蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 更换高度过高的高效过滤器能否把梯子带进B级? [打印本页]

作者: 慎独l75    时间: 4 天前
标题: 更换高度过高的高效过滤器能否把梯子带进B级?
更换高度过高的高效过滤器能否把梯子带进B级?如果不带梯子能否有更好的办法更换高效呢?球球各位大佬帮帮忙

作者: jinn512    时间: 4 天前
高效不是应该在夹层换吗,为什么会带梯子进洁净区换
作者: πcjm57ji8    时间: 4 天前
jinn512 发表于 2025-10-14 18:06
高效不是应该在夹层换吗,为什么会带梯子进洁净区换

有洁净区侧更换型静压箱和非洁净区侧更换型静压箱
作者: πcjm57ji8    时间: 4 天前
过高是多高,试试叠罗汉呢
作者: 慎独l75    时间: 4 天前
πcjm57ji8 发表于 2025-10-14 18:32
过高是多高,试试叠罗汉呢

现在就是踩着桌子 再叠一把凳子,感觉有人员摔落的风险
作者: 鬼使神差    时间: 4 天前
都更换高效过滤器了,为啥梯子不能进?
作者: 卢鑫鑫    时间: 3 天前
换高效空调不停就能换吗?
既然要停空调那为什么不能带呢?换完重新清楚做确认啊
作者: Ocean12345678    时间: 3 天前
换高效,为啥不能带梯子?
换完高效,不得停空调,破坏环境,然后检漏,熏蒸,再开空调吗?

作者: Shadow_Way    时间: 3 天前
车间内配备专用升降机
作者: 科波拉陈    时间: 3 天前
梯子进去了会咋样?换了后难道你不清洁消毒?
作者: 机智鼠    时间: 3 天前
根据《药品生产质量管理规范》(GMP)和相关医疗器械生产质量管理规范,B级洁净区通常要求保持一定的无菌状态。因此,在更换高度过高的高效过滤器时,应尽量避免将非无菌物品(如梯子)带入B级区域,以减少污染风险。

如果不带梯子,可以考虑以下几种方法:
1. 使用可调节高度的工作台或平台,确保工作人员在更换高效过滤器时能够安全、舒适地操作。
2. 根据具体需求定制专用工具或设备,以便在不进入B级区域的情况下完成更换工作。
3. 采用远程控制技术,如机械臂等自动化设备进行操作,减少人员直接接触的可能性。

需要注意的是,具体实施方案还需结合实际情况和相关法规要求进行评估和确定。建议咨询专业的药学或医疗器械领域专家,以确保符合相关法规和标准要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
作者: 小斌12    时间: 3 天前
更换高效过程必然会破坏无菌环境,既然都不是无菌环境了,梯子进去又有什么问题,更换结束后做好清洁消毒就好了
作者: 环湖    时间: 3 天前
更换高效,基本上说你的环境就处于不受控状态,那么你都不受控,你拿什么谁管你,你换完了是不是要做PAO和气流流型,要不要做风速确认等等,确认完了你恢复环境,环测就行了。难道你的意思是你不带梯子,换完直接生产,额滴个神捏,你是生产啥的,飘过不说话
作者: 胖点Gf    时间: 3 天前
可以带啊,没问题的,本来换高效过滤器就已经环境破坏了,考虑梯子的事干嘛
作者: 婵34f54f29    时间: 3 天前
使用前后做好清洁消毒和对地面的防护

楼上大佬们讲的,更换高效后的洁净室管理和验证流程走一遍
作者: 慎独l75    时间: 3 天前
婵34f54f29 发表于 2025-10-15 10:30
使用前后做好清洁消毒和对地面的防护

楼上大佬们讲的,更换高效后的洁净室管理和验证流程走一遍

好的好的
作者: 慎独l75    时间: 3 天前
环湖 发表于 2025-10-15 09:37
更换高效,基本上说你的环境就处于不受控状态,那么你都不受控,你拿什么谁管你,你换完了是不是要做PAO和 ...

换完之后都做的,谢谢大佬
作者: 慎独l75    时间: 3 天前
胖点Gf 发表于 2025-10-15 09:42
可以带啊,没问题的,本来换高效过滤器就已经环境破坏了,考虑梯子的事干嘛

好的好的 谢谢大佬
作者: 慎独l75    时间: 3 天前
小斌12 发表于 2025-10-15 09:10
更换高效过程必然会破坏无菌环境,既然都不是无菌环境了,梯子进去又有什么问题,更换结束后做好清洁消毒就 ...

嗯嗯好的 谢谢大佬
作者: tnxiang123    时间: 3 天前
更换高效是在洁净区侧更换的,需要登高。洁净区吊顶2.6或2.8米,至于梯子或者轻功,因人而异。高效都没,环境肯定破坏了,要重新做消毒。
作者: 慎独l75    时间: 3 天前
Ocean12345678 发表于 2025-10-15 08:06
换高效,为啥不能带梯子?
换完高效,不得停空调,破坏环境,然后检漏,熏蒸,再开空调吗?

是这样做的  换好检漏 测风速 vhp熏蒸 再做月清弟弟。现在就是没带梯子进去,踩在桌子上然后再叠一把凳子站上去换的,人员有摔倒的风险。就想来咨询一下大佬们 能否带梯子进去
作者: tomhere    时间: 3 天前
有点意思,你换的是房间的高效还是设备的高效?
作者: yuansoul    时间: 3 天前
活人 抱着 活人
作者: kongming1977    时间: 前天 11:54
没有梯子怎么换呢?做好清洁消毒即可。
作者: flash02    时间: 前天 17:37
你都换高效了,B级已经变成一般区了,夸张点说只要你不在里面大小便干啥都行。
作者: Haoim1    时间: 昨天 12:59
该带还是要带啊,不然怎么换,做好消毒,后续再检环境合格就行