蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者
标题: 纯蒸汽系统选用哪种阀门 [打印本页]
作者: 小草 时间: 2013-6-8 06:27
标题: 纯蒸汽系统选用哪种阀门
纯蒸汽系统很多企业采用隔膜阀个人认为应选用“三片式卫生球阀”请各位发表意见
作者: 岁寒三友 时间: 2013-6-8 06:31
球阀用的多
作者: 小草 时间: 2013-6-8 06:40
本帖最后由 小草 于 2013-6-8 06:41 编辑
隔膜阀、三片阀、球阀图片
作者: gsw 时间: 2013-6-8 08:00
纯蒸汽系统要求和注射用水系统应该一样吧
作者: 793295036 时间: 2013-6-8 08:02
道理上应该用隔膜阀,实际中使用球阀多。
作者: sunwng 时间: 2013-6-8 08:04
我们用的有两种,老车间是老外设计的用三片式卫生球阀,后来的新车间用的是隔膜阀
作者: andyouandme 时间: 2013-6-8 08:12
这个问题不应该争议吧,看ISPE指南
作者: paul3122 时间: 2013-6-8 08:45
andyouandme 发表于 2013-6-8 08:12 
这个问题不应该争议吧,看ISPE指南
你摘选的资料是不对的。你看看ISPE 水与蒸汽系统。
洁净管道系统是采用隔膜阀。但是对于纯蒸汽以及其它的洁净气体管路而言,切断阀可以采用卫生级球阀。
作者: paul3122 时间: 2013-6-8 08:46
小草 发表于 2013-6-8 06:40 
隔膜阀、三片阀、球阀图片
三片式卫生球阀和普通卫生球阀有什么区别吗?
作者: timshen1980 时间: 2013-6-8 08:47
隔膜阀 和 卫生型球阀,不过卫生型球阀 比隔膜阀 还要贵
作者: cph2345 时间: 2013-6-8 08:48
andyouandme说的对呀,应该用隔膜阀的,ISPE4上的确是这么说的。page114
作者: paul3122 时间: 2013-6-8 09:05
cph2345 发表于 2013-6-8 08:48 
andyouandme说的对呀,应该用隔膜阀的,ISPE4上的确是这么说的。page114
你看的是这一部分不是讲的蒸汽,而是水系统的。
作者: xuetu 时间: 2013-6-8 09:05
球阀更实用
作者: 小草 时间: 2013-6-8 09:07
小草 发表于 2013-6-8 06:40 
隔膜阀、三片阀、球阀图片
中间的全称应该是;"快装三片式卫生球阀"
作者: hsl42559048 时间: 2013-6-8 09:12
俺们用球阀。。。。
作者: kkeeng 时间: 2013-6-8 09:54
316L的球阀就可以了啊,指南上有说明的
作者: 开羽 时间: 2013-6-8 09:57
纯化水、注射用水可选蝶阀、隔膜阀
纯蒸汽可选卫生球阀
作者: 石头968 时间: 2013-6-8 10:20
纯蒸汽的话,316L卫生球阀可能更好,因为连续24小时的纯蒸汽,本身是无菌的、灭菌的,对于球阀的本身死角滞留微生物滋生,完全可以忽略。
但是,很多人喜欢用隔膜阀,我们也用隔膜阀,问题是,换膜片换不起,还是进口的隔膜阀。
两种都可以,无可争议,自己评估。
作者: 小草 时间: 2013-6-8 10:26
制药用纯蒸汽分配系统设计
(节选)
苏州东瑞制药有限公司 林满阳
6.2 阀门
纯蒸汽分配系统所用的切断阀、调压阀和控制 阀等,都应该选用卫生型阀门。阀门选型安装的要 遵循以下一般原则:
(1)阀门应该有自排尽设计和尽量小的滞留流 体体积;
(2)阀门的连接方式不论是卡接还是焊接,一 定注意与管道内径一致、匹配;
(3) 阀 门 宜 选 择 垂 直 安 装 方 式, 便 于 自 排 净。 水平安装方式阀门,要与管道坡度一致。
纯蒸汽分配系统的切断阀主要有隔膜阀和球阀 两种形式。从洁净角度看隔膜阀是最佳设计选择。 选用哪种形式的阀门要看具体情况 :
(1)对于连续供汽的纯蒸汽分配系统,球阀不 仅坚固耐用,而且蒸汽的自我灭菌性应该会保证球 阀的无菌作业。洁净型球阀常用于以下部位:干支 管上的切断阀、疏水阀的上下游阀门等。
(2)对于纯蒸汽分配系统的末端阀门,出于无 菌考虑,通常选用隔膜阀。末端阀门通常是指上游是蒸汽,下游是工艺管道或设备,阀门通常是关闭的。
有时也会选用球阀与隔膜阀配对使用,防止隔膜阀 被持续汽蒸。
对 于 选 用 洁 净 球 阀, 国 内 外 多 有 争 论, 尤 其 国内由于对国外相关规范不熟,有不敢用的倾向。 ASME BPE-2009 SD-4.11.2 节“洁净蒸汽阀门”(b) 条有明确说法:
