蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7014|回复: 9
收起左侧

[工程设计] 纯化水系统改造

[复制链接]
药徒
发表于 2020-6-15 15:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现有纯化水系统采用串联方式供应所有生产线的用水及QC用水,但一楼2个生产线的某工序用水量较大,用水时,影响后续用水点,尤其是对二楼用水点(QC检验室)。现拟对原水系统分配情况进行改造,想全部采用并联分配,其中一条管路只供应用水量大的工序,另一条管路供应QC及生产洁净区。请各位提提意见和建议,谢谢!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-6-15 16:36:12 | 显示全部楼层
建议是实验室那个,另行加一个小储罐,单独循环,避免干扰
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-15 16:41:10 | 显示全部楼层
车间和实验室的确实要单独循环
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-15 16:41:56 | 显示全部楼层
可以采用母罐加分配罐的形式,哪个点用水量大,哪个点罐子大一点,分配罐自循环。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-15 17:02:22 | 显示全部楼层
建议再重新安装一个罐体,避免交叉污染的可能,一条线专供QC,另一条专供生产需求量大的区域。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-15 17:22:46 | 显示全部楼层
qc的单独一个系统,配置储罐泵管网,当做大系统的一个用点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:43:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-15 22:17:31 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-6-15 16:36
建议是实验室那个,另行加一个小储罐,单独循环,避免干扰

若单独加储罐,清洗消毒会比较麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-16 07:57:57 | 显示全部楼层
实验室单独一个分配系统循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-2 18:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
纯化水用作药业一般是硅胶管
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 05:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表