新厂房,在确定空调自净时间时,选择房间该如何选择,依据是什么?空调最远端?污染最大?如果就一台尘埃粒子计数器的话,该怎么办
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-16 16:21:15 | 显示全部楼层

换气次数,影响自净时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 08:14:55 | 显示全部楼层
我们选择选有代表性房间,最远端,最近端、直排间。但认证老师说不可以,必须全部房间。没办法,不知道理何在。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 08:29:17 | 显示全部楼层
每个房间做应该是没有必要的,我做的时候是考虑换气次数的影响,然后选择换气次数最少的和较少一点的,还有产尘间,清洁间等有代表性的房间进行确认的。

点评

考虑换气次数的影响这个是最快捷的办法  发表于 2015-11-5 14:58
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 10:40:36 | 显示全部楼层
按照法规要求来说,确实是需要做的。但是我觉得这个比较过,回到根源,这样要求也有道理。在设计时,已经在考虑范围内,只要达到换气次数,绝对能达到15-20min,原要求只要确认换气次数即可,现在如果要求自净时间测试,个人觉得和换气次数测试有点重复概念了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-3 11:07:32 | 显示全部楼层
jin9504 发表于 2015-10-22 08:14
我们选择选有代表性房间,最远端,最近端、直排间。但认证老师说不可以,必须全部房间。没办法,不知道理何 ...

不用吧,按你说的就可以啊。