栗子7 发表于 2026-3-5 08:24
就是爬上去

cloudsky 发表于 2026-3-5 09:28
你的意思是层高太高就不想对高效进行泄漏率测试了?这个是不行的,不管你的洁净室的层高多少,你们只要装了 ...
970200734 发表于 2026-3-5 17:17
其实现在收到的所有回复,都是从爬梯子上面考虑,思考步梯如何做的更加安全,但是实际实施考虑到空间以及 ...
cloudsky 发表于 2026-3-6 11:04
你是不是想说把发烟器和取样管延长,但是你有没有想过检测扫描枪怎么搞?它的管子不够长你怎么延长?这个 ...