巴氏消毒,管道、罐表面,需要保温吗?怕伤害人员。      如果需要,岂不是所有管道都得包起来,除了夹层,人碰不到的地方。
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有29人回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 22:36:57 | 显示全部楼层
管道保温的目的更多是为了保证预期达到的温度不要下降得太多,尤其是环路比较长的时候。
举个例子:加热器一般都是在储罐出水口不远,如果环路特别的长,要是不做保温,消毒的时候,很可能回水时候的温度就很难达到80度,偏偏你们家的控制系统,还是要求回水温度达80度后才是有效的消毒时间,那就一个劲的消吧。。。

很多会罐体做保温的吧,这个人员接触到的机会会多一些~~

至于说如何防止人员被烫,也有很多办法的哦~~
有的会在设计系统的时候,就采用一种功能,消毒的时候,所有用水点是打不开放不出来水的,并有红灯亮做提醒,代表是在消毒中
没有这种自动功能,也可以每次消毒前都在水点旁边放上标识,提示,该时间段在消毒中,不要碰!但消毒后降温完了要及时撤走标识。。。

规定好了就要有详细的SOP哦,有详细的SOP就要培训哦,所有都做了,还是被烫了,就只能怪培训效果不佳了。。。

点评

我倒是觉得一直定在80度,会不会有超过80度的时候,时间长了,红秀也随之而来。  详情 回复 发表于 2015-12-2 23:56
在防止人烫伤的方面考虑,储罐。是否要包一层东西?隔一下  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 16:32:09 | 显示全部楼层
巴氏消毒就是60度到80度之间,安全方面保险起见还是包吧

点评

所有管道都包?  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 16:53:23 | 显示全部楼层
巴氏消毒的时候,车间无法生产,车间里都是没人的,能烫到谁

点评

就怕有人不小心进去车间了。或者倒在储罐,或者用手去摸  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 16:59:08 | 显示全部楼层
保温是为了防止热损失过大   能耗过大  人烫到了算逑

点评

说脏话哦  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 17:20:43 | 显示全部楼层
中科院潜水院士 发表于 2015-11-24 16:59
保温是为了防止热损失过大   能耗过大  人烫到了算逑

说脏话哦

点评

靠专 业点  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 17:34:25 | 显示全部楼层
活太少了是吧,拿什么去包,进洁净区了污染不污染环境,做不做评估,明知道在消毒,还去用水,干嘛呢还是四肢无力,能倒在管路上?

点评

那罐子上呢?  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:38:40 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-11-24 17:34
活太少了是吧,拿什么去包,进洁净区了污染不污染环境,做不做评估,明知道在消毒,还去用水,干嘛呢:curse ...

那罐子上呢?

点评

那不是一样么,有什么必要呢,所有的事情虽然说风险分析被大家玩的稀里哗啦的,我也是什么都不懂得小白,但是,想想装上有什么用,不装有什么弊端,考虑一下不就好了么,难道最终消毒完成靠人工去摸一下罐子的温度么  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:39:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:39:34 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-11-24 16:53
巴氏消毒的时候,车间无法生产,车间里都是没人的,能烫到谁

就怕有人不小心进去车间了。或者倒在储罐,或者用手去摸
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:39:50 | 显示全部楼层
工作QQ 发表于 2015-11-24 16:32
巴氏消毒就是60度到80度之间,安全方面保险起见还是包吧

所有管道都包?
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 17:41:34 | 显示全部楼层

够不到就不包呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 17:52:27 | 显示全部楼层

那不是一样么,有什么必要呢,所有的事情虽然说风险分析被大家玩的稀里哗啦的,我也是什么都不懂得小白,但是,想想装上有什么用,不装有什么弊端,考虑一下不就好了么,难道最终消毒完成靠人工去摸一下罐子的温度么,温度能不能保证是靠加热器的,顶多多耗电罢了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-24 21:00:26 | 显示全部楼层
不用包的,消毒的时候,车间不要留人就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-26 17:46:15 | 显示全部楼层
不包,定期消毒,而且温度不是很高。危险处处在,比这危险的多了,需要在岗位培训时做好要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-26 20:02:25 | 显示全部楼层
做好标示就行,如果是从节能角度考虑可以保一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 21:15:45 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-11-24 17:38
那罐子上呢?

罐子上不用保温

点评

那总得防止人碰到吧。 那么大个罐。  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-26 22:31:59 | 显示全部楼层
郦无悔 发表于 2015-11-24 22:36
管道保温的目的更多是为了保证预期达到的温度不要下降得太多,尤其是环路比较长的时候。
举个例子:加热器 ...

专家的回答,完全同意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-27 06:43:27 | 显示全部楼层
有个问题,用什么材料包。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:21:24 | 显示全部楼层

那总得防止人碰到吧。
那么大个罐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|小黑屋|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2020-12-3 05:40 , Processed in 0.122796 second(s), 107 queries .

Powered by Discuz! X3.4运维支持:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表