蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1902|回复: 19
收起左侧

[生产运营] 100L不锈钢配制灌存储用2~8℃冰箱

[复制链接]
药徒
发表于 2018-6-8 13:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
咨询:哪位大咖能提供储存100L不锈钢灌用的2~8℃冰箱的啊!感激不尽!主要是冰箱不能太高,而且因为要把100L不锈钢灌(里面有100多斤溶液哦)舒服的放到里面,需要考虑怎么弄进去!还要自带远程数据监控与报警功能哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:28:10 | 显示全部楼层
保温夹套罐通入冷媒,物料温度控制相对精确,比冷库或者冰箱换热效率更高,成本更低。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:05:12 | 显示全部楼层
只有定做了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:08:20 | 显示全部楼层
如果100L罐子很多的话,还是做个小冷库吧
这样你什么要求都能达到了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-8 13:14:15 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2018-6-8 13:08
如果100L罐子很多的话,还是做个小冷库吧
这样你什么要求都能达到了

冷库是做不了的了!

点评

空间还是预算? 你所说的,冰箱真的很难的。  详情 回复 发表于 2018-6-8 13:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:21:56 | 显示全部楼层
繁华声 发表于 2018-6-8 13:14
冷库是做不了的了!

空间还是预算?
你所说的,冰箱真的很难的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-8 13:40:01 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-6-8 13:28
保温夹套罐通入冷媒,物料温度控制相对精确,比冷库或者冰箱换热效率更高,成本更低。

制冷机多大啊

点评

hhp
建议采用保温夹套罐,选用小型冷水机组,理论上,制冷功率需求会比冰箱和冷库的小,而且效果好。你可以把需求具体化,物料比热C=?kj/kg,物料起始温度=?℃,要求多长时间T=?小时,降温达到5℃,然后保温控制在2-8  详情 回复 发表于 2018-6-8 13:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:39:34 | 显示全部楼层
C:\Users\xusheng_xia\Desktop
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-8 13:40:51 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2018-6-8 13:21
空间还是预算?
你所说的,冰箱真的很难的。

没空间了,空间也不合适做冷库!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:43:58 | 显示全部楼层
1528436216(1).jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:45:11 | 显示全部楼层
买个冷藏箱,竖着放就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:45:26 | 显示全部楼层
买个冷藏箱,竖着放就可以了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-8 13:52:19 | 显示全部楼层
方法千百种,独选择冰箱。。。。有意思。楼上有讲采用夹套冷媒控制,这样是相对合理的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 13:59:35 | 显示全部楼层

建议采用保温夹套罐,选用小型冷水机组,理论上,制冷功率需求会比冰箱和冷库的小,而且效果好。你可以把需求具体化,物料比热C=?kj/kg,物料起始温度=?℃,要求多长时间T=?小时,降温达到5℃,然后保温控制在2-8℃,通过公式Q=C*M*△t  C=比热容,M为质量,△t为温差 可以计算换热量(估算制冷量),结合制冷机组的能效比,指导选型。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-8 15:13:04 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-6-8 13:59
建议采用保温夹套罐,选用小型冷水机组,理论上,制冷功率需求会比冰箱和冷库的小,而且效果好。你可以把 ...

我们现在到时没有控制到这么细!属于非最终灭菌产品的溶液储存,初始温度在25摄氏度内!这个100L的罐子用来做产品配制的,配制前要进湿热灭菌器进行湿热灭菌!

点评

hhp
你的产品工艺要求特殊,所以在制定URS中必须说明具体要求,建议这个配液罐做成CIP/SIP,具备低温保温冷藏并能实现自动温控且记录的功能。  详情 回复 发表于 2018-6-8 17:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-8 15:13:58 | 显示全部楼层
Byron.xxs 发表于 2018-6-8 13:43
不连续,看着不舒服!

这样比较醒目
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-8 17:14:08 | 显示全部楼层
繁华声 发表于 2018-6-8 15:13
我们现在到时没有控制到这么细!属于非最终灭菌产品的溶液储存,初始温度在25摄氏度内!这个100L的罐子用 ...

你的产品工艺要求特殊,所以在制定URS中必须说明具体要求,建议这个配液罐做成CIP/SIP,具备低温保温冷藏并能实现自动温控且记录的功能。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-8 21:16:49 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-6-8 17:14
你的产品工艺要求特殊,所以在制定URS中必须说明具体要求,建议这个配液罐做成CIP/SIP,具备低温保温冷藏 ...

是呢是呢,受教啦谢谢啦!

点评

hhp
不客气,相互学习。  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-11 10:19:16 | 显示全部楼层
繁华声 发表于 2018-6-8 21:16
是呢是呢,受教啦谢谢啦!

不客气,相互学习。
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2023-4-2 21:55:10 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。