蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 空调系统首次验证后再确认周期 [打印本页]

作者: Minniezmt    时间: 2025-5-20 09:25
标题: 空调系统首次验证后再确认周期
首次验证空调系统之后,再确认从何时做起,主要评估项目是什么?如何评估

作者: 栗子7    时间: 2025-5-20 10:02
指南不是有建议嘛
作者: 栗子7    时间: 2025-5-20 10:02
指南不是有建议嘛
作者: 抗争少年    时间: 2025-5-20 10:06
我们公司空调再确认周期定的是2年,你可以用回顾性的方式,如环测数据回顾趋势分析,当趋势有明显变化时,应该评估,必要时再确认
作者: 制药小小白    时间: 2025-5-20 10:55
不是建议A/B级半年  C/D1年   项目不就是常规的高效、风量、压差、温湿度、自净、粒子、微生物之类的  自己评估评估
作者: 果王    时间: 2025-5-20 12:01
有法规文件规定系统项目建议检测周期, 一般不超过1年
作者: 王凯博    时间: 2025-5-20 13:50
空调,纯水,1年,回顾方式
作者: 隐月    时间: 2025-5-20 14:17
制药小小白 发表于 2025-5-20 10:55
不是建议A/B级半年  C/D1年   项目不就是常规的高效、风量、压差、温湿度、自净、粒子、微生物之类的  自己 ...

这是无菌产品相关的区域
作者: Minniezmt    时间: 2025-5-21 10:07
王凯博 发表于 2025-05-20 13:50
空调,纯水,1年,回顾方式

空调可以用回顾的方式再确认吗,昨天听一个咨询公司说空调日常监测数据太少,不接受回顾的方式进行再确认,是真的吗
作者: 王凯博    时间: 2025-5-21 11:15
Minniezmt 发表于 2025-5-21 10:07
空调可以用回顾的方式再确认吗,昨天听一个咨询公司说空调日常监测数据太少,不接受回顾的方式进行再确认 ...

性能确认回顾,运行确认委托第三方按照要求药典要求做。
作者: 大CC    时间: 2025-5-21 11:24
这个还真的不错
作者: Jacobu1j    时间: 2025-5-22 13:54
这个没有规定吧,通常是一年做一次再确认。
作者: Minniezmt    时间: 2025-5-22 19:49
王凯博 发表于 2025-05-21 11:15
性能确认回顾,运行确认委托第三方按照要求药典要求做。

是不是说反了,运行确认回顾,性能得按药典做呀

作者: 王凯博    时间: 2025-5-23 10:53
没有啊。运行是空载,性能是3静3动吧