1. 压缩空气:主要有三个作用,一是仪表压空,主要控制启动阀门,气动阀的管道比较简单,连管即可;二是吹扫,这个就稍微复杂一点,因为吹扫的管道和罐体都是洁净的,所以需要加过滤器,而罐体的耐压程度又决定了压缩空气的末端要加减压阀,减压阀最好装在开关阀门后面,避免其长期受压而减少使用寿命,还有一个要考虑的是完整性,这个比较尴尬,一般仪表压空是六公斤但是不洁净,吹扫压空也就是洁净压空是洁净的但一般只有三公斤,所以完整性这个要提前考虑好怎么设计;
2. 冷却水:冷却水用途比较多,注射用水降温需要,罐体降温需要,蒸汽排放也需要,而且冷却水一送一回,在房间内也属于管多势重了。安装方面首先保温要做好,包括阀门仪表能包的地方尽量都包上,否则收拾冷凝水也要一大块时间,其次是要加温度表,压力表意义不大,可装可不装,有温度表就知道管道里有没有冷却水,冷却水温度够不够用了。还有一个关注点是试压,施工方一般都只确认支管阀门的管道,而支管阀门末端很多都需要设备试运行时才能发现是否有漏点,所以冷却水前几次运行一定要多去夹层转,看是否有滴漏现象发生,这个一不留神就会酿成大错,切记。
3. 工业蒸汽:主要是用于夹套加热,首要注意事项还是减压阀和保温,疏水器。
4. 其他三大件,纯化水,注射水,纯蒸汽就没有什么特别介绍的了,正常安装,注意阀门3D 要求和坡度要求就够用,对,还要有地方取样。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-10-19 21:53:49 | 显示全部楼层
俺们连冷冻水也上了。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:03:57 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2017-10-19 21:53
俺们连冷冻水也上了。

叫法不一样,我们也是十度左右

点评

0-5  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:02
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-10-20 15:02:35 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-10-20 11:03
叫法不一样,我们也是十度左右

0-5
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 11:14:43 | 显示全部楼层
原帖不错,楼主又没有一些配液系统3D设计资料。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 17:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表