蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 空调机组温湿度控制的位置? [打印本页]

作者: 自在飞花轻似梦    时间: 2017-8-10 15:37
标题: 空调机组温湿度控制的位置?
调查一下大家空调机组温湿度控制的位置。比如说洁净区的温湿度要求温度需要控制在18-26℃,湿度需要控制在45-65%。那么空调机组温湿度的控制是根据送风数值进行控制还是通过回风的数值进行控制?送、回风是否都必须要在标准的范围内?


作者: aflyfish    时间: 2017-8-10 21:00
得看具体工艺布局,不能一概而论,比如全新风系统,回风系统等等。
作者: 疯子Ⅻ号    时间: 2017-8-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取送风的参数,相差太大了。
作者: 自在飞花轻似梦    时间: 2017-8-11 14:05
aflyfish 发表于 2017-8-10 21:00
得看具体工艺布局,不能一概而论,比如全新风系统,回风系统等等。

是回风系统,有一定量的新风。
作者: 自在飞花轻似梦    时间: 2017-8-11 14:06
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取 ...

如果是回风系统,就不用考虑送风么?
作者: 蠡怡良    时间: 2017-8-16 14:34
具体分析
作者: Achilles    时间: 2017-8-16 23:47
回风和房间温湿度都要关注,不过回风温湿度基本就不会有问题了。  如果你控制送风温湿度控制的话,如果房间产热产湿异常的情况也没办法获得反馈值。
作者: 自在飞花轻似梦    时间: 2017-8-17 08:14
Achilles 发表于 2017-8-16 23:47
回风和房间温湿度都要关注,不过回风温湿度基本就不会有问题了。  如果你控制送风温湿度控制的话,如果房间 ...

恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。
作者: Achilles    时间: 2017-8-17 09:36
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-17 08:14
恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。

18-25℃  45%-65%的环境要求,房间产热大的话送风温度低于18度的情况下相对湿度会很高。告诉他要相信科学。
作者: 自在飞花轻似梦    时间: 2017-8-17 10:46
Achilles 发表于 2017-8-17 09:36
18-25℃  45%-65%的环境要求,房间产热大的话送风温度低于18度的情况下相对湿度会很高。告诉他要相信科学 ...

送回风都在范围内的想法应该是理想化的。
作者: 无伤    时间: 2017-8-20 18:56
应该是回风系统吧!      回风主要是看从洁净区回来的温湿度是否在规定范围内
作者: 疯子Ⅻ号    时间: 2017-8-21 11:38
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-11 14:06
如果是回风系统,就不用考虑送风么?

你可以装一个用来查看,但风送到室内以后,空气就会和室内的进行混合了。所以送风出口的温度不能等同于室内的温度。
你自可以测一下你家空调的出风口温度,很低,但室内温度不是这个温度,然后你在测一下回风口的温度,基本和室内温度一致。
你可以自己去测,用事实说话!
作者: 自在飞花轻似梦    时间: 2017-8-21 13:58
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-21 11:38
你可以装一个用来查看,但风送到室内以后,空气就会和室内的进行混合了。所以送风出口的温度不能等同于室 ...

实际情况就是送风不在标准范围内能够保证室内在范围,并且是通过控制回风的温湿度来调节的。但有提出送风也应在范围的说法,这里就是想看看大家的空调都是如何控制的。
作者: 自在飞花轻似梦    时间: 2017-8-21 14:01
无伤 发表于 2017-8-20 18:56
应该是回风系统吧!      回风主要是看从洁净区回来的温湿度是否在规定范围内

其实我们就是采用的回风控制系统。不过我自己投票时看错了,投成送风了。
作者: lushui1533    时间: 2017-8-22 08:27
我们采用的是测量回风温湿度值,这样能够体现房间的整体温湿度水平
作者: slingdan    时间: 2017-8-24 16:10
最好是根据工艺房间内温湿度进行调整哇!
作者: shy_bird_fly    时间: 2017-8-27 16:31
说的都有道理

作者: wwd7212    时间: 2017-9-21 08:43
测回风没有问题,当确实不一定等同于室内的温湿度,另外 你每个房间的也不一定一致的
作者: Aa1994    时间: 2017-9-22 10:10
shy_bird_fly 发表于 2017-8-27 16:31
说的都有道理

