蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2422|回复: 12
收起左侧

[空调系统] 新建厂房悬浮粒子监测采样量

[复制链接]
药徒
发表于 2019-10-23 09:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助各位大佬,新建厂房A/B/C/D在最初定级阶段、后期日常运行阶段,如果使用100L/min的悬浮粒子采样器,各级别每个取样点的采样量分别应该是多少呀?现在各种标准太多了,不知道该怎么定了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-10-23 09:56:56 | 显示全部楼层
GB 16292 里面有

点评

嗯 学习了  详情 回复 发表于 2019-10-23 13:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 10:29:19 | 显示全部楼层
级别确认按照ISO14644-1的采样要求去做,V=(20/Cm *1000 ),每个取样点的取样量至少为2升,取样时间最少为1分钟。各取样点的单次取样量应相同;100L/min的在BCD采样1min就满足采样量了,A级的至少1立方,采样20min,可能需要大量的取样时间,可以采用顺序采样法。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-23 10:31:27 | 显示全部楼层
确认级别的时候按照ISO就行,日常监测的时候满足最小采样量就可以,不用纠结,现在检查员已经不是过去的检查一下错别字查查卫生那个时候了,他们关注的不在此,放心大胆地去写吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 11:42:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 13:16:38 | 显示全部楼层

嗯  学习了         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 15:07:27 | 显示全部楼层
战争的年代 发表于 2019-10-23 10:29
级别确认按照ISO14644-1的采样要求去做,V=(20/Cm *1000 ),每个取样点的取样量至少为2升,取样时间最少 ...

但是我看ISO中说的是单次最少采样量,这个算出来是1000L,100L/min的的确是需要10min,难道有10个检测点,也能每个点1min即可吗

点评

要分清楚是1个点检测10次还是这个区域有10个点。不管哪种情况,取样量都是一样的,都要满足最小取样量。具体的ISO里面有示例。  详情 回复 发表于 2019-12-13 15:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 15:58:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 战争的年代 于 2019-12-13 16:18 编辑
Eric1234567 发表于 2019-12-13 15:07
但是我看ISO中说的是单次最少采样量,这个算出来是1000L,100L/min的的确是需要10min,难道有10个检测点 ...

要分清楚是1个点检测10次还是这个区域有10个点。对于一个点的取样量都是一样的,不同取样点的取样量可以不同,都要满足最小取样量。具体的ISO里面有示例。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:16:59 | 显示全部楼层
战争的年代 发表于 2019-12-13 15:58
要分清楚是1个点检测10次还是这个区域有10个点。不管哪种情况,取样量都是一样的,都要满足最小取样量。 ...

B级区有10个点,按公式算出来V=1000L,是10个点每个点采样10min(采样器100L/min),还是10个点每个点1min即可

点评

每个点至少10min,10个点测试完毕至少100min  详情 回复 发表于 2019-12-13 17:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 17:01:14 | 显示全部楼层
Eric1234567 发表于 2019-12-13 16:16
B级区有10个点,按公式算出来V=1000L,是10个点每个点采样10min(采样器100L/min),还是10个点每个点1min ...

每个点至少10min,10个点测试完毕至少100min
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-16 10:06:30 | 显示全部楼层
战争的年代 发表于 2019-12-13 17:01
每个点至少10min,10个点测试完毕至少100min

不然,我仔细读了ISO14644-1的顺序采样法,应该每个点只需要1min,一共10min即可,这是对于粒子数要求在20左右的时候的简单做法,B级区静态测试,5um粒子的要求是29个,可以采用这种做法

点评

嗯是的。没注意你前面的问题,以为你单次采样要1000L呢  详情 回复 发表于 2019-12-16 10:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-16 10:47:18 | 显示全部楼层
Eric1234567 发表于 2019-12-16 10:06
不然,我仔细读了ISO14644-1的顺序采样法,应该每个点只需要1min,一共10min即可,这是对于粒子数要求在2 ...

嗯是的。没注意你前面的问题,以为你单次采样要1000L呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-1 13:02:41 | 显示全部楼层
学习中 沙发
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 17:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表