标题:
洁净空调压差表针摆动
请教一下各位大神,洁净空调机组上的初效和中效的微压差计表针摆动是什么原因?
作者:
栗子7
时间:
2024-5-16 16:33
本帖最后由 栗子7 于 2024-5-16 16:38 编辑
轻微摆动是正常的,毕竟在进风啊
作者:
鬼使神差
时间:
2024-5-16 16:36
压差在波动?
作者:
渐雨听风
时间:
2024-5-16 16:39
小幅度波动很正常,
虽然你的过滤器只要没破,过滤阻力基本变化不大
但是你的风是波动的,会根据你的风机运转有所变化,压力也会存在一定波动,但一般就几Pa。多就有问题了
作者:
卢鑫鑫
时间:
2024-5-16 16:40
确认读数时以波动最低值还是中间值呢?
作者:
臻·高興
时间:
2024-5-16 17:12
涡流、风速等影响吧,轻微摆动是正常的
作者:
柠檬糖の大叔
时间:
2024-5-16 17:12
同意,轻微摆动是正常的
作者:
笑话ivx
时间:
2024-5-16 17:14
在开机状态下,有微震动是正常的,毕竟要维持那么大的厂子,就好比发动机,总有点声音吧
作者:
卢鑫鑫
时间:
2024-5-16 17:15
卢鑫鑫 发表于 2024-5-16 16:40
确认读数时以波动最低值还是中间值呢?
读中间值可以,波动正常,受风机运行功率的波动、风速、涡流等各种因素都会造成压差请问波动
作者:
y6886236
时间:
2024-5-16 17:15
正常啊,Pa级的,你人员走动 等等都会造成气流流动,你可以试验下 人在旁边说话都能造成这种微压差表的波动。
作者:
hellowww
时间:
2024-5-16 17:16
波动范围是多大,如果过大的话,可能是内部压差表的接管没有固定好
作者:
大小王是王炸
时间:
2024-5-16 17:21
波动范围是多大,如果过大的话
作者:
Lily_VIP
时间:
2024-5-16 17:51
自己关测一下,把正常活动的波动范围记录下来,确定一个合理范围?
作者:
唐stt07fat
时间:
2024-5-17 08:38
轻微波动不是很正常的事么
作者:
18468126427
时间:
2024-5-17 08:41
在评论区学习学习。。。。。
作者:
凌、洛
时间:
2024-5-17 09:01
轻微波动是正常的,波动过大就有问题了
作者:
jianing4233312
时间:
2024-5-17 09:04
不说波动范围,没法判断
作者:
是是非非
时间:
2024-5-17 09:14
歪个楼 如果波动下线低于了制定的标准 还是以中间值判断吗?
作者:
黑喵警长
时间:
2024-5-17 09:23
看看初效中效什么的是不是没安好。或者风阀松动
作者:
huwei15526
时间:
2024-5-17 09:26
本帖最后由 huwei15526 于 2024-5-17 09:30 编辑
初效一般都比较大。中效应该是比较稳定的,因为经过初效,气流比较均匀了,有也是很轻微摆动。如果不行,可以看看风机皮带有没有问题,初效过滤器更换个厂家等
作者:
海苔小贝
时间:
2024-5-17 09:47
在评论区学习学习。。。。。
作者:
喝水充饥
时间:
2024-5-17 10:11
不跳不可能,就看幅度大不大吧
作者:
wwf0706
时间:
2024-5-17 10:30
我们的中效没啥波动,初效波动蛮大的
作者:
Sofar
时间:
2024-5-20 11:23
有点抖应该是正常的吧
作者:
李健13770872692
时间:
2024-5-20 15:01
换个量程大的压差表,我随口一说啊
作者:
someway
时间:
2024-5-20 15:42
若是大幅度波动,检查一下压差表取样口的位置是否合适,是否具有代表性
作者:
暖暖太阳风
时间:
2024-5-21 09:41
学习学习,支持一下!
作者:
AUSTAR-Rio
时间:
2024-5-21 17:47
初中效得检查一下新风阀门或者回风阀门(有的话)吧
作者:
cdw
时间:
2024-5-21 17:58
来学习学习
作者:
清欢度
时间:
2024-5-24 08:37
学习一下,学习一下
作者:
好吧那就这样吧
时间:
2024-5-25 15:08
风量紊乱
作者:
一叶知秋01
时间:
2024-5-26 17:56
业余的,蹭个金币就溜
作者:
Masato
时间:
2024-5-28 16:50
轻微波动是正常的,波动大了就得检查一下。
作者:
蜻蜓队长前来觐
时间:
2024-6-3 16:02
可能是压差计的管子伸的太进去了 风吹得
作者:
磊zvuedmmr
时间:
2024-6-3 17:36
气流扰动,很好解决的,做个缓冲就好了
作者:
zhjf
时间:
2024-6-18 10:20
轻微波动是很正常的吧
作者:
环湖
时间:
2024-7-29 10:07
弯腰折眉事权贵,我就想要你金币。
作者:
13712754309
时间:
2024-7-31 09:12
来来来
作者:
soswinter
时间:
2024-7-31 09:15
空调机组正在运行,轻微波动很正常
作者:
cloudsky
时间:
2024-7-31 09:22
就算是房间的压差也会有轻微的波动的,你不能说在几pa的波动范围内就认为不合格。空调送风那么大,不会一直那么稳定,风机的功率不是那么标准运行,会波动很正常。
作者:
yilutongxing
时间:
2024-8-2 14:41
风是波动的,压力也会存在一定波动,小幅度波动是正常的
作者:
xiechangxue
时间:
2024-8-2 15:59
洁净空调机组运行是有涡流、风速等影响,有轻微摆动是正常的.如果左右摆动超过10Pa以上,我们以前检查也发现过这个问题,需要解决(把微压差表进出的两根皮管更换成细的不锈钢管,不锈钢管在空调机组内稍微中间位置,细管的进出口不要挨着机组的箱体)。
作者:
zhjf
时间:
2024-9-10 14:55
路过项一下
作者:
go691002
时间:
2024-9-11 10:24
如果原先正常,突然波动大,考虑软管的问题
作者:
768305022
时间:
2025-2-20 15:34
谢谢金币
作者:
qwerty.
时间:
2025-2-21 15:55
波动正常的,
作者:
aguai
时间:
2025-2-21 16:38
轻微波动是正常的
作者:
kuwaithan
时间:
2025-2-21 16:44
看到是金币贴,果断回复一下。波动是正常的,多数空调因为箱体震动会造成指针的抖动,还有风压不稳也会造成箱内压力变化,风压不稳影响因素就多了, 比如洁净区开门关门,直排开启。
作者:
张磊jjd
时间:
2025-2-21 16:45
我们的也有轻微摆动
作者:
YANZHG
时间:
2025-2-25 15:08
摆动和波动是不同的阿,摆动无所谓,波动就是有不受控因素
作者:
过客12345678917
时间:
2025-3-5 08:42
气流不稳定,很正常,如果想要稳定空调机组装压差表的地方做长
作者:
药徒
时间:
2025-3-12 16:32
学习学习学习
作者:
guitar1993
时间:
2025-3-20 08:21
初效的因为进风以及过滤等级的问题,是会波动较中级更大一点的,没超限都是可接受的
作者:
lipi
时间:
2025-5-26 10:51
路过学习一下
作者:
YHLajz
时间:
2025-5-26 11:10
轻微波动正常,如果波动大需要排查是否安装位置有影响或者有振动引起,或者压差表本身质量问题,需要逐一排查。
作者:
优秀tln
时间:
2025-6-12 10:25
压差表取样口位置距离过滤器太近