你这图像是海正的吧
作者: 嘿嘿嘻嘻    时间: 2017-9-22 13:34
通过回风来控制,如果有房间有特别要求的话,可以在房间内监测,并安装二次表冷
作者: 桑迪环境    时间: 2017-9-23 10:36
回风,室内为受控区

作者: STR000    时间: 2017-9-23 11:16
送风、回风、房间
作者: guogenbo    时间: 2017-9-28 16:15
送风、房间、回风都控制在要求的范围内是比较理想的做法,但是一般的做法是回风系统都是控制回风温湿度。
作者: 候振轩    时间: 2017-10-17 15:59
个人觉得送回风的温湿度不受标准的控制,而是要和室内的合格标准建立一个对应关系即可  比如送风15-22℃能满足洁净区18-26℃ 也是可行的
作者: zxlhc33    时间: 2017-10-23 09:29
一般就是通过回风来控制,还有可以在工艺房间装温湿度探头进行参考,但仍按照回风来控制
作者: wanglei831203    时间: 2017-11-7 21:24
有回风则监控回风温湿度,全排则监控送风温湿度,实际房间温湿度与送回风管道温湿度都是有偏差的,大部分这个偏差都是可以接受的,如果温湿度要求特别严格的话,建议在房间加温湿度传感器,监控房间温湿度就行了,如果不怕麻烦,房间放上温湿度表,定时巡检即可。
作者: Young-Liu    时间: 2017-11-26 20:58
控回风 回风一定程度可以反应出房间的温湿度

作者: neal    时间: 2017-11-27 11:25
回风是比较接近室内温湿度状态的

作者: lqthjm    时间: 2018-1-22 10:00
回风系统              
作者: yzq091221    时间: 2018-1-24 11:07
你只有放在回风控制,不然你控制不好,波动性太大,代表性不强
作者: 鱼小小    时间: 2018-2-27 10:00
一般都是控制回风温湿度,可以比较好的整体反应车间内的温湿度,
但也要根据工艺调整,例如新风比例高的系统可以以主要功能间温湿度来控制
一般不建议控制送风温湿度,送风温湿度波动较大,不好控制,
作者: lipanwei1991    时间: 2018-2-28 15:38
送、回风温湿度都在监控,数据会更加平稳。只检测回风波动很大,主要还是回风控制。
作者: 平常人平常心    时间: 2018-2-28 15:59
个人觉得做个送回风与车间所有点的温湿度对比,看看就知道了怎么选了。

作者: Jackon    时间: 2018-3-23 09:00
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-11 14:05
是回风系统,有一定量的新风。

探头不是放在房间的回风口吗?
作者: 自在飞花轻似梦    时间: 2018-3-23 09:09
Jackon 发表于 2018-3-23 09:00
探头不是放在房间的回风口吗?

貌似没有见过放在房间回风口的,又不能每个房间都放置吧?多数都是在空调的总回风口设置。
作者: yiranxiaosha    时间: 2018-4-11 16:29
必须是回风啊,送风满足要求有什么用,到达车间后温度都已经有变化了,湿度送风的时候可以进行控制,但温度肯定不行的
作者: 大圣121121    时间: 2018-4-19 16:47
监测送风,控制回风
作者: 浮生若梦oO    时间: 2018-4-25 11:17
房间内安装温湿度探测器啊!!
作者: zackzong    时间: 2018-4-29 09:32
找张洁净空调系统的PID图看看就知道了,或者空调系统自控的FS。一般认为回风干管上的温湿度代表空调房间的温湿度,所以用空调系统回风干管上的温湿度传感器来控制AHU各功能段,当然如果是全新风系统的话就用排风干管上的传感器。如果空调区的功能房间很少的话,也可以直接用房间温湿度来控制,例如单独的取样区,只有取样间一个功能房间;如果功能房间多的话,就只能取回风的参数了,认为它代表各房间的平均值。空调系统的送风干管一般也设置温湿度传感器,用作控制的参考量,而且厂务也能直观的看到送风参数。当然,也有的药厂不设置送风干管上的温湿度传感器。

作者: 北北    时间: 2018-5-14 23:04
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取 ...

