蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 烘箱压差平衡、风速 [打印本页]

作者: tp206555    时间: 2025-3-22 17:28
标题: 烘箱压差平衡、风速
请教一下,最近专家提了不合格项,我们现在烘箱预热、冷却均是从室外采风,也是直接排到室外,这个进风量排风量应该是多少的标准。才算是正常。其次 如果作为一个新设备我应该怎么调节送风风机频率?  根据风速调送风频率(风速标准应该多少)?根据压差跟风量平衡调排风频率?

作者: maaze    时间: 2025-3-22 19:47
顶一下!!
作者: 鬼使神差    时间: 2025-3-22 19:56
以下是关于你问题的一些解答:

进风量和排风量标准

烘箱进风量和排风量没有固定的统一标准,会受到烘箱的大小、使用目的、工艺要求以及室内外环境等多种因素影响。一般来说,需要根据烘箱内的温度均匀性、湿度控制要求以及所处理物料的特性等来确定合适的风量。通常可参考烘箱制造商提供的技术规格说明书,或者根据类似工艺的经验数据来初步设定,然后通过实际调试进行优化。

新设备送风风机频率调节

- 根据风速调节送风频率:同样,烘箱内的风速也没有一个固定的通用标准,这取决于烘箱的具体用途和工艺要求。例如,对于一些干燥工艺,可能需要较低的风速以避免物料被吹走或干燥不均匀,一般风速可能在0.5 - 2m/s左右;而对于某些需要快速散热或通风的工艺,风速可能会要求更高。你可以先参考相关工艺标准或经验值,设定一个初始的风速目标,然后通过调节送风风机频率来实现。在调试过程中,使用风速仪测量烘箱内不同位置的风速,根据测量结果逐步调整风机频率,使风速达到并稳定在合适的范围内。
- 根据压差和风量平衡调节排风频率:可以在烘箱内设置压力传感器,监测烘箱内外的压差。一般希望烘箱内保持微正压或微负压状态,具体数值根据工艺需求确定,通常在5 - 10Pa左右。通过调节排风风机频率,使烘箱内的压力达到设定值,同时要保证进风量和排风量的平衡,以维持烘箱内稳定的气流环境。可以先根据经验或理论计算设定一个初始的排风频率,然后结合压差和风量的实际测量值进行调整。在调节过程中,要综合考虑送风风机频率的变化对烘箱内气流状态的影响,通过反复调试找到最佳的送风、排风频率组合,以满足工艺要求和设备运行的稳定性。

需要注意的是,上述参数仅为大致范围,实际应用中需根据具体的烘箱设备和工艺要求进行精确调试和确定。如果涉及到特定行业的烘箱,还需遵循相应行业的规范和标准。
作者: 好吧那就这样吧    时间: 2025-3-22 21:30
针对烘箱预热及冷却系统的进风量、排风量标准及风机调节问题,以下分步骤解答:

---

### **一、进风量与排风量标准**
1. **基础计算依据**  
   - **换气次数法**:  
     烘箱的进风量(送风量)和排风量通常基于**换气次数**(次/小时)计算,公式为:  
     \[
     Q = V \times N
     \]  
     其中:  
     - \( Q \):风量(m³/h)  
     - \( V \):烘箱内部有效体积(m³)  
     - \( N \):换气次数(次/h),需根据工艺要求确定。  

   - **典型换气次数范围**:  
     - 普通工业烘箱:**10~20次/小时**(维持温度均匀性);  
     - 洁净或高精度工艺烘箱:**20~60次/小时**(需结合洁净度要求)。

2. **压差控制原则**  
   - **正压控制**(防外部污染进入):  
     送风量 > 排风量,压差建议 **+5~+10Pa**。  
   - **负压控制**(排有害气体):  
     排风量 > 送风量,压差建议 **-5~-10Pa**。  

3. **参考标准**  
   - **GB 50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》**:工业设备排风量需满足污染物浓度控制要求。  
   - **ISO 14644(洁净室标准)**:若涉及洁净环境,换气次数需匹配洁净度等级(如ISO 5级需≥200次/h,但烘箱一般无需如此高)。

---

### **二、送风风机频率调节方法**
1. **基于风速调节**  
   - **目标风速**:  
     - 送风管道内风速建议 **5~10m/s**(避免噪音与压损过高);  
     - 烘箱内部气流速度 **0.1~0.3m/s**(确保温度均匀性)。  
   - **调节步骤**:  
     1. 使用风速仪测量送风口实际风速;  
     2. 根据公式 \( Q = A \times v \)(A为风管截面积,v为风速)计算实际风量;  
     3. 调整风机频率,使风量达到设计值(需匹配换气次数要求)。

