[工程设计与设备选型] 灌装间风速检测仪是装在层流下30㎝,还是匀流膜下30cm

[复制链接]
药生
发表于 2020-8-29 21:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-30 13:31:18 | 显示全部楼层
老鸟 发表于 2020-8-30 13:15
难道自己配的就不是均流膜?

一般在层流下测试就是测出风效果能不能达到,也就是设备性能,我们自己后来配的均流膜和设备本来的性能关系不大,配的密了低了,风速小,配的疏了高了风速大,而实际设备出厂时没配均流膜时30CM应该是符合要求的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-30 09:44:30 | 显示全部楼层
均流膜是自己配的,那就是层流下,因为30CM测得是设备性能
如果均流膜是层流自带的,那就是均流膜下30CM

点评

难道自己配的就不是均流膜?  详情 回复 发表于 2020-8-30 13:15
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-8-30 08:32:43 | 显示全部楼层
我们是检测均流膜一下的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-30 10:40:51 | 显示全部楼层
规范里面写的是15-30cm,给你的浮动范围足够了。

点评

请问哪个规范  详情 回复 发表于 2021-8-13 11:37
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-8-30 13:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-08-30 09:44
均流膜是自己配的,那就是层流下,因为30CM测得是设备性能
如果均流膜是层流自带的,那就是均流膜下30CM

难道自己配的就不是均流膜?

点评

一般在层流下测试就是测出风效果能不能达到,也就是设备性能,我们自己后来配的均流膜和设备本来的性能关系不大,配的密了低了,风速小,配的疏了高了风速大,而实际设备出厂时没配均流膜时30CM应该是符合要求的  详情 回复 发表于 2020-8-30 13:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-30 16:24:11 | 显示全部楼层
有均流膜肯定是在均流膜下,要反应当前风速状态,而不纯粹只是设备状态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-31 15:32:52 | 显示全部楼层
一般情况是高效过滤器正下面15-30cm处。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 11:37:38 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2020-8-30 10:40
规范里面写的是15-30cm,给你的浮动范围足够了。

请问哪个规范
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 22:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表