就算是全新风系统,一般也可以从排风主管上取得温湿度数据,然后参与控制吧。
作者: 那年的花生    时间: 2018-5-15 16:26
BMS控制空调温湿度是无法通过验证的,现在一般采用EMS系统监控房间的温湿度,BMS根据EMS的数据进行调节
作者: jxrjw    时间: 2018-5-15 16:46
测量回风温湿度值
作者: ralf12300    时间: 2018-5-15 16:53
空调系统是保证末端房间的温湿度,不管你怎么控制,最终还是要房间符合,所以当回风温湿度与末端房间温湿度差异大时,建议以房间温湿度为控制,毕竟回风是混合后的。N多房间的温湿度差异还是很大的。但是是房间温湿度为控制目标可能使空调调节灵敏度变慢
作者: lqthjm    时间: 2018-9-3 14:12
谢谢分享
作者: LQF    时间: 2018-9-3 16:23
学习学习
作者: lqthjm    时间: 2018-9-4 08:07
谢谢分享
作者: 一般坏而已    时间: 2018-9-5 20:51
说的都有道理,没谁对谁错,只是那个更合理了
作者: 态度人生1    时间: 2018-9-9 13:47
一般回风系统的都是在回风控制,不是每一个房间的温湿度都一样,如果单个操作间的设备会对温湿度有影响,就要对其单独监测。这样出来的数据就比较理想化。
作者: 勇往直前1    时间: 2018-9-20 11:44
全新风,我们主要看回风,送风关注不多
作者: wl88081    时间: 2018-10-16 10:49
到底是控制送风好?还是控制回风好?能给点意见!谈谈观点!
作者: wl88081    时间: 2018-10-16 10:54
在循环空调机组上关于回风控制还是送风控制,业内争执不下。到底哪个控制策略更好,只有现场根据实际工程应用来决定!
作者: ouyang_xg    时间: 2018-11-18 11:47
不能够一概而论,需要结合具体的情况。一个极端的全新风的空调系统,那就只能够用送风来控制。另一个极端回风比例很大,那就适合于用回风控制。当然还的根据产热、产湿房间是否直排等情况,来决断采用何种方式。
作者: dcagain    时间: 2019-5-4 16:26
投票看错了,投成送风了。
作者: 宋祥瑞    时间: 2019-10-28 20:57
我觉得应该控回风 很多产热特别高的房间 如配置洗瓶等 送风都得送的低才能保证不超过26度 我们这边大部分都是这么控的
作者: 椒陵小小兵    时间: 2019-11-9 11:12
其实我一个都不想选,空调系统回风只能代表整个系统的温湿度,而且回来的过程中测量的值不能够代表实际车间的值
作者: 平平安安就是福    时间: 2019-11-23 12:13
空调,湿度大跟下雨有关吗
作者: donghaizhou    时间: 2019-12-17 15:07
应该根据空调系统的控制及工作方式、控制区域工作性质,采取不同的监控方法。
1、控制区域内有产热和制冷的生产要求的,就需要操作间室内监控。
2、各操作间的工作性质基本相同,监测回风即可。
作者: 张帅12    时间: 2020-2-20 17:32
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-21 13:58
实际情况就是送风不在标准范围内能够保证室内在范围,并且是通过控制回风的温湿度来调节的。但有提出送风 ...

真实情况是80%以上的情况是回风或排风为最终参考点,送风的曲线一定是波动的,单一室内的温湿度做参考会影响其他房间(除非一个空调只有一个重要房间需要稳定控制)。分析:室内混合温度才是制药环境需求温度,我们需要平衡房间和回风的关系与着重点
作者: 种子发芽1    时间: 2020-4-10 21:32
不要太纠结送回风的温湿度,最终目的是控制房间温湿度,通过调整和日常经验,得出回风温湿度和房间的关系,就好控制了。验证EMS是关键,BMS为EMS服务。
作者: 阿司匹林zzz    时间: 2020-5-29 13:48
监测回风,控制送风
作者: 1913407007    时间: 2020-8-17 13:12
看工艺要求,工艺精度要求。
回风,反应速度会慢,工艺稳定的,也有放送风口

作者: edpang    时间: 2020-9-1 11:23
如果你是带有回风的AHU,那是按照室内温度来进行控制
如果是全新风系统,是通过送风温度来控制

带有回风的AHU检测送风温度,是为了防止在风机变频造成风量变化时,送风温度低于露点
作者: necc2525    时间: 2021-3-12 15:58
回风温湿度用于系统控制,送风温湿度做为日常监测
作者: 13969258617    时间: 2021-10-26 10:56
关键房间内设置有温湿度在线检测,无论是送风还是回风都会有误差,个人觉得送风温湿度与房间的误差更大。
作者: 1xz6o5dd7    时间: 2021-11-9 16:26
疯子Ⅻ号 发表于 2017-08-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取送风的参数,相差太大了。

