鲁南冯 发表于 2025-11-6 17:48
1、这个点的使用会不会影响整个系统的压力;2、这个点的使用会不会影响相邻点的压力或流量;3、新增这个点 ...
帅平 发表于 2025-11-7 08:56
收到,谢谢老师的回复。另外还想请教下,如何评估系统的压力变化,观察气罐的压力吗?
鲁南冯 发表于 2025-11-8 08:02
罐的压力是系统压力的源头,你最好是考察相邻使用点的压力变化。相邻点如果没有压力变化,储罐肯定没有压 ...
帅平 发表于 2025-11-8 10:48
老师您好,您提到的标准是哪份啊?另外,一般怎么检测使用点的压力呢?
东北以东 发表于 2025-11-10 14:22
如果要做OQ,还是需要先做IQ
对于实际管理和使用,IQ更有意义,因为加了点,是否进行了清洁和钝化,是否更 ...
鲁南冯 发表于 2025-11-10 13:32
我说的“标准”是指“标准的数据”,比如说,某使用点的要求压力不低于0.30MPa
帅平 发表于 2025-11-11 14:46
老师您好,设备部给予回复说是在原预留管路上增加了软管,新增用气点,系统图无变化。这种情况下,是否可 ...