2. **动态平衡调节**  
   - 若烘箱内部存在温度分层或气流死角,需通过**多点风速测试**优化送风均匀性。

---

### **三、排风风机频率调节方法**
1. **基于压差与风量平衡**  
   - **压差优先法**:  
     1. 安装压差传感器监测烘箱内外压差;  
     2. 调节排风机频率,维持目标压差(如+5Pa);  
     3. 同步测量进/排风量,确保 \( Q_{\text{送风}} \approx Q_{\text{排风}} + \Delta Q \)(ΔQ为压差对应泄漏量)。  
   - **风量平衡法**:  
     1. 使用风量罩或毕托管测量进/排风量;  
     2. 调节排风机频率,使排风量略低于送风量(正压控制)或反之(负压控制)。

---

### **四、新设备调试建议**
1. **初始参数设定**  
   - 按设计风量的**70%频率**启动风机,逐步上调至目标值。  
   - 记录不同频率下的风量、压差、能耗数据,绘制风机性能曲线。

2. **验证与优化**  
   - **烟雾测试**:观察气流路径是否覆盖死角;  
   - **温场测试**:验证烘箱内部温度均匀性(如±2℃以内);  
   - **长期监测**:安装在线风量/压差仪表,实现自动反馈控制。

---

### **五、常见问题处理**
- **风量不足**:检查过滤器堵塞、风管漏风或风机选型错误;  
- **压差波动大**:优化PID控制参数或增加缓冲风阀;  
- **能耗过高**:采用变频器+EC风机,按需调节。

---

**总结**:烘箱风量需结合换气次数与压差控制,风机频率调节需同步考虑风速、风量及压差平衡。建议结合实测数据与工艺要求动态优化,必要时委托专业团队进行系统调试。
作者: 机智鼠    时间: 2025-3-23 08:07
在烘箱的操作中,压差平衡和风速的调节是确保设备正常运行和产品质量的关键因素。关于进风量和排风量的标准,通常需要依据具体的工艺要求和环境条件来确定。虽然没有统一的标准值,但一般原则是保证烘箱内的压力略低于外部环境压力,以防止热空气外泄和污染物进入。

对于新设备的风机频率调节,建议首先参考设备制造商提供的技术手册或操作指南,这些文件中通常会有针对特定型号设备的推荐参数。如果这些信息不可用,可以通过以下方法进行初步设置:

1. 风速标准:根据烘箱的设计和工艺需求确定合适的风速。一般而言,烘箱内部的风速应足以保证良好的空气循环,但不应过强以免影响产品的质量或造成不必要的能耗。可以参考相关的行业标准或经验数据来设定一个起始点,例如在制药行业中,洁净室的风速通常维持在0.3-0.5米/秒之间。

2. 送风频率调整:根据所需的风速和风机的性能曲线,计算出合适的风机转速。这可能需要实际测量风机在不同转速下的风量,以找到最佳的工作点。

3. 压差与风量平衡:通过监测烘箱内外的压差,调整排风频率以维持恒定的压差。这通常需要一个控制系统来实现自动调节。

需要注意的是,所有的调节都应在确保安全和符合相关法规的前提下进行。《药品生产质量管理规范》(GMP)等相关法规可能会对烘箱的使用和维护提出具体要求。因此,在进行任何调整之前,建议咨询专业的药学工程师或遵循当地的法规和指南。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
作者: 怡红丶小爷    时间: 2025-3-24 09:31
进来学习一下
作者: QY0209    时间: 2025-3-24 09:35
进来学习一下   
作者: 樟树叶子    时间: 2025-3-24 09:48
进来学习一下   
作者: gongdan    时间: 2025-3-24 10:32

进来学习一下
作者: 67e2w7hztc    时间: 2025-3-24 10:45
学习一下   
作者: 秋刀鱼什么味    时间: 2025-3-24 10:50
学习一下         
作者: J3J    时间: 2025-3-24 13:59
学习一下。
作者: 蔡蔡mq8    时间: 2025-3-24 14:28
进来学习一下
作者: A西红柿炒鸡蛋    时间: 2025-4-2 10:29
压差跟风量平衡调排风频率
作者: 提笔写江山    时间: 2025-4-17 11:23
学习一下。
作者: slingdan    时间: 2025-4-17 12:49
进来学习一下
作者: Lily_VIP    时间: 2025-4-17 13:41
学习学习
作者: Lily_VIP    时间: 2025-4-17 13:41
感谢楼主金币
作者: 有意无意。    时间: 2025-4-21 11:14
来学习了,感谢楼主
作者: (^木子李^)    时间: 2025-4-24 10:38
顶一下!!!!!!!
作者: 提笔写江山    时间: 2025-5-14 09:32
一、进风量与排风量标准
基本原则

