蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 臭氧消毒浓度确认 [打印本页]

作者: 蒲公英661338935    时间: 2025-12-2 16:50
标题: 臭氧消毒浓度确认
空调系统的确认中,会进行臭氧消毒浓度的测试,过程中需要进行臭氧浓度测试。那么臭氧消毒结束之后,还需要对臭氧浓度的残留(衰减)进行测试吗,到这一步,好像跟产品质量没什么关联了?

作者: 望残月,佐酒饮    时间: 2025-12-2 16:55
需要的,与产品无关但是跟人员安全有关
作者: 袁润泽    时间: 2025-12-3 09:28
GB28232-2020臭氧消毒器卫生要求,参照国标有相关要求。
作者: 甜甜鱼头    时间: 2025-12-3 11:05
要啊,标准都是有规定的,必要消毒完一定周期后要低于安全浓度0.16mg/m³。
另外你不验证时间你怎么能确保人员进入的时候浓度不超标呢?人员如果出现中毒咋办呢?
作者: 夜逍遥    时间: 2025-12-3 15:36
甜甜鱼头 发表于 2025-12-3 11:05
要啊,标准都是有规定的,必要消毒完一定周期后要低于安全浓度0.16mg/m³。
另外你不验证时间你怎么能 ...

安全事故,算工伤,算领导需要吃几年
作者: 严工    时间: 2025-12-4 11:47
臭氧消毒结束后,一般进行排风模式,再检测臭氧浓度,这个是为了人员安全。我们一般都是晚上消毒,排风1小时后检测不出浓度。就是这样早上车间还有味道,生产人员都骂骂咧咧的。
作者: 都可以    时间: 2025-12-10 15:03
严工 发表于 2025-12-4 11:47
臭氧消毒结束后,一般进行排风模式,再检测臭氧浓度,这个是为了人员安全。我们一般都是晚上消毒,排风1小 ...

一些柜子里 容易有臭氧味道,加长排风时间吧,然后第二天 提前开空调吧
作者: jianing4233312    时间: 2025-12-10 15:08
需要,你的环境不应对人员健康造成伤害
作者: cnnetcn123    时间: 2025-12-19 08:45
现在臭氧好多企业都不用了吧。