因为回风量大

作者: 落花有意随流水    时间: 2022-3-14 16:05
有表冷、除湿机进行控制的吧
作者: 楠楠12    时间: 2022-3-15 08:34
问了个寂寞。
作者: ay2005    时间: 2022-3-19 12:14
还是看车间 的具体用途
作者: 磊zvuedmmr    时间: 2022-3-19 12:22
一般回风侧,具体问题具体分析
作者: 菲优特过滤器    时间: 2022-3-26 22:53
苏州菲优特净化设备有限公司 主营初中高效空气过滤器 FFU  高效送风口等
询价热线:王先生 18351086025
作者: lxzxd007    时间: 2022-4-12 21:08
路过,学习中
作者: 猩红米罗    时间: 2022-4-18 14:43
肯定是回风啊,控制目标是洁净室的温湿度,并不是风管的...送风也是依据回风的反馈数据来的,送风监测即可。

作者: qdxuanyu    时间: 2022-4-18 16:40
送风随环境,可监控不可控
作者: wy068300    时间: 2022-6-1 12:59
如果送风都不合格。回风怎么合格。 冬天湿度低 12-3。4-9。尤其江南梅雨积极。送风几乎爆表。  

作者: 过客12345678917    时间: 2022-6-28 11:36
回风为主控,送风和关键房间为辅助控制
作者: 张洋apd    时间: 2023-2-26 21:56
回风系统中 送风温湿度可以作为参考值 。可在送风区域区域找个典型房间作为系统房间温湿度点,回风管道取主回风管道一个点为回风温湿度来控制系统
作者: 像風一樣自由    时间: 2023-2-28 18:25
定送变回,送风固定,通过回风控制
作者: oО星辰﹏    时间: 2023-3-17 08:56
谢谢分享      
作者: oО星辰﹏    时间: 2023-3-17 08:56
谢谢分享      
作者: oО星辰﹏    时间: 2023-3-17 08:57
谢谢分享      
作者: oО星辰﹏    时间: 2023-3-17 08:57
谢谢分享      
作者: oО星辰﹏    时间: 2023-3-17 08:57
谢谢分享      
作者: oО星辰﹏    时间: 2023-3-17 08:57
谢谢分享      
作者: oО星辰﹏    时间: 2023-3-17 08:57
谢谢分享      
作者: oО星辰﹏    时间: 2023-3-17 08:57
谢谢分享      
作者: Zai10100    时间: 2023-6-14 13:28

   谢谢分享      
作者: lang2860    时间: 2023-8-15 14:49
谢谢楼主分享
作者: Jyuan1    时间: 2023-9-4 15:57
全新风系统,就没有回风温度控制了

作者: 蒲公英小逆    时间: 2023-9-21 14:57
夏季:送风的温度经室内后温度会升高, 回风的温度会较送风的温度高,湿度会相反。冬季:送风的温度经室内会经室内后会降低。回风的温度较送风的温度低,湿度会相反。按这个推算,应该根据回风控制温度(夏天控制最高值,冬天控制最低值),这样室内温度一定在范围内。但从湿度这方面来讲,又是正好相反的。所以应该是一起控制的吧。一般调机组对回风管道和送风管道都会有温度探头监测, 应均在范围内,同时也通过反馈数据进行调节。
作者: jlwang_1973    时间: 2023-11-4 09:15
检测回风温度,通过回风和送风进行PID调节
作者: cnnetcn123    时间: 2023-12-30 10:54
采用回风系统控制
作者: jjjj101    时间: 2024-6-26 17:35
格局打开,不知这四种模式哦。
作者: 好吧那就这样吧    时间: 2024-9-26 16:53
看你回排风控制,              
作者: 大牛ktj    时间: 2024-10-23 15:12
我们一般都是在回风管上安装传感器
作者: qwerty.    时间: 2025-2-25 08:26
控制回风吧
作者: 搬砖捡破烂    时间: 2025-3-24 15:56
一般都是测回风的,这个比较能代表房间温湿度
作者: 九月初五    时间: 2025-4-3 09:13
主要是回风吧
作者: malfurionorc    时间: 2025-5-26 10:36
大部分情况是回风,但是全新风系统最好还是取一下排风侧最差点和最优点的中间值把。这样会不会好一些




欢迎光临 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 (https://www.ouryao.com/) Powered by Discuz! X3.4