aflyfish 发表于 2017-8-10 21:00
得看具体工艺布局,不能一概而论,比如全新风系统,回风系统等等。
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取 ...
Achilles 发表于 2017-8-16 23:47
回风和房间温湿度都要关注,不过回风温湿度基本就不会有问题了。 如果你控制送风温湿度控制的话,如果房间 ...
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-17 08:14
恩基本情况就是这样。但有的人认为送风也必须符合要求才可以。
Achilles 发表于 2017-8-17 09:36
18-25℃ 45%-65%的环境要求,房间产热大的话送风温度低于18度的情况下相对湿度会很高。告诉他要相信科学 ...

自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-11 14:06
如果是回风系统,就不用考虑送风么?
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-21 11:38
你可以装一个用来查看,但风送到室内以后,空气就会和室内的进行混合了。所以送风出口的温度不能等同于室 ...
无伤 发表于 2017-8-20 18:56
应该是回风系统吧! 回风主要是看从洁净区回来的温湿度是否在规定范围内
,投成送风了。自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-11 14:05
是回风系统,有一定量的新风。
Jackon 发表于 2018-3-23 09:00
探头不是放在房间的回风口吗?
疯子Ⅻ号 发表于 2017-8-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取 ...


自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-21 13:58
实际情况就是送风不在标准范围内能够保证室内在范围,并且是通过控制回风的温湿度来调节的。但有提出送风 ...
疯子Ⅻ号 发表于 2017-08-11 11:15
如果是回风系统,一般是通过回风的参数进行控制,也有人放室内。如果是全新风,探头一般放室内。但不会去取送风的参数,相差太大了。