类似于一级膜前膜后压力,二级泵前压力等。前两天内审领导看到压力表没有标准值,要求贴上数值要求。可这些压力表,标准数值,该怎么取啊/"?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-11 10:15:12 | 显示全部楼层
求大神解读,各压力表数值怎么算合格。我的理解就是,运行不偏离初始值过多,且产水水质合格就OK!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-11 10:15:46 | 显示全部楼层
规定的正常运行范围,参考厂家给出建议值


论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
蒲公英APP抽奖签到,随时随地2倍积分!
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-9-11 10:16:42 | 显示全部楼层
有的客户是有这样要求的,表要标范围,阀门开关要标哪边是开哪边是关,即标明目前的状态是开还是关,如果涉及要开大开下的话,可能还需要个范围指示
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-11 10:27:15 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2017-9-11 10:16
有的客户是有这样要求的,表要标范围,阀门开关要标哪边是开哪边是关,即标明目前的状态是开还是关,如果涉 ...

那表的范围怎么给出呢?比如说一级膜前压力和一级膜后压力。因为制水设备没有完全一样的,都是看安装地点使用要求。

点评

需要结合工艺运行要求,比如这个表的指针只能在0.2-0.4范围的,那么可以用红色标记张贴在相应位置。  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:31
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-9-11 10:31:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 zysx01234 于 2017-9-11 10:33 编辑
设备,张 发表于 2017-9-11 10:27
那表的范围怎么给出呢?比如说一级膜前压力和一级膜后压力。因为制水设备没有完全一样的,都是看安装地点 ...

需要结合工艺运行要求,比如这个表的指针只能在0.2-0.4范围的,那么可以用红色标记张贴在相应位置。只要是固定安装的仪表都应该这么干。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-11 10:33:47 | 显示全部楼层
我记得化工企业对于压力表,都要求在表盘或者表面上用红线做个标记,标明最大该处允许的最高压力,超过红线就表明是超压运行,容易发现故障。

你们内审要求这样的话,也无可厚非。关键是你要是标识上 标准值,是否还要给出个范围(就像是工艺参数上的数值都有个范围一样),如果记录数据不在范围内的话,是否就要走偏差,如果正好检查的时候不在范围,是不是又要有人背锅了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-11 10:40:20 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2017-9-11 10:33
我记得化工企业对于压力表,都要求在表盘或者表面上用红线做个标记,标明最大该处允许的最高压力,超过红线 ...

现在最难的是,数值不知道怎么取,厂家也没给。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-11 10:43:29 | 显示全部楼层
设备,张 发表于 2017-9-11 10:40
现在最难的是,数值不知道怎么取,厂家也没给。。。。。

说明书上看啊,如果没有的话,可以在现场看正常运行时的压力值。

关键是这种半吊子的事情你可以直接不理他。把你的理由想清楚直接回绝他。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 11:35:42 | 显示全部楼层
记录确实应该要填写数据的标准范围,这样可以降低员工疏忽出错的概率,标准范围就参考厂家说明书或者正常稳定运行时的数值左右取个范围就好。比如根据你们对RO膜堵塞定义,设定RO膜入口压力范围,一旦超过压力就视为RO膜要清洗了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 11:36:55 | 显示全部楼层
设备,张 发表于 2017-9-11 10:40
现在最难的是,数值不知道怎么取,厂家也没给。。。。。

都是经验和失败的教训定的数值啊,RO膜压力范围、EDI电压范围,刻骨铭心啊,都是血泪啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-26 11:22:22 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2017-9-11 11:36
都是经验和失败的教训定的数值啊,RO膜压力范围、EDI电压范围,刻骨铭心啊,都是血泪啊

好失败都是拿子弹堆出来的,好设备员是拿设备维修培养起来的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-27 08:30:52 | 显示全部楼层
其实给你值,不知道变化原因也是没有意义的,建议还是让厂家来做次培训,根据厂家意见做出操作文件,在文件中规定操作范围
就像11楼老师说的,有些值不注意的话,最后肯定就是血泪了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 18:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表