[空调系统] 关于风量压差如何调整的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2019-5-24 13:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新建一个D级洁净厂房,调整每个房间的风量压差时,应先从哪个区域开始调整?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-26 16:05:43 | 显示全部楼层
首先把送风口都开到最大,回风口都关闭,然后看你的压差梯度图,你们肯定有设计图纸,将所有门关闭,先调走廊,再调各个功能间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 13:49:54 | 显示全部楼层
新建的洁净厂房压差及风量不应该是厂家调整好吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 13:50:42 | 显示全部楼层
这个交给净化工程的调吧,自己还是别搞
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-24 14:03:09 | 显示全部楼层
压差要求最高的房间  逐级下降
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 14:20:09 | 显示全部楼层
交给专业的人去做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 14:30:54 | 显示全部楼层
如果是自动化控制的估计自己调还行(我没用过,脑补的),如果是手动的,还是找专业人士吧,牵一发动全身,越调越乱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 14:39:41 | 显示全部楼层
首先满足风量的要求,然后从核心区域开始调整,其实一般都是净化公司调整好的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-24 15:52:45 | 显示全部楼层
lailiang 发表于 2019-5-24 14:39
首先满足风量的要求,然后从核心区域开始调整,其实一般都是净化公司调整好的。

按你们的说法,新厂房交给净化公司调整,那么对于多年以后的旧厂房,如果在做空调系统验证的时候不符合要求了,是自己调还是又交净化公司调?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-24 15:53:06 | 显示全部楼层
lailiang 发表于 2019-5-24 14:39
首先满足风量的要求,然后从核心区域开始调整,其实一般都是净化公司调整好的。

按你们的说法,新厂房交给净化公司调整,那么对于多年以后的旧厂房,如果在做空调系统验证的时候不符合要求了,是自己调还是又交净化公司调?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-24 15:53:27 | 显示全部楼层
lailiang 发表于 2019-5-24 14:39
首先满足风量的要求,然后从核心区域开始调整,其实一般都是净化公司调整好的。

按你们的说法,新厂房交给净化公司调整,那么对于多年以后的旧厂房,如果在做空调系统验证的时候不符合要求了,是自己调还是又交净化公司调?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 16:07:07 | 显示全部楼层
粉色小美 发表于 2019-5-24 15:53
按你们的说法,新厂房交给净化公司调整,那么对于多年以后的旧厂房,如果在做空调系统验证的时候不符合要 ...

后期维护也是你们工程设备部处理的啊,不行的话只能请专业人士了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-5-24 18:40:39 | 显示全部楼层
外请专业人员来调,靠公司自己解决的,得有那技术。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-28 08:20:19 | 显示全部楼层
粉色小美 发表于 2019-5-24 15:53
按你们的说法,新厂房交给净化公司调整,那么对于多年以后的旧厂房,如果在做空调系统验证的时候不符合要 ...

在施工或者调试过程中需要运行管理人员的参与,日后的调整肯定是自己人弄的,但是这样的调整一般只是局部的调整,不会大面积那么复杂,这个不是很复杂,只要清楚了解车间的布局功能,送回排风的分布,调整起来很轻松的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-28 13:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
净化公司按设计安装调试,交付
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-29 15:12:45 | 显示全部楼层
一般先调走廊,然后按照每台机组控制的房间调,机组越多越不好调,累死人,有好多号称专业公司调压差就是糊弄人呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-29 17:19:05 | 显示全部楼层
根据生产工艺,风险评估,确定关键房间。
按照级别要求,设计要求,确认系统和房间送风风量。
根据差压梯度及要求调整房间送、回风风量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-30 09:01:59 | 显示全部楼层
如果是老厂房,可以参照首次确认或验收时的各风口的风量数据参照调节哇,数据是可靠的,是要恢复送风量,在逐步调节回风阀(首次确认后,一般都可以做标记的)即可,这样工作量不大!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-30 10:27:47 | 显示全部楼层
总风量先开到最大,保证每个房间的送风量,再适当的减小送风.从里到外,从核心到一般区再调节回风,调好压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-30 15:31:19 | 显示全部楼层
首先将所有功能间的风量进行测量,确定送风符合要求,然后根据你的不同区域压差梯度的需求逐步调整回风。甚至部分功能间送风如果特别大的时候也是需要调节的。至少要有两人最好使用对讲机分别一个在室内,一个在送回风管道处调整。实际上也没有想象中的那么难,当然必须保证静态没有人进出。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 13:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表