原料车间空调系统动态验证(C级)怎么做合适?一批原料生产周期太长,要是做的话,是否还需要监测悬浮粒子?比如分装间,有可能粒子超标
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有3人回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-18 19:53:06 | 显示全部楼层
空调系统验证一般是 检漏 风量及换气次数,照度,静态3天动态3天,跟你生产周期没有联系,至于你分装间粒子超标问题,建议加FFU。

点评

得考虑空调系统消毒周期  详情 回复 发表于 7 天前
回复 支持 反对

使用道具 举报

大师
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
忽然之间灬 发表于 2020-10-18 19:53
空调系统验证一般是 检漏 风量及换气次数,照度,静态3天动态3天,跟你生产周期没有联系,至于你分装间粒子 ...

得考虑空调系统消毒周期
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2020-10-19 09:24
得考虑空调系统消毒周期

空调系统消毒周期需要做验证,可以在空调验证之后。消毒周期验证太久了,建议在之后做。PPS:我们的空调消毒周期验证做了1年。
在空调系统验证时做一下臭氧消毒,验证在臭氧消毒之后能达到相应的洁净级别要求就行。