蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

使用微信帐号登录

使用微信帐号登录

搜索
查看: 1082|回复: 19
收起左侧

[其它] 洁净区人员数量控制验证方案

[复制链接]
发表于 2020-10-14 10:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

新人求问:洁净区人员数量控制验证方案中新风量和换气次数是怎么确定的


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 10:32:39 | 显示全部楼层
有个计算公式,资料好像是国家的一个标准,名字忘了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 10:42:50 | 显示全部楼层
ISO 14644可以参考下
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 10:43:33 | 显示全部楼层
论坛里面的资料一大把,搜索一下就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 11:23:27 | 显示全部楼层
《中华人民共和国国家标准 洁净厂房设计规范》
第4.2.5条 根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人 员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般可按洁净区设计人数平均每 人4~6平方米计算。
第5.1.4条洁净室内应保证一定的新鲜空气量,其数值频取下列风量中的最大值;
    一、乱流洁净室总送风量的10%~30%,层流洁净室总送风量的2~4%。
最好能找自己空调系统设计时候的新风占比。
换气次数为该房间的总送风量/房间体积。,空调系统验证的时候应该已经算出了换气次数。
关于换气次数,ISPE的建议是,B:40-60,C:20-40,D:20次
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 11:24:08 | 显示全部楼层
大侠虾 发表于 2020-10-14 10:43
论坛里面的资料一大把,搜索一下就好了

是根据空调验证报告数据来还是什么,换气次数怎么确定,我们每个周期都有测换气,都是不一样的

点评

换气次数是根据你们自己用的风量仪或者风量罩测出的数值然后根据计算公式得出风量和换气次数的 你们每次测出的换气次数只要是都合格那就不管用(数据不一样一般应该是空调系统本身或者是初中高效的效果或者是你们的  详情 回复 发表于 2020-10-14 14:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 12:04:53 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2020-10-14 11:23
《中华人民共和国国家标准 洁净厂房设计规范》
第4.2.5条 根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁 ...

那同一个万级洁净车间,每个房间的换气次数不一样怎么确定

点评

系统的新风量可以知道。房间的风量可以测,房间风量里面占多少的新风比,测不来。但是带整个系统的最小值,我觉得也是可以接受的。再说了,就是计算而已,至于人数到底行不行还得看验证不是。  详情 回复 发表于 2020-10-14 12:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 12:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
雪梨小姐 发表于 2020-10-14 12:04
那同一个万级洁净车间,每个房间的换气次数不一样怎么确定

系统的新风量可以知道。房间的风量可以测,房间风量里面占多少的新风比,测不来。但是带整个系统的最小值,我觉得也是可以接受的。再说了,就是计算而已,至于人数到底行不行还得看验证不是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-14 13:09:29 | 显示全部楼层
雪梨小姐 发表于 2020-10-14 12:04
那同一个万级洁净车间,每个房间的换气次数不一样怎么确定

新风比怎么测试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 14:14:26 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2020-10-14 12:09
系统的新风量可以知道。房间的风量可以测,房间风量里面占多少的新风比,测不来。但是带整个系统的最小值 ...

换气次数是根据自己实测的结果来的吗

点评

风量罩在高效上一测试就知道风量了,然后用该房间的总送风量/房间体积=换气次数。 每个房间的换气次数不一样是必然的。但是每次测试,同一房间的换气次数应当波动不大。  详情 回复 发表于 2020-10-14 14:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 14:21:53 | 显示全部楼层
雪梨小姐 发表于 2020-10-14 14:14
换气次数是根据自己实测的结果来的吗

风量罩在高效上一测试就知道风量了,然后用该房间的总送风量/房间体积=换气次数。
每个房间的换气次数不一样是必然的。但是每次测试,同一房间的换气次数应当波动不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 14:29:49 | 显示全部楼层
雪梨小姐 发表于 2020-10-14 11:24
是根据空调验证报告数据来还是什么,换气次数怎么确定,我们每个周期都有测换气,都是不一样的

换气次数是根据你们自己用的风量仪或者风量罩测出的数值然后根据计算公式得出风量和换气次数的
你们每次测出的换气次数只要是都合格那就不管用(数据不一样一般应该是空调系统本身或者是初中高效的效果或者是你们的回风口出现问题,别的问题的话就是人员进入房间需要等待气流稳定后才能开始检测)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 14:36:00 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2020-10-14 14:21
风量罩在高效上一测试就知道风量了,然后用该房间的总送风量/房间体积=换气次数。
每个房间的换气次数不 ...

谢谢指导,我了解啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 14:36:25 | 显示全部楼层
大侠虾 发表于 2020-10-14 14:29
换气次数是根据你们自己用的风量仪或者风量罩测出的数值然后根据计算公式得出风量和换气次数的
你们每次 ...

谢谢解答啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 14:41:11 | 显示全部楼层
雪梨小姐 发表于 2020-10-14 14:36
谢谢指导,我了解啦

像二更、缓冲间、洁具间、洗衣间需要做人员数量控制验证吗

点评

D级的话,规定关键操作房间就好了,AB级的话要所有房间都规定人数  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 16:26:24 | 显示全部楼层
我们企业验证的是生产过程中的主要功能间,一直有员工在该区域进行工作的。非主要功能间未规定,如缓冲间、洁具间等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 16:59:29 | 显示全部楼层
雪梨小姐 发表于 2020-10-14 14:41
像二更、缓冲间、洁具间、洗衣间需要做人员数量控制验证吗

D级的话,规定关键操作房间就好了,AB级的话要所有房间都规定人数
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-14 17:15:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-15 10:43:47 | 显示全部楼层
D级的话,规定关键操作房间就好了,AB级的话要所有房间都规定人数?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-15 13:31:17 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|小黑屋|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2020-10-30 21:42 , Processed in 0.088773 second(s), 70 queries .

Powered by Discuz! X3.4运维支持:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表