洁净区洗衣房纯化水水点,水点下有个水池,这屋俩洗衣机也用水,能在水点下方接个四通嘛?这样行不?

作者: 鬼使神差    时间: 昨天 12:22
可以啊
作者: whl199    时间: 昨天 12:25
    可以的
作者: tnxiang123    时间: 昨天 14:56
若是新建或改造,建议分开,单独作为使用点。
作者: winchetan    时间: 昨天 15:23
明确告诉你是不可以直接接的,
按照严格的管理,洗衣机用的管路,与纯化水系统的用水点,是不能够一直固定的,因为这涉及到污染,正常要有一个消毒的管理,就是你要对管道定期进行消毒。当然这些是有老师开出过不符合的
实际使用中,可以接管,但定期消毒的管理也要做好,不然还是受到挑战的。
作者: 准圣级药老    时间: 昨天 15:58
可以这样做,但是要注意:从纯化水点隔膜阀以后的管路要做必要的管理,隔膜阀以后就不算纯化水管路了。需要按照车间零配件的管理进行消毒和管理。
作者: 二元一次方程xy    时间: 昨天 16:48
洗衣机连接那一截管道里面会有死水吧,用四通在取水或者使用的时候感觉会污染呢