球阀作为切断阀在持续洁净蒸汽应用是一个可接受行业的标准。应当使用三瓣式的球阀,取代单体阀的设计,以便保证清洁性和可维护性。球阀的 孔口应当与管道的内径相匹配。
隔膜阀的应用越来越广泛,但要考虑更换隔膜 的费用和更换计划。
作者: paul3122 时间: 2013-6-8 10:29
小草 发表于 2013-6-8 10:26 
制药用纯蒸汽分配系统设计
(节选)
这个人的文章说的很清楚……原来你都知道了……
三瓣式球阀与普通的卫生球阀有啥区别?求指导。
作者: bulaien 时间: 2013-6-8 12:13
应该用球阀,隔膜阀问题会很多,一个是隔膜阀维护成本高,再就是隔膜阀更容易泄露,因为隔膜垫耐热性是比较差的
作者: andyouandme 时间: 2013-6-9 08:24
仔细看看ISPE指南2011版蒸汽部分,要求是隔膜阀。。。
作者: TT的丈夫 时间: 2013-6-9 08:33
纯蒸汽管路用球阀。水的用隔膜阀
作者: paul3122 时间: 2013-6-9 10:07
andyouandme 发表于 2013-6-9 08:24 
仔细看看ISPE指南2011版蒸汽部分,要求是隔膜阀。。。
8.3.5是分配系统的章节。你应该看前一章,关于蒸汽的……
作者: Jason 时间: 2013-6-10 14:44
一般是用隔膜阀,Alfa 的比较好些,
作者: paul3122 时间: 2013-6-10 19:34
paul3122 发表于 2013-6-9 10:07 
8.3.5是分配系统的章节。你应该看前一章,关于蒸汽的……
唉……唉……唉……
作者: Iverson 时间: 2013-6-18 14:58
还是使用卫生型球阀,纯蒸汽温度高,不适宜使用隔膜阀
作者: caohanghuafu 时间: 2013-7-15 15:11
路过吗,学习了
作者: 无名过客321 时间: 2013-7-18 09:04
小草 发表于 2013-6-8 10:26 
制药用纯蒸汽分配系统设计
(节选)
楼主很强大,学习一下
作者: psi2010 时间: 2013-7-30 14:19
我看到有用这个的。
好贴,收藏了。
作者: 江寒315 时间: 2013-7-30 14:23
上球阀,孩子们,
作者: 黑白子 时间: 2013-7-30 14:31
都可以吧,如果非要较劲,那么肯定是隔膜阀对卫生更好一些,个人更加偏向于卫生球阀
作者: lovesea1003 时间: 2013-8-24 20:17
用隔膜阀,当然最好,但是现在的材质即便是EPDM/PTFE也只能耐受150℃,并且压力一般<6kg,具体使用寿命没有考究过。好像造价也不便宜哦!
作者: youkudianying 时间: 2013-9-4 22:34
三片球阀就可以的个人觉得
作者: 管其村 时间: 2013-9-6 13:36
对于气体类的,卫生型球阀是接受的,隔膜阀的膜片还真是有点小贵,每次拆洗都要废掉一批膜片,搞得统计都有点受不了了
作者: yyylggglll 时间: 2013-9-8 17:12
上般都用隔膜阀。
作者: 津津 时间: 2014-5-27 16:18
学习了,很实用的讨论{:soso_e142:}
作者: guailenggmp 时间: 2014-6-6 15:45
学习了,很不错的资料!
作者: kington 时间: 2014-7-2 08:17
paul3122 发表于 2013-6-8 08:45 
你摘选的资料是不对的。你看看ISPE 水与蒸汽系统。
洁净管道系统是采用隔膜阀。但是对于纯蒸汽以及其它的 ...
是的,ISPE基本指南《水和蒸汽系统》中并不排除使用球阀。(隔膜阀应该是推荐使用的)
8•5•4 管路系统组件
c) 阀:制药工业的趋势在高纯化装置中,尤其在隔流应用中,已使用隔膜阀。蒸汽使用时,也可使用消毒球阀,并且几乎无须维修。
@andyouandme,您摘抄资料出自哪一个指南,是否是最近的,请指教。
作者: jimmy_dblue 时间: 2014-7-4 14:24
ISPE指南和中国GMP指南都提到使用卫生球阀的风险是可以接受的
作者: tdflow 时间: 2014-8-4 16:08
三片式球阀分全包和半包,全包密封性能优越!三片式球阀密封件用的是聚四氟乙烯PTFE,它耐酸、耐碱、耐磨力、承受力、耐寒性、耐热性不错。
隔膜阀膜片有三元乙丙EPDM(-40~150℃) ,硅橡胶VMQ(-40~160℃) ,聚四氟乙烯PTFE(-190~260℃)。EPDM承受力一般,VMQ不耐碱,PTEF综性好。
是选用三片式球阀还是隔膜阀,得看情况吧。选用隔膜阀通常是因为它无死角,超洁净。
三片式球阀,国产不比进口的差。国产隔膜阀和盖米等进口的还差几个档次吧。
纯个人见解!
作者: wzh68 时间: 2014-8-4 16:23
(, 下载次数: 1)