风量平衡:进风量(送风量)与排风量应保持动态平衡,通常排风量略大于进风量(约10-20%),以维持烘箱内微负压(-5至-15 Pa),防止有害气体外泄。

换气次数:根据行业通用标准,烘箱换气次数通常为 6-10次/小时。计算公式:

风量 (m³/h)
=
烘箱容积 (m³)
×
换气次数 (次/h)
风量 (m³/h)=烘箱容积 (m³)×换气次数 (次/h)
风速要求:

进/排风口风速:0.2-0.5 m/s(确保有效气流且不引起扬尘);

管道内风速:8-12 m/s(金属管道)或 5-8 m/s(非金属管道)。

行业参考标准

制药/食品行业:需符合GMP要求,换气次数可能更高(如10-15次/h);

化工行业:若涉及挥发性物质,需按防爆要求设计,排风量需覆盖废气排放速率。

二、送风风机频率调节方法
调节依据:风速

目标:确保进风管道内风速达到 8-12 m/s(金属管道)。

步骤:

使用风速仪测量进风口或管道内的实际风速;

通过变频器调整送风风机频率(Hz),直至风速达标;

验证烘箱内温度均匀性(温差应≤±5℃)。

公式辅助

风量 (m³/h)
=
风速 (m/s)
×
管道截面积 (m²)
×
3600
风量 (m³/h)=风速 (m/s)×管道截面积 (m²)×3600
示例:若管道直径0.3m(截面积≈0.07m²),目标风速10m/s,则风量需达2520m³/h。

三、排风风机频率调节方法
调节依据:压差与风量平衡

目标:维持烘箱内微负压(-5至-15 Pa),并确保排风量略大于进风量。

步骤:

安装压差传感器监测烘箱内外压差;

调节排风风机频率,使压差稳定在目标范围;

同步测量进/排风量,确保排风量≥进风量×1.1(即多10%)。

风量平衡验证

使用风量罩或风速仪分别测量进风和排风风量;

若排风量不足,可逐步提高排风机频率,直至压差达标。

四、新设备调试步骤
初始设定

送风机频率设为50Hz,排风机设为55Hz(预留10%余量)。

实测调整

测量进/排风风速、压差,计算实际风量;

逐步微调频率,直至满足风量平衡和压差要求。

工艺验证

运行烘箱满载,检查温度均匀性、干燥效率及废气排放效果。
作者: YHLajz    时间: 2025-5-16 14:59
我也来长长见识
作者: YHLajz    时间: 2025-5-19 09:24
进来长见识来了
作者: ouyang_xg    时间: 2025-5-20 21:48
https://m.toutiao.com/is/wTk1alIu49s/
作者: 妙手药王    时间: 2025-5-20 22:39
影响房间气流吧
作者: 793295036    时间: 2025-5-21 06:35
好吧那就这样吧 发表于 2025-3-22 21:30
针对烘箱预热及冷却系统的进风量、排风量标准及风机调节问题,以下分步骤解答:

---

热风循环烘箱温度均匀性能达到±2℃以内吗?你实测过吗?
作者: 793295036    时间: 2025-5-21 06:56
本帖最后由 793295036 于 2025-5-21 07:10 编辑

热风循环烘箱的温度均匀性与厂家的制造水平和大小有关系,我使用过国内多个厂家的热风循环烘箱,用16个探头在做空载测试时,常州某厂的热风循环烘箱的均匀性在±15℃以内,南京某厂的均匀性在±20℃以内,这令我感到十分困惑!后偶然看到James Agalloco编写国内顾维军等人翻译的“制药工艺的验证”,看到的结果令人豁然开朗!书中(263页)说一般是±15℃,大型可能是±25℃。国内的验证指南也好,书籍也罢从未提及此事!很遗憾截屏传不上来,有兴趣的朋友可以去查阅。
作者: 793295036    时间: 2025-5-21 07:13
希望做过实测的朋友来讨论讨论!
作者: 若白驹过隙    时间: 2025-5-21 08:07
进来学习一下
作者: J3J    时间: 2025-5-21 08:29
学习一下。

作者: jxnu2006    时间: 2025-5-21 08:37

进来学习一下
作者: AUTOZAI    时间: 2025-5-21 09:53
不对吧,抠细节这么厉害。
作者: YESOK    时间: 2025-5-21 13:21
学习学习                                                