蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2318|回复: 6
收起左侧

[设施设备] 高效过滤器能经受多大的压力

[复制链接]
药徒
发表于 2017-8-31 11:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
高效过滤器能经受多大的压力?(不是高效的初始压差---更换时压差)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-31 12:23:02 | 显示全部楼层
一般的空调系统管道全压在1300左右算是高的了。扣除网管长度。转角弯头。管道漏风等原因。到高前大概还有800左右算是比较好的情况了。如果你司还安装了文丘里阀或是蝶阀。又要扣掉150左右。高交初阻200左右。全阻在600左右。其实FFU真正的承压大概在700上下。这个数据是比较合适的。因为。大多企业的情况就是这样的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-31 11:51:27 | 显示全部楼层
按说明书规定来执行;不迥级别,不迥过滤效率有不同的标准值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-31 14:15:18 | 显示全部楼层
搞效额定压差300-350pa    最大能承受零时700pa   长时间超过额定容易穿透
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-31 14:47:06 | 显示全部楼层
风量低于初始风量百分之70更换不就行么。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-31 16:57:26 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2017-8-31 14:47
风量低于初始风量百分之70更换不就行么。

看清问题在回答好么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-10 18:24:09 | 显示全部楼层
eroschin110 发表于 2017-8-31 12:23
一般的空调系统管道全压在1300左右算是高的了。扣除网管长度。转角弯头。管道漏风等原因。到高前大概还有80 ...

高手 厉害 点赞