QQ截图20150817165201.png 如图 大家找找错看看口服液的图纸如何?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 16:57:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

1、“二更”这个不太对吧,因为没有“一更”
2、没做过口服液,随口一问,口服液灌装需要模具这种东西吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:59:00 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-8-17 16:57
1、“二更”这个不太对吧,因为没有“一更”
2、没做过口服液,随口一问,口服液灌装需要模具这种东西吗?

他是需要灌装针头 和柱塞   却是没有一更 一更并且没空调
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-17 17:05:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

可能是一更不在图内吧~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:08:23 | 显示全部楼层
航行 发表于 2015-8-17 16:59
他是需要灌装针头 和柱塞   却是没有一更 一更并且没空调

针头柱塞也不属于模具吧

另外那个外X是什么?看不清。然后相邻气锁间为什么要设计成正压这就更搞不清楚了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:16:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

整洗衣门开在气锁间怎样。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 17:17:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

容器怎么进入到罐装间的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:18:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

称量、配液和灌装在一个区域,如何防止污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:19:39 | 显示全部楼层
容器洗存间可以设置双开门烘干设备。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:22:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

没看到无菌传递窗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:45:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

我觉得自开门的方向看,气压流向也有点问题,走廊的气流应压向配制间还是配制间压向走廊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:47:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

不懂口服液体?不过好像缺少了一更衣室?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-17 17:50:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

1.没有洗瓶间呢
2.称量间离原料暂存间太远
3.洁具清洗存放间太小,最好是清洗与存放能分开
4.废弃物传递窗或传递通道呢,难道和物料进入同一条线路,能分开最好
5.总体分区流程设置不合理呀
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-17 17:51:12 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-8-17 17:22
没看到无菌传递窗

口服液干嘛要无菌传递窗呀
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 19:13:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

没看到一更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 19:30:34 | 显示全部楼层
更鞋有了,但脱衣洗手功能不知在哪里,还有走廊的门开向不合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 19:41:06 | 显示全部楼层
都是高手,我只能围观一下了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 20:39:29 | 显示全部楼层
部分功能间开门的方向不对,应该向气压高的一侧开门;洁具间太小,最好设洁具存放间;无消毒液配制间;称量间无除尘设施;整衣间的门开向气锁间比较合适;如果是高硼硅玻璃瓶装得话,应该单独设一个洗瓶间并设置玻璃瓶进入的通道,PET一次成型也应设置包装材料进入的通道,因为包材的量很大,不方便频繁从物流通道进入。另外灌装好的产品出到外包装的通道没有见到。最好开一个通道直接出到外包,保证气流是从内包向外包流就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 21:41:00 | 显示全部楼层
废弃物从哪里出?没找到
另外洗衣那里路径不太合适。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-18 08:09:30 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-8-17 17:51
口服液干嘛要无菌传递窗呀

做血液制品和生物制品的,没做过口服液,一看到灌装就以为是B+A
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-14 11:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表