18795777502 发表于 2025-5-26 15:50
我们洁净室整体是D级洁净区,一更房间小,包括了更鞋和放外衣,环境监测容易不符合要求,能否划为CNC区域
云清 发表于 2025-5-27 17:33
可以改为CNC,但必须满足以下条件:1通过风险评估证明风险可控;2确保二更及核心区符合D级标准;3建立严 ...
18795777502 发表于 2025-5-28 14:07
您说的后续验证是指?
EPO2B小青年1 发表于 2025-5-19 17:23
多房间:换鞋CNC,洗手D,更衣C,气锁C
少房间:换鞋+洗手D,更衣C,气锁C
EPO2B小青年1 发表于 2025-5-19 17:23
多房间:换鞋CNC,洗手D,更衣C,气锁C
少房间:换鞋+洗手D,更衣C,气锁C
马利鹏 发表于 2026-2-10 08:36
多房间的情况下洗手D的洁具是怎么管理的,单独存放在D级区域吗