洁净室EMS环境监测系统温湿度探头的安装位置如何确定呢?安装在某个墙壁上?安装在某个房间的总回风管上?怎么才能反映房间实际的温度呢?遇到的客户似乎都是拍脑袋排出来的位置。大家都是怎么做的呢?欢迎大家分享自己的经验。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 10:14:30 | 显示全部楼层
作为一个房间,比如灌装间的监控,建议一般装在人员进出,活动比较频繁地方,一般是在出入房间门口,避免高效的影响,这个可以在安装前,在房间各个地方进行测试一下,一般对于温湿度控制不是很严格的产品,这样问题不大
如果有的产品,控制很严格的话,那关键工艺位置进行安装了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-30 18:30:14 | 显示全部楼层
我们当时安装在走廊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-30 19:25:32 | 显示全部楼层
被厂家忽悠,实际意义不大。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-30 21:28:24 | 显示全部楼层
室内平均温湿度,总回应该比较合理。
当然,也可以安装在需要特别控制温湿度的关键操作点。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-30 21:29:11 | 显示全部楼层
不知道你是分区安装还是每个房间都安装,还是关键操作房间才安装。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-30 21:33:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 safsaf 于 2014-5-30 21:51 编辑

我们公司的HVAC系统恒温恒湿控制系统的温湿度探头的设计安装位置在HVAC系统的总回风管。
每个主要工作间和洁净走廊,都分别设置能够自动显示和记录的温湿度计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-30 21:54:22 | 显示全部楼层
洁净室EMS选点一般根据工艺要求,如无特殊的按照一般做法,安装在顶板近中心处(排除高效风口影响)。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-3 09:41:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-30 21:29
不知道你是分区安装还是每个房间都安装,还是关键操作房间才安装。

我指的是关键房间安装的温湿度监控。这样的话装在总回风上,如果总回风上22.4摄氏度,那么认为房间内的温度是22.4摄氏度吗?

点评

总回风,可以作为控制点,各房间温湿度还是会有一些差异的。总回风只是全部回风的平均温湿度。 也可以按照某个关键房间的温湿度作为控制点,自控系统里可以人工设定控制点。  详情 回复 发表于 2014-6-3 13:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-3 09:45:52 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2014-5-30 21:33
我们公司的HVAC系统恒温恒湿控制系统的温湿度探头的设计安装位置在HVAC系统的总回风管。
每个主要工作间和 ...

你所说的总回风管上的温湿度探头是参与空调PID控制的还是只是采集温湿度作为EMS监控用呢?
房间内的温湿度计安装位置是怎么确定的呢?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-3 13:11:16 | 显示全部楼层
rogerhao 发表于 2014-6-3 09:41
我指的是关键房间安装的温湿度监控。这样的话装在总回风上,如果总回风上22.4摄氏度,那么认为房间内的温 ...

总回风,可以作为控制点,各房间温湿度还是会有一些差异的。总回风只是全部回风的平均温湿度。
也可以按照某个关键房间的温湿度作为控制点,自控系统里可以人工设定控制点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-3 20:29:04 | 显示全部楼层
rogerhao 发表于 2014-6-3 09:45
你所说的总回风管上的温湿度探头是参与空调PID控制的还是只是采集温湿度作为EMS监控用呢?
房间内的温湿 ...

作为空调系统自动恒温恒湿控制,不用于监控。
监控的温湿度计安装在主要操作间和走廊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-18 22:07:22 | 显示全部楼层
happyma 发表于 2014-6-4 10:14
作为一个房间,比如灌装间的监控,建议一般装在人员进出,活动比较频繁地方,一般是在出入房间门口,避免高 ...

同意你的意见!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-20 10:43:05 | 显示全部楼层
路过 学学习路过 学学习
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 13:29:26 | 显示全部楼层
考虑太多了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-15 17:12:23 | 显示全部楼层
看来看去,感觉都没人看懂你的问题似的。我现在也遇到这种问题,我司通常将温湿度探头安装在功能间回风口处,但是今天遇到一个工程师,他说做了几年这块工作,第一次见这样安装的,他说安装在回风口,换气次数等因素对温湿度影响较大。
但是如果装在功能间某个位置,又不能很好的反映整个房间的温湿度。
纠结了~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-10 10:10:00 | 显示全部楼层
平凡的一剑 发表于 2017-6-15 17:12
看来看去,感觉都没人看懂你的问题似的。我现在也遇到这种问题,我司通常将温湿度探头安装在功能间回风口处 ...

个人认为安装在回风上是比较合理的。关键房间无非就是关键工艺需要严格控制温湿度(局部严格控制),或者整个房间所有的操作都需要对温湿度控制,如果是前者的话,我们完全可以安装在关键工艺的局部区域,如果是后者的话,安装在回风处会更合适,如果房间存在多个回排风管的话,要考虑安装在整个房间的回排风主管上,如果无法实现房间各支管汇总,可以根据设计气流流行选择关键操作较多的区域回排风支管内,但是调试时,应控制各支管回排风基本一致或该支管略多。
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2022-7-12 19:33:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 19:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表