什么是净化车间防火分区?鉴于洁净厂房净化车间施工生产上的火灾危险性以及洁净厂房不利防火的因素,一经工程实践分析洁净厂房发生火灾实例可以发现,严格控制建筑物的耐火等级十分必要。《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)将洁净厂房耐火等级规定为二级及二级以上,才能与厂房、设备等建设投资以及生产的重要性相适应。

净化车间防火分区防火分区建筑物的某空间发生火灾后,火势便会因热气体对流,呈辐射状,或者是从楼板、墙壁的烧损处和门窗洞口向其他空间蔓延扩大开来,最后发展成为整座建筑的火灾。因而,对洁净厂房而言,在一定时间内把火势控制在着火场所的一定区域内,是非常重要的。

所谓净化车间防火分区就是采用具有一定耐火性能的分隔构件划分的,能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其他部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采取划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。

净化车间防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类,其一是竖向防火分区,用以防止建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。

划分净化车间防火分区对消防扑救和人员安全疏散也是十分有利的。消防队员为了迅速而有效地扑灭火灾,以便减少损失,常常采取堵截包围、穿插分割、最后扑灭火灾的方法。而防火分区之间的防火分隔物体本身就起着堵截包围的作用,它能将火灾控制在一定范围内,从而避免了扑救大面积火灾而带来的种种困难。在发生火灾时,起火所在的防火分区以外的防火分区是较为安全的区域,因此,对于安全疏散而言,人员只要从着火防火分区逃出,其安全就相对地得到了较好的保障,便可能确保安全疏散的顺利进行。

洁净厂房的净化车间防火分区的划分以及防火分区之间应采取技术措施的设置应注意下列要求。
1、控制了防火墙间占地面积后,还需要对在一个防火分区内的洁净区与非洁净区之间设防火分隔,这主要是为了保护洁净区的财产安全。《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)规定在一个防火分区内的综合性厂房,其洁净生产与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断措施。隔墙及其相应顶棚的耐火极限不应低于lh,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.6h。穿隔墙或顶棚的管线周围空隙应采用防火或耐火材料紧密填堵。

2、对于与洁净生产区空间连通,作为回风空间的下技术夹层,其面积可不计人洁净生产区防火分区面积。

3、洁净厂房,其中主要是多层洁净厂房中为了穿行竖向管线,常常根据管线组织的要求设有技术竖井,为了减少一旦发生火灾后的损失和防止火情的竖向蔓延,技术竖井的井壁应为不燃烧体,其耐火极限不应低于1.0h。

什么是净化车间防火分区?无尘车间施工时这样划分防火分区最安全,现在你学会了吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 23:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表