发表于 2019-3-18 10:59:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 14:18:05 | 显示全部楼层
大家普遍认为PAO气溶胶法是易接受的。最早都是扫描法
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-14 07:38:39 | 显示全部楼层

PAO 加光度计扫描,这个比较好,操作也方便一些,认可度也高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-30 13:39:25 | 显示全部楼层
DEHS加检漏仪扫描
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-16 12:47:09 | 显示全部楼层
刘辉宾 发表于 2017-9-1 11:24
可是我们这尘埃粒子扫描法,纯用机器扫描,没有发烟,是不是检测不出来,我们只看粒子计数器的上面数值的 ...

这个方法只能说参考参考,意义不大……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-22 15:10:31 | 显示全部楼层
只能做气溶胶 符合法规
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-22 15:41:03 | 显示全部楼层
PAO                     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-2 14:19:11 | 显示全部楼层
不检漏,会不会被开不合格?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-5 18:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
PAO,光度计检测
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-10 17:21:07 | 显示全部楼层

PAO 加光度计扫描。冷发烟和热发烟均有
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-30 15:26:55 | 显示全部楼层



                                            藏起来的小尾巴,不让你看!  
    回复

    使用道具 举报

    药徒
    发表于 2020-1-16 16:11:59 | 显示全部楼层
    气溶胶,ATI光度计扫描
    回复

    使用道具 举报

    药徒
    发表于 2020-2-7 15:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
    nunqing 发表于 2013-7-21 11:15
    声明一下,悬浮粒子计数器计数扫描法是要用气溶胶的,你懂的。

    我们也是,纯粹机器扫描,但是要关注所有数据从头到尾都是0,这个需要防止有堵塞的情况
    回复

    使用道具 举报

    药徒
    发表于 2020-3-5 13:17:29 | 显示全部楼层
    气溶胶 加光度计扫描
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2020-10-16 11:19:34 | 显示全部楼层
    有没有那条法规强制规定高效必须检漏 求各位大神解答一下,我看到的都是建议一年或者半年做一次高效检漏。

    点评

    法规没有,指南多的是  详情 回复 发表于 2020-10-22 12:07
    回复

    使用道具 举报

    药徒
    发表于 2020-10-19 17:36:35 | 显示全部楼层
    我们用的是DEHS
    回复

    使用道具 举报

    药生
    发表于 2020-10-20 14:18:24 | 显示全部楼层
    不检漏      嘻嘻嘻     
    回复

    使用道具 举报

    药徒
     楼主| 发表于 2020-10-22 12:07:18 | 显示全部楼层
    wangyu870819 发表于 2020-10-16 11:19
    有没有那条法规强制规定高效必须检漏 求各位大神解答一下,我看到的都是建议一年或者半年做一次高效检漏。

    法规没有,指南多的是
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2020-10-22 16:18:21 | 显示全部楼层
    nunqing 发表于 2020-10-22 12:07
    法规没有,指南多的是

    那其实就是,没有限定必须多久做一次高效检漏是吧

    点评

    嗯,法规明确的没有  详情 回复 发表于 2020-11-2 09:00
    回复

    使用道具 举报

    药徒
     楼主| 发表于 2020-11-2 09:00:26 | 显示全部楼层
    wangyu870819 发表于 2020-10-22 16:18
    那其实就是,没有限定必须多久做一次高效检漏是吧

    嗯,法规明确的没有
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    ×发帖声明
    1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
    ①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
    ②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
    2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
    3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
    4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

    QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

    GMT+8, 2024-3-28 18:45

    Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
    快速回复 返回顶部 返回列表