发表于 2017-12-12 08:51:18 | 显示全部楼层
你的布点原则决定了日后的物料摆放许可空间。
要好好学习啊,不要为了验证而验证。
验证的结果要指导实际。简单来说,你布置的点进行连接形成的空间,能够有效的将你日后最大存放量的物料容纳在内。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-12 09:02:18 | 显示全部楼层
一叶舟. 发表于 2017-12-11 16:09
那我能再请教下像常温的仓库,温湿度分布均匀性是什么标准有吗,或者你们公司的标准是多少?

先是按着要点要求的范围做,但是出了一点意外,取样时间设置过头了,做了全年的,而且取样时间设置过于频繁,设成1分钟一次,结果夏天出现温度超标,于是在原有基础上加了热力学温度常数,对偏差进行评估。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-12 09:16:43 | 显示全部楼层
我们在洁净区里面也有物料存放间,从来没有人提过要做温度分布,也从来没有做过这类测试,可能国内的专家不太关注这些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-12 09:22:25 | 显示全部楼层
我也觉得没必要做什么温度分布验证,又不是什么对温度特别敏感的物料,只是暂存而已。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-12 09:43:14 | 显示全部楼层
洁净区如果空调净化系统不停运,夜间也不值班运行,中间站的温湿度应该是基本恒定的,或者说波动不大的。就算是D级,通过空气置换,房间内是不会出现温度死角的(除非中间站有其他热源存在,比如还运行其他设备、设施),对于这样都还非要要求做温湿度的分布,那肯定还存在其他问题(沟通上的问题)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-12 11:24:17 | 显示全部楼层
看药典附录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 15:09:17 | 显示全部楼层
河西智叟的回答很地道,赞一个