如标题,这句话怎么理解?,遇到个新建厂房里一个C级区域采用的都是FFU(装在彩钢板上,从夹层取风)进行送风,有集中的也有单个独立安装的。
设计答复我:单独的FFU相当于高效送风口,集中区域的提供A级送风保护但不是真正A级。目前也在找资料了解,先问下论坛里大神是否遇到过这种设计,代表什么意思。

对HVAC验证来说,C级通常是非单向流要测检漏、粒子、微生物、风量和换气次数;
                          A级是单向流要测检漏、粒子、微生物、风速和流型。
要做验证的话,我是把它当作层流罩(A级)来做,还是当成高效送风口(非单向流)来做。图片是我截取一部分图纸内容,紫色方形是FFU。