监控送风温湿度,实际房间温湿度与送回风管道温湿度都是有偏差的,大部分这个偏差都是可以接受的,如果温湿度要求特别严格的话,建议在房间加温湿度传感器,监控房间温湿度就行了,如果不怕麻烦,房间放上温湿度表,定时巡检即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-26 20:58:17 | 显示全部楼层
控回风 回风一定程度可以反应出房间的温湿度
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-27 11:25:15 | 显示全部楼层
回风是比较接近室内温湿度状态的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-22 10:00:12 | 显示全部楼层
回风系统              
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-24 11:07:32 | 显示全部楼层
你只有放在回风控制,不然你控制不好,波动性太大,代表性不强
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-27 10:00:09 | 显示全部楼层
一般都是控制回风温湿度,可以比较好的整体反应车间内的温湿度,
但也要根据工艺调整,例如新风比例高的系统可以以主要功能间温湿度来控制
一般不建议控制送风温湿度,送风温湿度波动较大,不好控制,
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-28 15:38:25 | 显示全部楼层
送、回风温湿度都在监控,数据会更加平稳。只检测回风波动很大,主要还是回风控制。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-28 15:59:58 | 显示全部楼层
个人觉得做个送回风与车间所有点的温湿度对比,看看就知道了怎么选了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-23 09:00:15 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-11 14:05
是回风系统,有一定量的新风。

探头不是放在房间的回风口吗?

点评

貌似没有见过放在房间回风口的,又不能每个房间都放置吧?多数都是在空调的总回风口设置。  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:09
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-3-23 09:09:45 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2018-3-23 09:00
探头不是放在房间的回风口吗?

貌似没有见过放在房间回风口的,又不能每个房间都放置吧?多数都是在空调的总回风口设置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-11 16:29:32 | 显示全部楼层
必须是回风啊,送风满足要求有什么用,到达车间后温度都已经有变化了,湿度送风的时候可以进行控制,但温度肯定不行的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-19 16:47:42 | 显示全部楼层
监测送风,控制回风
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-25 11:17:00 | 显示全部楼层
房间内安装温湿度探测器啊!!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-4-29 09:32:43 | 显示全部楼层
找张洁净空调系统的PID图看看就知道了,或者空调系统自控的FS。一般认为回风干管上的温湿度代表空调房间的温湿度,所以用空调系统回风干管上的温湿度传感器来控制AHU各功能段,当然如果是全新风系统的话就用排风干管上的传感器。如果空调区的功能房间很少的话,也可以直接用房间温湿度来控制,例如单独的取样区,只有取样间一个功能房间;如果功能房间多的话,就只能取回风的参数了,认为它代表各房间的平均值。空调系统的送风干管一般也设置温湿度传感器,用作控制的参考量,而且厂务也能直观的看到送风参数。当然,也有的药厂不设置送风干管上的温湿度传感器。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-14 23:04:04 | 显示全部楼层
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取 ...

就算是全新风系统,一般也可以从排风主管上取得温湿度数据,然后参与控制吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 14:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表