蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 空调再确认温湿度压差 [打印本页]

作者: 臻·高興    时间: 2025-6-20 08:29
标题: 空调再确认温湿度压差
洁净区空调系统再确认,温湿度、压差是所有房间(包含洁具间、走廊之类的)都要重新确认吗?还是引用车间每天都写的操作间温湿度、压差记录就可以?

作者: slingdan    时间: 2025-6-20 09:02
如果车间记录的温湿度压差的频率和确认方案的频率一致的话,是可以引用的。压差确认看确认文件如何规定,有些是采用手持压差计逐一房间测量的,毕竟不是洁净房间都安装了压差计了。
作者: 臻·高興    时间: 2025-6-20 09:17
slingdan 发表于 2025-6-20 09:02
如果车间记录的温湿度压差的频率和确认方案的频率一致的话,是可以引用的。压差确认看确认文件如何规定,有 ...

是洁净区所有房间都需要测量吗?像洁具间这些没有安装温湿度表、压差的房间是不是不用测?
作者: slingdan    时间: 2025-6-20 09:20
再确认不是应该确认所有的项目嘛。如果不想测,就调整确认文件要求了,文件咋写咋做。
作者: 爱上一只猫    时间: 2025-6-20 09:22
臻·高興 发表于 2025-6-20 09:17
是洁净区所有房间都需要测量吗?像洁具间这些没有安装温湿度表、压差的房间是不是不用测?

要做,确认的时候每个房间都做,安装了压差表温湿度表的关键房间要每天记录数据,属于日常监测的要求
作者: Steven123456717    时间: 2025-6-20 09:25
都要做的啊
作者: 可爱的飞龙    时间: 2025-6-20 09:57
关键房间日常测试,其他房间定期测试
作者: 老K    时间: 2025-6-20 10:30
我觉得可以
作者: 秋刀鱼什么味    时间: 2025-6-20 10:57
都做吧            
作者: linchk    时间: 2025-6-20 11:22
我觉得不要引用 别人的数据。

谁来做这个事,谁去抄那个表的数据。
你引用的别人的数据,你要保证别人的数据完整性,这一点,不太靠谱。
作者: 徐工南波湾    时间: 2025-6-20 15:08
1.需要做 这个肯定要做
2.怎么做 手写还是电子
3.多久做 手写多久记录一次,电子每天打印几次
你滴明白?
作者: 黎明之钥    时间: 2025-6-24 15:57
年度再确认肯定都是需要做的,法规要求,补充确认的话如果周期内做过全部的,可以引用关键房间的压差温湿度数据。
作者: 黎明之钥    时间: 2025-6-24 15:57
年度再确认肯定都是需要做的,法规要求,补充确认的话如果周期内做过全部的,可以引用关键房间的压差温湿度数据。
作者: tnxiang123    时间: 2025-6-24 16:48
验证是所有房间需要做压差,温湿度的,日常是关键房间的吧。