[确认&验证] 请教一个隔离器气流流型验证的问题,请各位高手回答一下

[复制链接]
药徒
发表于 2021-6-22 14:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
隔离器器气流流型确认项目,隔离器内部物品的装载状态,是按照VHP灭菌时的装载确认气流流型,还是按照生产时物品的装载确认气流流型。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-22 14:40:23 | 显示全部楼层
隔离器气流流型测试是为生产服务的,是为了检测气流是否垂直向下不飘散,为了保护隔离器里产品不受污染的。 还有你家VHP灭菌的时候还开空调开隔离器?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-22 15:14:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-22 15:16:56 | 显示全部楼层
VHP灭菌时怎么做流型确认?灭菌阶段层流是关闭状态的吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-22 16:19:13 | 显示全部楼层
19850945569 发表于 2021-6-22 14:40
隔离器气流流型测试是为生产服务的,是为了检测气流是否垂直向下不飘散,为了保护隔离器里产品不受污染的。 ...

VHP灭菌时不走空调系统的,VHP走隔离器自带的循环风机内循环。这么一说我觉得流型应该是生产时的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-22 16:24:47 | 显示全部楼层
CCY1 发表于 2021-6-22 15:16
VHP灭菌时怎么做流型确认?灭菌阶段层流是关闭状态的吧?

灭菌层流应该是开的,VHP只是走循环风机吹下来,不进空调系统

点评

哦哦 那应该需要和生产都做流型确认  详情 回复 发表于 2021-6-22 16:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-22 16:36:16 | 显示全部楼层
sunday24333 发表于 2021-6-22 16:24
灭菌层流应该是开的,VHP只是走循环风机吹下来,不进空调系统

哦哦   那应该需要和生产都做流型确认
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 16:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表