一、安装位置评估要点

1. 虫害活动路径拦截  
   - 入口与物流通道:灭蝇灯应优先安装在库房入口、物流通道内侧等虫害易侵入区域,但需与门窗保持至少3.6米的距离,避免吸引外部虫蝇进入。  
   - 外围防线与核心区域:外围区域(如仓库外围)每30米布设1台,核心区域(如洁净区或药品存储区)每15米设置监测点,形成分级防控网络。  

2. 高度与空间布局  
   - 安装高度:灭蝇灯底部距地面1.8-2.0米,顶部离天花板0.6-1.2米,确保覆盖苍蝇飞行高度(1.7-2.0米),同时避免人员触碰。  
   - 货架区域:若库房为多层货架结构,灭蝇灯可安装在货架通道上方,与顶层货物齐平,覆盖货物表面活动区域。  

3. 光源干扰与污染风险规避  
   - 远离强光源:避免安装在钠灯、水银灯或阳光直射区域,减少对昆虫的干扰。  
   - 避免污染源:不得正对药品存储区、包装线或裸露产品,距离药品接触面至少3米,防止虫尸或碎片污染。  

4. 环境适应性  
   - 温湿度控制:安装在温度偏高、潮湿区域(如通风口附近),但需避开气流过强区域(如排风口或风幕机周围)。  
   - 防爆要求:易燃易爆区域必须使用防爆型灭蝇灯,禁用非防爆设备。  


二、安装注意事项
1. 设备选型  
   - 粘捕式优先:药品库房禁止使用电击式灭蝇灯,避免虫尸飞溅污染药品;粘捕式可完整捕获虫体,便于种类鉴别和趋势分析。  
   - 光源波长:选择波长365nm的UVA光源,增强对飞虫的吸引力。  

2. 安装规范  
   - 避免遮挡:安装在开阔区域,确保灯光覆盖范围无货架、柱子等遮挡。  
   - 独立电路与接地:需接入独立电路并可靠接地,防止电压波动或漏电风险。  

3. 维护管理  
   - 定期清洁与更换:  
     - 粘胶纸捕获面积超过70%时需更换,粘蝇纸至少每1-2周检查一次。  
     - 灯管每年更换(建议夏季前),确保诱捕效率。  
   - 记录与分析:  
     - 每台设备编号并标注在图纸上,记录飞虫种类、数量及趋势,分析虫害根源(如积水、垃圾未清理等)。  

4. 环境协同控制  
   - 辅助措施:结合纱窗、自动闭门器、风幕机(风速≥7.62m/s)等物理阻隔设施,减少虫害侵入。  
   - 卫生管理:保持库房干燥、清洁,垃圾日产日清,排水沟无积水,消除虫害孳生条件。  

三、合规性要求
- 法规依据:需符合《药品生产质量管理规范》(GMP)、《病媒生物综合管理技术规范》及AIB等国际标准,确保灭蝇灯安装不影响药品洁净度与安全性。  
- 检查频率:昆虫活跃季节每周检查,寒冷季节每月检查,记录服务单并由负责人签字存档。