标题: 国家2025年第三批飞检关于空调系统新回风倒灌疑问 [打印本页]

作者: pollux123    时间: 2025-11-28 17:12
标题: 国家2025年第三批飞检关于空调系统新回风倒灌疑问
本帖最后由 pollux123 于 2025-11-28 17:26 编辑

这是国家局飞检查出问题,各位猜猜具体什么情况被查出,感觉以前的常规净化空调机组都有这样的风险。

作者: 石头忘记了开花    时间: 2025-11-28 17:21
图片要以附件形式上传
作者: 大海    时间: 2025-11-29 07:58
看看学习学习
作者: KMT    时间: 2025-11-29 08:15
这得掉层皮啊
作者: 胜利者    时间: 2025-11-29 09:07
问题来了
作者: 百年陈皮    时间: 2025-11-29 11:04
装个单向阀不可以了吗
作者: wahee    时间: 2025-11-29 16:04
道理是这么个道理,得有个单向阀。我觉得运行时风险应该不大,系统关闭时确实有倒灌风险
作者: Alter    时间: 6 天前
学习了。。。。
作者: dahuang19841103    时间: 4 天前
空调机组初效过滤器压差值过低?
作者: 严工    时间: 3 天前
这个在空调系统运行时风险较小,一般回风和新风(初效后)在风机前混合,混合区为负压,回风管道内是正压,新风一般不会进入回风管道。但停机后,如果混合区、回风管道内压力一致,新风有进入回风管道的风险,一般在回风进入混合区管道内安装截止阀,停机时自动关闭,房间回风口有控制房间压差的VAV阀,停机时自动关闭。GMP检查时,检查老师会检查这个阀在哪,如何控制。