蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者
标题:
仓库温湿度分布断电测试
[打印本页]
作者:
16608670128
时间:
3 天前
标题:
仓库温湿度分布断电测试
仓库温湿度分布断电测试需要几个小时,我没有查到法规要求,各位有吗?
作者:
鬼使神差
时间:
3 天前
取决于你的仓库能支撑多久
作者:
大呆子
时间:
3 天前
卷死自己
作者:
准圣级药老
时间:
3 天前
需要做到你不合适的时候,这是测试你在多长时间之内,你仓库里的货物会受影响。
作者:
asd2997610
时间:
3 天前
6.3.5 设备故障或断电保温测试,应监测设备停运后,变化最快测点的温度接近预警限度的时长,推断
超温时限作为性能确认结果。若断电保温测试中,测点温度在2h内未达到预警限度可结束测试,据此
作为性能确认结果。
作者:
wzzz2008
时间:
3 天前
断电后半小时超标了,就半小时,
断电后半年超标了,就做半年。
作者:
胜利者
时间:
3 天前
停一天如何
作者:
AUTOZAI
时间:
3 天前
为什么要做断电测试?
作者:
苦练叉腰肌
时间:
3 天前
我的理解是,预估一下断电到恢复时间是多久,那就做多久,不过我一般就做2小时。或者预估一下断电后温度变成室温要多久,那就做多久,得到断电后温度变化的数据即可,为后续制定断电恢复措施时限,以及断电后的物料风险评估提供数据支持。
作者:
阿布
时间:
3 天前
这取决于你的备用电源能撑多久;如果能够撑到恢复正常供电,断电测试不做也不打紧,如果撑不到,就具体时间具体对待
作者:
18943082964
时间:
3 天前
就是仅供参考的,比如先拍脑袋定四小时或者根据可能情况定一个时间,你就断电这么久看数据超没超,没超的话就断电这么久不用额外的处理措施。你想做恢复时间的话还需要多记录一会。
作者:
抗争少年
时间:
前天 10:35
不是所有的要求都是写在法规里的,有些是人为自我要求
欢迎光临 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 (https://www.ouryao.com/)