蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1369|回复: 5
收起左侧

[FDA药事] 称量罩出风口滤网粉尘倒灌的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2018-2-13 11:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
称量罩在不工作的时候,不存在负压的情况下,底下回风口上的滤网上的粉尘可能存在倒灌的问题吧?设计的时候是否有考虑这个问题?
因为滤网是被隔板挡住,清洁不到。

如果换批次,或者共线生产换产品时,就会有互相污染的风险了。

大家对此怎么看的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-13 13:09:55 | 显示全部楼层
不知道你们的称量罩是怎么样的,我们的称量罩的设计是部分由房间补风的,只要空调系统运行正常,称量罩的回风口会承担一部分整个房间空调回风作用,所以不会存在倒灌的问题。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-2-15 13:04:28 | 显示全部楼层
房间一般都是正压
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-23 11:12:50 | 显示全部楼层
过来学习的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-28 19:13:03 | 显示全部楼层
秒杀小鼠哥 发表于 2018-2-13 13:09
不知道你们的称量罩是怎么样的,我们的称量罩的设计是部分由房间补风的,只要空调系统运行正常,称量罩的回 ...

这个设计很厉害啊!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-28 19:14:29 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2018-2-15 13:04
房间一般都是正压

房间应该是负压吧。正压的话,粉尘都往走廊排了