蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 培养温度变了 需要重新做空调确认吗 [打印本页]

作者: 花儿朵朵dan    时间: 昨天 09:19
标题: 培养温度变了 需要重新做空调确认吗
如题,2025版药典环境监测,微生物培养温度变了,之前是30-35,现在2个温度,那空调系统是否需要重新进行确认?

作者: 准圣级药老    时间: 昨天 09:24
和空调系统有什么关系?
作者: 佛系青年    时间: 昨天 09:37
这和空调有什么关系啊????
作者: 鬼使神差    时间: 昨天 09:38
向前看
作者: 金山x0t    时间: 昨天 09:42
空调和培养温度有啥关系?
作者: 1546175169    时间: 昨天 09:43
和空调有什么关系啊  莫名其妙
作者: 婵34f54f29    时间: 昨天 09:44
培养温度的变化,是为了最大限度培养出环境中的微生物,是检测方法的变更,空调系统并没有改变什么。
个人理解,可以在空调系统再确认的时候,使用新的培养方式进行确认。
作者: 大呆子    时间: 昨天 10:31
新的湿度应该要确认一下
作者: 断刃    时间: 昨天 10:54
如果是温室类的,那控制空调需要重新做温度的分布,箱体类的就没空调啥事了
作者: greatwolf    时间: 昨天 11:40
楼主是想说,你家的微生物培养,用的是恒温恒湿室??如果是这样的话,需要按新的条件验证。。
作者: 卢鑫鑫    时间: 昨天 11:40
你用空调室温去做培养吗?那你平皿的量得有多大?
作者: macihang    时间: 昨天 13:33
这个不是微生物培养的事情吗?跟空调系统有啥关系?
作者: 抱琴揽风    时间: 昨天 13:55
估计楼主的意思是空调系统确认时对环境监测的比如沉降菌、浮游菌、表面微生物等培养碟按照之前的培养温度30-35度去培养的,新药典出来了是否需要按照新的培养温度再做一遍确认?其实已经确认完了的空调系统,没必要再用新的培养方式重新确认。可以在空调再确认的时候去执行新的培养温度。
作者: 抗争少年    时间: 昨天 15:10
检测方法改变跟空调系统有什么关系?
作者: 抗争少年    时间: 昨天 15:11
抱琴揽风 发表于 2025-9-28 13:55
估计楼主的意思是空调系统确认时对环境监测的比如沉降菌、浮游菌、表面微生物等培养碟按照之前的培养温度30 ...

下次环测再用新方法检测就行啦,没必要用本朝的剑斩前朝的官
作者: 花儿朵朵dan    时间: 昨天 17:05
谢谢大家!我看到一个公众号的文章说重新进行空调系统确认,也是挺震惊,大家都说不用做就放心了!
作者: 胜利者    时间: 昨天 18:09
应该
作者: 上官铃儿g4z    时间: 昨天 19:54
评估评估?搞与不搞都可以评估
作者: Lily_VIP    时间: 昨天 20:04
哈哈哈,楼上说的好中庸
作者: chenhang    时间: 6 小时前
应该                                      