  RO纯水设备维修:
  基本信息:
  原水:井水,工艺流程:井水----〉砂滤---〉炭滤---〉反渗透
  症状:运行3个月后,产水流量在短短1周内从65t/h降到25t/h。
  现场检测:
  SDI值测不出,絮凝剂投加量达到14ppm,打开一段压力容器发现膜已经都为棕黑色,疑为絮凝剂投加过来量。
  对策:
  进行酸碱清洗,产水量恢复,降低絮凝剂投加量至2~3ppm,SDI达标。
  收获:
  刚运行时,由于井为新打井,出水浊度高,絮凝剂投加量大,运行3个月后,井水浊度大大降低,而没有调低絮凝剂投加量,导致产生絮凝剂过量污染。
  纯净水设备故障排除:
  反渗透超纯水设备基本信息:
  原水:自来水,工艺流程:原水--->超滤--->反渗透设备。
  症状:
  随着运行时间延长,出水电导越来越高,半年后脱盐率只有87%。
  现场检测:
  超滤每30分钟反洗一次,并投加次氯酸钠杀菌,反渗透进水余氯浓度0.2~0.4ppm。
  结论:膜被严重氧化。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-16 09:25:52 | 显示全部楼层
原水用的地下水?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:23:24 | 显示全部楼层
fromzjg 发表于 2019-8-16 09:25
原水用的地下水?

水处理设备对于原水没有什么特别的要求 只是处理工艺上可作改善